变压器轻瓦斯动作原因及处理过程

来源:电工天下时间:2022-09-14 14:39:51 作者:老电工手机版>>

有关变压器轻瓦斯动作原因及处理过程,变压器轻瓦斯动作的原因,主要包括空气进入变压器,油面低于气体继电器轻瓦斯浮筒以下,变压器发生穿越性短路故障,变压器轻瓦斯故障的检查与处理方法。

变压器轻瓦斯动作的原因:

(1)因滤油、加油或冷却系统不严密以至空气进入变压器;

(2)因温度下降或漏油致使油面低于气体继电器轻瓦斯浮筒以下;

(3)变压器故障产生少量气体;

(4)变压器发生穿越性短路故障。

在穿越性故障电流作用下,油隙间的油流速度加快,当油隙内和绕组外侧产生的压力差变化大时,气体继电器就可能误动作。

穿越性故障电流使绕组动作发热,当故障电流倍数很大时,绕组温度上升很快,使油的体积膨胀,造成气体继电器误动作。

(5)气体继电器或二次回路故障。 以上所述因素均可能引起瓦斯保护信号动作。 轻瓦斯信号出现后,应立即对变压器进行全面检查,分析原因,及时处理。

(1)油枕中的油位、油色是否正常。

(2)瓦斯继电器内是否有气体。

(3)变压器本体及强油系统有无漏油现象。

(4)变压器负荷、电流、温度是否在允许范围内。

(5)变压器声音是否正常。

(6)变压器是否经检修后投入运行、运行中补油、更换再生器硅胶等。

(7)取出瓦斯继电器的气体,确定是否是可燃气体,必要时做色谱分析或抽取油样化验分析。

注意:处理过程中,当轻瓦斯保护动作时间间隔越来越短时,应立即倒换至备用变压器,将该变压器退出运行。 

相关文章
  • 变压器损耗产生的原因是什么

    变压器损耗产生的原因是什么

    有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。

    时间:2022-09-14 09:20:46

  • 变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

    变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

    有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。

    时间:2022-09-12 18:55:35

  • 交流变压器升压后电流降低是什么原因

    交流变压器升压后电流降低是什么原因

    交流变压器升压后电流降低的原因,具体参考如下:变压器输出的能量小于输入的能量,交流变压器的输入功率为电流乘电压,即:Pin=Vin*Iin,那么输出功率即为:Pout=Vout*Iout。

    时间:2022-08-13 07:07:39

  • 变压器铁芯不能多点接地是什么原因

    变压器铁芯不能多点接地是什么原因

    在变压器的铁芯的重要性不言而喻,没有了铁芯或者铁芯存在故障问题,变压器就会罢工,甚至会引发事故。变压器铁芯为什么不能多点接地,而只能一点接地,下面具体来看下。

    时间:2022-08-13 07:05:37

  • 逆变变压器偏磁原因及预防措施

    逆变变压器偏磁原因及预防措施

    偏磁是逆变变压器的特有现象,当变压器铁心中的磁感应强度存在直流分量时,磁感应强度的波形正负半波不对称,或向上偏或向下偏,这种现象称为变压器的偏磁现象,偏磁严重时将导致变压器铁心出现磁饱和。

    时间:2022-08-12 10:36:50

  • 变压器产生泄漏电流的原因

    变压器产生泄漏电流的原因

    在电气行业中,泄漏电流是反应产品绝缘强度的参数,那么什么是泄漏电流,其产生原因是什么,测量变压器泄漏电流的目的又是什么,下面与电工天下小编一起来了解下。

    时间:2022-07-20 21:13:15

  • 村中变压器总是跳闸重启是什么原因

    村中变压器总是跳闸重启是什么原因

    问题:停电十几秒就来电,过一会就停电,半小时左右7次停电。村里的变压器总是跳闸重启,检查了半天没找到具体原因,麻烦懂行的给看看。解答:这种跳闸后隔一会又自动送电,送上后又跳闸,说明使用的漏电保护器带有自动合闸功能。

    时间:2022-06-18 06:58:26

  • 变压器三相出线A相400V、B相380V和C相400V的原因分析

    变压器三相出线A相400V、B相380V和C相400V的原因分析

    变压器三相出线A相400V、B相380V、C相400V是什么原因?没有什么原因,主要是变压器的B相负荷相对A相、C相大了。正常工作时,低压输出电压在±5%都是正常的,见下图。

    时间:2022-06-08 06:11:11

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有