如何测量电力变压器铁芯的绝缘电阻?

来源:电工天下时间:2016-04-29 10:47:06 作者:老电工手机版>>

电力变压器铁芯绝缘电阻实验方法

一、绝缘电阻试验方法

如果铁芯和夹件没有外引接地线,则必须在大修时测量;如果铁芯和夹件有外引接地线,则可在变压器停电小修时测量。

测量用2500V绝缘电阻测试仪(老变压器亦可用1000V绝缘电阻测试仪)。

以上是停电测量绝缘电阻,直接判断绝缘状况。

如果铁芯和夹件没有引出接地线,也可在运行状况下判断铁芯是否有多点接地。

两种情况:

1.用钳形电流表测量铁芯外引接地线的电流值大小;也可在接地开关处接入电流表或串接地故障器。

当铁芯绝缘状况良好时,电流很小,一旦存在多点接地,铁芯柱磁周围相当有短路线匝存在,匝内有环流。

环流大小取决于故障点与正常接地点的相对位置,即短路线匝中包围磁通多少和变压器带负荷多少有关。

2.上夹件接地也引到油箱外,则除测铁芯引出接地电流I2外,还要测上夹件引出接地线的电流值I1。

二、铁芯试验结果判断

1.停电所测绝缘电阻值判断

所测绝缘短租值与以前测试值比较,应无显著差别。

若已判断铁芯有接地故障,应采取以下方法寻找具体接地位置:

(1)在吊罩后目测检查。

如有明显的碰外壳等,就可很方便地进行处理。

(2)直流法检测。

将铁芯与夹件的接地片打开,在铁轭两侧硅钢片上通入6V的直流电压,然后用直流电压表测量各级硅钢片间的电压值,当电压值等于零或者表指示反时,则认为该处是接地点,如图1-1所示。

直流法检测试验图 
图1-1 直流法检测试验图

(3)交流电流法。在变压器低压绕组通入交流电压220~380V,此时铁芯中有磁通流过。

如果有接地故障,用毫安表测量会有电流。当毫安表沿铁轭各级逐点测量,毫安表指示电流为零时,该处为接地点,如图1-2所示。

直流法检测试验图 
图1-2 测量电流接线图

2.运行所测铁芯外引接地线中电流值
所测电流一般不大于0.1A,是正常的。

3.铁芯和上夹件外引接地线所测电流I2和I1

当I1=I2,且数值在数安以上时,夹件与铁芯有连接点;I2>I1,I2数值在数安以上,铁芯有多点接地;I1>I2,I1数值在数安以上,夹件碰箱壳。

钳形电流表测量时应防干扰。先将钳形电流表紧靠接地线读第一次值,再钳入接地线读第二次值,两次差值才是实际电流值。

三、铁芯多点接地的处理方法

1、在接地回路中串联一只限流电阻R,使接地电流限制在安全范围内的0.1A,R的选择,将接地线断开,再测开路电压U,即R=U/0.1(Ω),并适当选择电阻功率,满足运行中发热安全。

为防止接地故障消失后铁芯产生悬浮电位,还需在限流电阻R并一只2~8μF的电容器。

2、停电消除接地点。

上述办法仅是临时措施,应在最短时间内彻底消除接地故障。 来自:电工技术之家

在断开铁芯接地线情况下,采用电容放电(不大于600V)、单相工频(220V,30~60A)或直流电焊机(40A)加电流,烧断接地故障点。最后经过1000V交流耐压1min通过。

相关文章
  • 电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式

    电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式

    电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。

    时间:2022-09-14 14:39:21

  • 变压器铁芯不能多点接地是什么原因

    变压器铁芯不能多点接地是什么原因

    在变压器的铁芯的重要性不言而喻,没有了铁芯或者铁芯存在故障问题,变压器就会罢工,甚至会引发事故。变压器铁芯为什么不能多点接地,而只能一点接地,下面具体来看下。

    时间:2022-08-13 07:05:37

  • 变压器铁芯材料和结构形式

    变压器铁芯材料和结构形式

    铁芯是电力变压器的重要组成部件,由高导磁的硅钢片叠积,然后用钢夹件夹紧或用玻璃丝带绑扎而成,铁芯的结构形式主要有单相二柱式铁芯、单相二柱旁軛式铁芯等几种。

    时间:2022-08-10 05:10:23

  • 怎么减少变压器铁芯涡流损耗

    怎么减少变压器铁芯涡流损耗

    怎么减少变压器铁芯涡流损耗,降低变压器铁芯的涡流损耗,有如下几种方法:1、降低变压器中的磁密(或增加铁芯的有效面积);2、提高铁芯芯片的性能,降低涡流损耗;3、采用更薄的硅钢片。

    时间:2021-05-12 11:04:43

  • 变压器的铁芯结构

    变压器的铁芯结构

    有关变压器的铁芯结构,变压器的铁芯是什么结构组成的,变压器的铁心由几部分组成,以及变压器铁芯结构与电容种类,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2020-05-20 10:19:28

  • 变压器铁芯为什么必须接地,且只允许一点接地?

    变压器铁芯为什么必须接地,且只允许一点接地?

    有关变压器铁芯接地的问题,变压器铁芯为什么必须接地,且只允许一点接地,究竟是基于什么考虑,变压器铁芯会采用这样接地方式呢,一起来了解下。

    时间:2020-05-20 10:18:39

  • 发电机绝缘电阻测量的方法与注意事项

    发电机绝缘电阻测量的方法与注意事项

    如何测量发电机绝缘电阻,包括定子绝缘电阻测量、转子绝缘电阻测量、轴承座绝缘电阻测量,以及发电机和励磁机的励磁回路所连接的设备等,一起来看看。

    时间:2020-05-18 09:29:19

  • 不同铁芯变压器的规格型号

    不同铁芯变压器的规格型号

    有关变动器的规格型号,变压器按铁芯形式来分类,主要有三种型号,一是芯式变压器,二是非晶合金变压器,三是壳式变压器,下面分别加以介绍。

    时间:2020-03-24 11:17:48

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有