发电机定子单相接地怎么办?

来源:电工天下时间:2017-01-10 11:04:45 作者:老电工手机版>>

发电机定子单相接地怎么办?

发电机定子单相接地的原因及处理

发电机定子接地系指发电机定子绕组回路直接相连接的一次系统发生的单相接地。

定子接地有瞬时接地、断续接地、永久接地之分,内部接地和外部接地之分,金属性接地、电弧接地、电阻接地之分,以及真、假接地之分。

1.定子接地的原因:

    1) 小动物引起定子接地。

    2) 定子绕组绝缘损坏。

    3) 定子绕组回路中的绝缘瓷瓶受潮或脏物引起定子回路接地。

    4) 水冷机组漏水以及内冷却水导电率严重超标,引起接地报警。

    5) 发变组单元接线中,主变压器低压侧绕组或者高压厂用变压器高压绕组内部发生单相接地,都会引发定子接地报警信号。

    6) 发电机的带开口三角绕组的电压互感器,其高压熔断器熔断时也会发定子接地报警(假接地报警)。

2、定子接地的现象及判断:

    1) 发电机发出“定子接地”报警后,应判明接地相别和真、假接地。当定子一相为金属性接地时,通过切换定子电压表可测得接地相对地电压为零,非接地相对地电压为线电压,各线电压不变且平衡。定子绝缘电阻测量测得“定子接地”电压表指示为零序电压值。由于“定子接地”电压表接在发电机电压互感器开口三角绕组的两端。

因此,正常运行时“定子接地”电压表的指示为零(开口三角形接线的三相绕组相电压相量和为零),当定子绕组出现一相接地时,因开口三角形连接的二次绕组连接的三相绕组相电压为100/3V,故“定子接地”电压表的指示应为3U0=3ⅹ100/3=100V。

    2) 如果一点接地发生在定子绕组的内部或发电机出口,且为电阻性,或接地发生在发变组主变压器低压绕组内,切换测量定子电压表,测得接地相对地电压大于零而小于相电压,非接地相对地电压大于相电压而小于线电压,“定子接地”指示小于100V。

    3) 当发电机电压互感器高压侧一相或两相熔断器熔断时,其二次侧开口三角绕组端电压也要升高。如U相熔断器熔断,发电机各相对地电压未发生变化,仍为相电压,但电压互感器的二次侧电压测量值因U相熔断发生了变化,即UuvUwu降低,而Uvw仍为线电压(线电压不平衡),各相对地电压Uu0Uw0接近相电压,Uu0明显降低(相对地无电压升高),“定子接地”电压表指示为100/3V,发“定子接地”信号(假接地)。

    真假接地的根本区别:真接地时,定子电压表指示接地相对地电压降低(或等于零),非接地相对地电压升高(大于相电压但不超过线电压),而线电压仍平衡。假接地时,相对地电压不会升高,线电压也不平衡。

3、发电机定子接地的处理:

    1) 规程规定:容量在150MW及以下的发电机,当接地电容电流小于5A时,在未清除故障前允许发电机在电网一点接地的情况下短时运行,但最多不超过2h;单元接线的发电机变压器组寻找接地的时间不得超过30min。对于容量或接地电容电流大于上述规定的发电机,当定子电压回路单相接地时,要求立即将发电机解列并灭磁。

这是考虑接地发生在发电机内部,接地电弧电流易使铁心损坏,另外,接地电容电流能使铁心熔化,熔化的铁心又会引起损坏区域的扩大,使有效铁心“着火”,由单相短路发展为相间短路。

    2) 当接到“定子接地”报警后,应判明真、假接地。若判明为真接地,应检查发电机本体及所连接的一次回路,如接地点在发电机外部,应设法消除。如将厂用电倒为备用电源供电,观察接地是否消失。如果接地无法消除,对于200MW以上的机组,应在30min内停机。如果查明接地点在发电机内部(在窥视孔能见到放电火花或电弧),应立即减负荷停机,并向上级调度汇报。如果现场检查不能发现明显故障,但“定子接地”报警又不消失,应视为发电机内部接地,30min内必须停机检查处理。

    3) 若判明为假接地,应检查并判明发电机电压互感器熔断器熔断的相别,视具体情况带电或停机更换熔断器。

相关文章
  • 如何测量发电机转子绕组匝间短路故障?

    如何测量发电机转子绕组匝间短路故障?

    首先要弄清发电机转子绕组发生匝间短路的原因,用合适的方法进行测量,包括感应电动势相量法测量发电机转子绕组的匝间短路问题等,一起来了解下。

    时间:2020-11-16 11:07:27

  • 发电机转子交流阻抗试验要求图解

    发电机转子交流阻抗试验要求图解

    发电机转子交流阻抗试验要求图解,有关发电机转子交流阻抗试验方法及注意事项,向转子绕组施加交流电压,读取电压、电流及功率损耗值,施加电压的大小通过调压器调节。

    时间:2020-08-12 10:42:12

  • 发电机的五个组成部分

    发电机的五个组成部分

    有关发电机的知识,发电机由哪几个部分组成,除了常说的定子与转子,还有哪些组成部分,电工天下小编带大家来了解下。

    时间:2020-07-17 16:44:00

  • 发电机纵差保护的二种类型

    发电机纵差保护的二种类型

    有关发电机纵差保护的二种类型,按输入电流的不同分类,发电机差动保护由三个分相差动元件构成,分成完全纵差保护和不完全保护两类,发电机纵差保护的接入回路图解。

    时间:2020-05-19 10:54:56

  • 发电机的阻抗类型是什么

    发电机的阻抗类型是什么

    有关发电机的阻抗类型的知识,不计电阻分量,发电机的阻抗有同步电抗、暂态电抗、次暂态电抗、负序电抗和零序电抗等,各种阻抗类型的作用说明。

    时间:2020-05-19 10:25:53

  • 直流发电机的励磁方式的定义与分类

    直流发电机的励磁方式的定义与分类

    有关直流发电机的励磁方式,供给励磁绕组电流的方式叫励磁方式,直流电机的励磁方式,一般分为他励与自励两大类。

    时间:2020-05-19 09:51:49

  • 外搭铁交流发电机的励磁电路图

    外搭铁交流发电机的励磁电路图

    有关外搭铁交流发电机的励磁电路图,学习下外搭铁交流发电机的励磁电路的接线方法。

    时间:2020-05-19 09:48:54

  • 柴油发电机润滑系统的组成与结构参数

    柴油发电机润滑系统的组成与结构参数

    柴油发电机润滑系统的组成与结构参数,以康明斯6BT柴油机为例,由润滑油泵、调压阀、机油冷却器、滤清器旁通阀等组成,6BT柴油机润滑系统的结构参数说明。

    时间:2020-05-19 09:46:39

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有