6/0.4KV配电变压器故障的声响判断方法

来源:电工天下时间:2017-08-16 10:07:08 作者:老电工手机版>>

【6/0.4KV配电变压器故障的声响判断方法】

变压器运行时,电流通过铁心产生交变磁通就会发出“嗡嗡”的均匀电磁声,声响的强弱正比于运行电压和负荷电流的大小。这是变压器正常运行的声响。如果出现其它的声响,则说明变压器出现了故障。

6/0.4KV配电变压器故障的声响判断方法:

1.变压器“吱吱”声

当分接开关调压之后,响声加重。以双臂电桥测试其直流电阻值,均超过出厂原始数据的2%,属接触不良,系触头有污垢而引起的。

处理方法:旋开分接开关的风雨罩,卸下锁紧螺钉,用扳手把分接开关的转轴左右往复旋转10~15次,即可消除这种现象,修复后立即装配还原。

2.变压器“噼啪”的清脆击铁声

这是高压引线通过空气对变压器外壳的放电声,系变压器油箱上部缺油所致。处理方法:用清洁干燥的漏斗从油枕注油孔加入经试验合格的变压器油,补油量加至油面线+20℃处为宜。如条件允许,应采用真空注油法以排除绕组中的气泡。

3.变压器沉闷的“噼啪”声

这是高压引线通过变压器油对外壳放电,属绝缘油中含有水分,造成对地距离不够。

驱潮的方法:短接变压器低压侧引线柱,并在其高压侧接入低压三相交流电(240~330V),用调压器调整此电压,使流过变压器高压绕组的电流不大于其额定电流。该电流不仅使高压和低压绕组产生铜损,同时也产生漏磁通。漏磁通通过铁心和结构件,产生涡流损耗。铜损和铁损产生的热量能使变压器油、绕组、铁质部件的水分受到均匀加热而蒸发出来,均通过油枕呼吸塞排出箱外。

此时若低压绕组开路,则有16~22V的输出电压,也可作为油箱产生涡流发热的电源。其做法是:从配电变压器的低压绕组a、b、c端子上,分别接出10~16mm2塑料铝芯线,分别在油箱外壳上、中、下缠绕3匝之后,均接于配电变压器低压绕组中性线端子上,所产生的涡流发出的热量能使配电变压器油箱受到均匀加热,进一步提高配电变压器的干燥质量。这里需要指出,若焙烘的温度高于配电变压器的额定温度,去掉B相电源后即可降低干燥时的温度。

4.变压器似蛙鸣的“唧哇唧哇”声在变压器的外部电源回路有虚接点时,会发出这种声音,且声响不均,时强时弱。可配合电压表的指示值进行判断,若B相缺电,则电压大致为:
Uab=230V,Uac=400V,Ubc=230V,Uao=230V,
Ubo=0V,Uco=230V处理方法:立即安排停电并检修。一般发生在高压架空线路上,如导线与隔离开关的连接、耐张段内的接头、跌落式熔断器的接触点及下引线接头出现断线、松动或接触不良。待故障排除后,方可允许投入运行。

5.变压器嗡嗡声

响减弱变压器停运后送电或新安装竣工后投产验收送电,往往发现电压不正常,这是高压引线较细,运行发热断线,或经过长途运输、搬运不当或跌落式熔断器的熔丝熔断及接触不良所致。在低压侧测量电压,会出现三相相电压数值不等、一相为零(Yyn0接法时),这是两相供电所致。

当变压器运行时,电流通过铁心产生的交变磁通在减弱,故从变压器内发出音响较小的“嗡嗡”的均匀电磁声。

处理方法:

(1)测试高压绕组的直流电阻值。若变压器设置有分接开关,应测量每一挡的数据,分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ进行AB、BC、CA直流电阻值的测量,并注意将运行中的一挡放在最后测量,测完之后不再切换。仪表用单臂或双臂电桥,待自感消逝、指针稳定后进行测试。1600KVA及以下三相变压器各相测得值的相互差值应小于平均值的4%,线间测得值的相互差值应小于平均值的2%;1600KVA以上三相变压器各相测得值的相互差值应小于平均值的2%,线间测得值的相互差值应小于平均值的1%;各个绕组测试值之差,以不超过出厂原始数据的±2%为合格,否则应属接触不良,可用第1条中的方法处理。

(2)测试低压绕组的直流电阻值。ab、bc、ca的不平衡率应在±1%内。

(3)跌落式熔断器的接触不良。一般产生于熔器上的上触头,原因是压力不够而引起。可用拉闸杆迫使上触头往下压紧,且与熔芯接触可靠。

6.变压器特殊噪声

由于负载和周围环境温度的变化,油枕的油面线发生变化,因此,水蒸气伴随空气一并被吸入油枕内,凝成水珠,促使内部氧化生锈。随着积聚程度加剧,铁锈会落到油枕的下部。铁锈通过油枕与油盖的连通管,堆积在部分铁轭上,从而在电磁力的作用下产生振动,发出特殊噪声。这还会导致变压器运行油中机械杂质增多,恶化油质。

处理方法:油枕与集泥器的清洁是同时进行的,应根据变压器的负荷情况、温升状况来决定。使用经验证明,两年清洁一次为好。集泥器装在油枕的下部,用于收集油中沉淀下来的机械杂质和水分,保持运行油有良好的绝缘强度。卸下集泥器(放油阀)后,油会自动流出,至流完为止。然后再打开油枕法兰盘,用清洁干燥的手巾堵塞油枕与油盖连接管的上口径处,以防油枕里的异物通过连接管进入变压器油和器身内。

否则,异物会降低变压器运行油的绝缘强度,使油质急剧恶化,并且变压器会发出沉闷“噼啪”声,酿成重大设备事故隐患。因此,决不能掉以轻心。如油枕上部无油部分与空气接触氧化生锈,可用钢丝刷清除枕壁上堆积的机械杂质和油泥铁锈擦试干净,先用换下的废油清洗,再以合格变压器油冲洗两次至彻底清洁为止。清洁工作完毕,立即组装还原,再按第2条中的方法加油。

7.变压器“虎啸”声

低压线路短路时,会导致短路电流突然激增而造成这种“虎啸”声。

处理方法:

(1)直观检查法。查配电室的电器元件是否有烧黑烧焦、冒烟起火、断线、绝缘损坏,查相间或相对地是否有短路而酿的放电痕迹和爆炸损坏的设备等。

(2)仪表测试检查法。

经直观检查把故障点消除后,切断低压侧负荷开关,以500V兆欧表测试低压绕组对地绝缘电阻。此值一般较大,若小至上次检测数据(指正常运行时)的70%以下,则还应作其他测试进行判断。然后,高压供电,空载运行,若测得Uab、Ubc、Uca各为400V上下(属三相电压基本平衡)且声响属正常,说明变压器本体没受到操作,可以运行使用。由此判断短路故障点确在低压侧供电线路上。

(3)更换熔丝试送法。试查有无其他短路点,可分配电回路进行。把每一回路中的熔管拔下,在原熔管位置搭配3根22~20号铅锡熔丝(照明只搭配相线),试送供电。若熔丝完好无损,说明该配电回路均无相间短路和相对地短路,视为合格,并依次进行至试完为止。检修工作完毕,再次检查安全合格,才可合闸送电使用。

8.变压器“咕嘟咕嘟”的像烧开水的沸腾声

变压器绕组发生层间或匝间短路,短路电流骤增,或铁心产生强热,导致起火燃烧,致使绝缘物被烧坏,产生喷油,冒烟起火。

处理方法:先断开低压负荷开关,使变压器处于空载状态下,然后切断高压电源,断开跌落式熔断器。解除运行系统,安排吊芯大修。

相关文章
  • 配电变压器的保护配置方式图解

    配电变压器的保护配置方式图解

    配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。

    时间:2022-09-11 10:12:41

  • 变压器的同名端是什么,如何判断变压器的同名端

    变压器的同名端是什么,如何判断变压器的同名端

    有关变压器同名端的判断方法,变压器同名端,是指变压器的初级线圈和次级线圈的正负相同的两端,三相变压器的同名端的判断方法,绕制变压器线圈时判断同名端。

    时间:2022-09-10 11:26:08

  • 低压配电箱长什么样,低压配电箱实物图

    低压配电箱长什么样,低压配电箱实物图

    分享一个低压配电箱的实物图,低压配电箱具体长什么模样,配电箱中一路总闸、二路总闸、保险管、中间继电器等器件的安装位置等。

    时间:2022-09-10 09:16:17

  • 中压配电网的常见接线方式

    中压配电网的常见接线方式

    有关中压配电网的常见接线方式,中压配电网接线方式有哪些,主要有单电源辐射式接线、双电源手拉手接线、N供一备接线和四电源双联络接线等,这几种接线方式的特点。

    时间:2022-09-10 09:15:49

  • 农村配电变压器的防雷技术讨论

    农村配电变压器的防雷技术讨论

    变压器怎么防雷,农村配电变压器怎么防雷,配变雷害事故发生的原因,主要是配电系统遭受雷害时的正反变换的过电压引起,配电变压器的防雷保护,也要在正反变换过电压上下功夫了。

    时间:2022-09-10 09:14:22

  • 变压器套管与引线故障及其它故障问题

    变压器套管与引线故障及其它故障问题

    有关变压器套管的使用问题,变压器出现套管及引线故障问题,以及分接开关故障问题,另外还有磁路故障问题,这些故障的原因是什么,应该如何解决,下面具体来看下。

    时间:2022-05-04 06:14:22

  • 怎么用实验法判断变压器的同名端?

    怎么用实验法判断变压器的同名端?

    有关变压器的同名端的判断方法,以双绕组变压器为例,介绍下检测与判断变压器的同名端的办法,也可以用直流电源(干电池)测试,感兴趣的朋友可以参考下。

    时间:2022-04-09 08:00:56

  • 农村配电变压器加油时注意什么问题

    农村配电变压器加油时注意什么问题

    在农村配电变压器的使用过程中,有时会出现变压器油不在规定范围内的情况,为了保证变压器的正常安全运行,应及时给变压器加油,以下是农村配电变压器加油时的几点注意事项,一起来看下。

    时间:2021-12-19 07:13:54

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有