在变压器的运行过程中,难免会出现一些故障问题,当二次系统突然短路,而保护拒动,或内部有短路故障,而出气孔和防爆管堵塞等,变压器常见的运行故障分析,一起来看下。

变压器常见的运行故障

变压器内部的高温和高热会使变压器油突然喷出,喷油后使油面降低,有可能引起瓦斯保护动作。

1、三相电压不平衡

① 三相负载不平衡,引起中性点位移,使三相电压不平衡;② 系统发生铁磁谐振,使三相电压不平衡;③ 绕组局部发生匝间和层间短路,造成三相电压不平衡。

2、继电保护动作

继电保护动作,说明变压器内部有故障。瓦斯保护是变压器的主要保护,它能监视变压器内部发生的部分故障,常常是先轻瓦斯动作发出信号,然后重瓦斯动作去掉闸。

轻瓦斯动作的原因:

① 因滤油、加油和冷却系统不严密,致使空气进入主变压器;② 温度下降和漏油致使油位缓慢降低;③ 变压器内部故障,产生少量气体;④ 变压器内部短路;⑤ 保护装置二次回路故障。

当外部检查未发现变压器有异常现象时,应查明瓦斯继电器中气体的性质:如积聚在瓦斯继电器内的气体不可燃,而且是无色无嗅的,而混合气体中主要是惰性气体,氧气含量度大于6%,油的闪点不降低,则说明是空气进入继电器,此时变压器可继续运行。

如气体是可燃的,则说明变压器内部有故障,应根据瓦斯继电器内积聚的气体性质来鉴定变压器内部故障的性质,如气体的颜色为:黄色不易燃的,且一氧化碳含量大于1%~2%,为木质绝缘损坏;灰色和黑色易燃的,且氢气含量在30%以下,有焦油味,闪点降低,则说明油因过滤而分解或油内曾发生过闪络故障;浅灰色带强烈臭味且可燃的,是纸或纸板绝缘损坏。

如上述分析对变压器内的潜伏性故障还不能作出正确判断,则可采用气相色谱法作为适当判断。当变压器的差动保护和瓦斯保护同时动作,在未查明原因和消除故障前不准合闸。

3、绝缘瓷套管闪络和爆炸

套管密封不严,因进水使绝缘受潮而损坏;套管的电容芯子制造不良,内部游离放电;或套管积垢严重,以及套管上有裂纹,均会造成套管闪络和爆炸事故。

4、分接开关故障

变压器油箱上有“吱吱”的放电声,电流表随响声发生摆动,瓦斯保护可能发出信号,油的闪点降低。这些都可能是分接开关故障而出现的现象。

分接头开关故障原因:

① 分接开关触头弹簧压力不足,触头滚轮压力不匀,使有效接触面面积减少,以及因镀银层的机械强度不够而严重磨损等会引起分接开关烧毁;

② 分接头开关接触不良,经受不起短路电流冲击发生故障;

③ 倒分接开关时,由于分头位置切换错误,引起开关烧坏;

④ 相间绝缘距离不够,或绝缘材料性能降低,在过电压作用下短路。

如发现电流、电压、温度、油位、油色和声音发生变化,应立即取油样作气相色谱分析。当鉴定为开关故障时,应立即将分接开关切换到完好的档位运行。

在运行中,开关接触部分触头可能磨损,未用部分触头长期浸在油中,可能因氧化而产生一层氧化膜,会使分接头接触不良。

因此,为防止分接开关故障,在切换时必须测量各分头的直流电阻,如发现三相电阻不平衡,其相差值不应超过2%。

倒分接头时,应核对油箱外的分接开关指示器与内部接头的实际连接情况,以保证接线正确。

此外,每次倒分接头时,应将分接开关手柄转动10次以上,以消除接触部分的氧化膜及油垢,再调整到新的位置。

相关文章
  • 电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式

    电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式

    电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。

    时间:2022-09-14 14:39:21

  • 变压器的运行分接档位的使用方法

    变压器的运行分接档位的使用方法

    关于变压器的运行分接档位的小知识,变压器的分接位置有多少个,其运行分接档位就有多少个,分为有载调压与无载调压二种情况,从变压器铭牌中也可以看出运行分接档位。

    时间:2022-07-26 10:16:11

  • 变压器套管与引线故障及其它故障问题

    变压器套管与引线故障及其它故障问题

    有关变压器套管的使用问题,变压器出现套管及引线故障问题,以及分接开关故障问题,另外还有磁路故障问题,这些故障的原因是什么,应该如何解决,下面具体来看下。

    时间:2022-05-04 06:14:22

  • 如何测量发电机转子绕组匝间短路故障?

    如何测量发电机转子绕组匝间短路故障?

    首先要弄清发电机转子绕组发生匝间短路的原因,用合适的方法进行测量,包括感应电动势相量法测量发电机转子绕组的匝间短路问题等,一起来了解下。

    时间:2020-11-16 11:07:27

  • 变压器的三类故障问题:短路损坏、绝缘损坏故障与过热性故障

    变压器的三类故障问题:短路损坏、绝缘损坏故障与过热性故障

    有关变压器的使用问题,在变压器的运行中经常遇到的几类故障问题,主要包括了短路损坏故障、绝缘损坏故障,以及过热性故障,一起来了解下。

    时间:2020-08-07 11:19:28

  • 变压器的运行问题:过负荷与不对称作业

    变压器的运行问题:过负荷与不对称作业

    有关变压器的运行问题,二个可能会导致变压器扮演的故障问题,一个是变压器过负荷运行,一个是变压器不对称作业,一起来看下。

    时间:2020-08-06 11:36:57

  • 电源变压器的常见故障有哪些

    电源变压器的常见故障有哪些

    有关电源变压器的常见故障问题,包括变压器运行时有异常响声,变压器的运行温度异常等,这里总结了电源变压器的五大常见故障,供大家参考。

    时间:2020-08-05 11:29:09

  • 油浸式变压器的运行温度有什么规定

    油浸式变压器的运行温度有什么规定

    有关油浸式变压器的使用问题,油浸式变压器的运行温度有哪些规定,在变压器的日常运行维护中,应该注意哪些问题,一起来 解下。

    时间:2020-08-05 11:22:34

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有