500kva变压器低压侧出线的技术参数

来源:电工天下时间:2020-03-22 12:24:14 作者:老电工手机版>>

有关500kva变压器低压侧出线的技术参数,低压大电缆输电采用多芯电力电缆才合理,大电流电缆发热因素,电缆的实际载流量会变小,选用单芯电缆。

500kva变压器低压侧出线的技术参数

变压器容量500KVA低压侧电流约500×1000/(1.732×400)=722A ,明确指出低压大电缆输电采用多芯电力电缆是完全不合理的。

大电流电缆发热因素,电缆的实际载流量会大打折扣,应该选用单芯电缆才合理。

1、选用铜芯电缆

选用YJV0.6/1KV 1×400 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(在空气中参考载流量777A),作为相线。

选用YJV0.6/1KV 1×150 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(在空气中参考载流量399A),作为零线。

即: 3×(YJV0.6/1KV 1×400 )+1×(YJV 0.6/1KV 1×150)

或选用YJV 0.6/1KV 1×150 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(在空气中参考载流量399A),每相两根并联作为相线,用一根作为零线。即

3×[(2×(YJV 0.6/1KV 1×150 )]+1×(YJV 0.6/1KV 1×150)

2、选用铝芯电缆

选用型号:选用YJLV 0.6/1KV 1×185 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(在空气中参考载流量365A),每相两根并联作为相线,用一根作为零线。即

3×[(2×(YJLV 0.6/1KV 1×185 )]+1×(YJLV 0.6/1KV 1×185)

3、如果输电距离比较远,则:

选用3×(YJV 0.6/1KV 1×500 )+1×(YJV 0.6/1KV 1×185)

或3×[(2×(YJV 0.6/1KV 1×185 )]+1×(YJV 0.6/1KV 1×185)

或3×[(2×(YJLV 0.6/1KV 1×240 )]+1×(YJLV 0.6/1KV 1×240)

阻燃电缆,在型号前面加ZR-。

相关文章
  • 变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

    变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

    变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。

    时间:2022-09-14 15:03:08

  • 变压器损耗产生的原因是什么

    变压器损耗产生的原因是什么

    有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。

    时间:2022-09-14 09:20:46

  • 变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

    变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

    有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。

    时间:2022-09-12 18:55:35

  • 无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

    无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

    无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。

    时间:2022-09-11 19:23:07

  • 配电变压器的保护配置方式图解

    配电变压器的保护配置方式图解

    配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。

    时间:2022-09-11 10:12:41

  • 变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

    变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

    有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。

    时间:2022-09-10 20:34:17

  • 变压器过零序电流保护的工作原理

    变压器过零序电流保护的工作原理

    变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。

    时间:2022-09-10 20:30:01

  • 变压器铜损与铁损的组成与计算方法

    变压器铜损与铁损的组成与计算方法

    如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。

    时间:2022-09-10 20:27:53

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有