变压器的型号怎么表示,变压器的种类与型号有很多,变压器的主要技术参数一般都填写在变压器外壳上的铭板上。变压器型号字母的含义是什么,变压器的铭牌上都标有变压器的型号。变压器型号分三段表示:第一段和第二段之间有一横杠,第二段和第三段之间有一斜线。

各段所表示的内容和符号:

(一)第一段(按照字母先后顺序排列)

(1)绕组耦合方式。不是自耦不标,自耦符号为“O”

(2)相数。单相符号“D”,三相符号“S”

(3)冷却方式。“J”为油浸自冷,也不可标,“G”为干式空气自冷,“C”为干式浇注绝缘。“F”为油浸风冷,“S”为油浸水冷

(4)循环方式,自然循环不标,“P”为强迫循环

(5)绕组数。双绕组不标,“S”为三绕组,“F”为双分裂绕组

(6)导线材料。铜线不标,“L”为铝线。

(7)调压方式。无励磁调压不标,“Z”为有载调压。

(8)设计序号,用数字表示。配电变压器的型号中,这一设计序号代表铜、铁损水平,简称“损耗水平代号”。例如S7,其铜、铁损满足GB6451.1~5——1986《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》的规定,而S8则满足GB/T6451——1999的规定。现行技术标准是2008年颁发执行的GB/T6451——2008《油浸式电力变压器技术参数和要求》,符合这一标准的配电变压器型号的损耗水平代号为9,即通常所说的S9标准。随着GB6451.1~5——1986、GB/T6451——1999的相继废止执行,S7、S8变压器随即禁止生产销售。目前S9是最起码的损耗水平标准,不少地区电网公司的配电变压器都采用具有更高节能水平的S11,甚至SH15节能变压器。

(二)第二段

位于横杠后面,表示额定容量,单位kVA.

(三)第三段

位于斜线后面,表示高压绕组电压等级,单位kV

例如:S9-1000/10表示三相油浸自冷,铜线,节能水平代号为9,额定容量1000kVA,高压额定电压10kV

又如SFZ-20000/66 表示三相风冷双绕组,铜线,有载调压,额定容量20000kVA,高压绕组额定电压等级为66kV

此外,节能型配电变压器用“M”代表全密封,“R”代表卷铁芯结构,“H”代表铁芯材料为非晶合金。

相关文章
  • 变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

    变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

    变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。

    时间:2022-09-14 15:03:08

  • 三相异步电动机的制动方法与控制线路说明

    三相异步电动机的制动方法与控制线路说明

    三相异步电动机的制动方法与控制线路,制动方法分为机械制动和电气制动,机械制动利用机械装置使电动机从电源切断后能迅速停转,电气制动使异步电动机所产生的电磁转矩和电动机的旋转方向相反。

    时间:2022-09-14 14:39:10

  • 变压器铜损与铁损的组成与计算方法

    变压器铜损与铁损的组成与计算方法

    如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。

    时间:2022-09-10 20:27:53

  • 变压器附件的检修方法详解

    变压器附件的检修方法详解

    有关变压器的检修知识,在变压器中除了重要部件之外,还有很多小的附件,在对变压器的日常检修工作中,对于附件的检修也必需引起重视,以下介绍了变压器附件的检修方法,供大家参考。

    时间:2022-09-10 11:14:22

  • 变压器容量等级单位及计算方法详解

    变压器容量等级单位及计算方法详解

    电力变压器容量单位用KVA,也就是视在功率。电力负荷多数为感性负载,其视在功率等于有功功率和无功功率的矢量和。如果变压器所带负荷全部是电阻负载,其总功率可以等于变压器的KVA值。

    时间:2022-08-11 09:35:21

  • 变压器的运行分接档位的使用方法

    变压器的运行分接档位的使用方法

    关于变压器的运行分接档位的小知识,变压器的分接位置有多少个,其运行分接档位就有多少个,分为有载调压与无载调压二种情况,从变压器铭牌中也可以看出运行分接档位。

    时间:2022-07-26 10:16:11

  • 变压器分接头档位计算公式与方法

    变压器分接头档位计算公式与方法

    关于变压器分接头档位的计算公式,如何计算变压器分接头档位的电压值,10KV配电变压器的各分接头电压怎么计算,变压器的分接头在高压侧,根据低压侧的需要来调整高压侧分接头的位置。

    时间:2022-07-26 10:03:00

  • 单相电机原理分类,单相交流电机原理图

    单相电机原理分类,单相交流电机原理图

    有关单相电机的原理分类,220V交流单相电机起动方式,单相交流电机原理图,电动机静止与启动时离心开关的功能说明。

    时间:2022-06-27 10:50:29

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有