本文介绍了变压器熔丝的选择方法,变压器熔丝选择,应按熔丝的安一秒特性曲线选定,在变压器中熔丝的重要性不言而喻,选择合适的变压器熔丝,才能确保变压器的正常运转。

变压器熔丝的选择方法

变压器熔丝选择,应按熔丝的安一秒特性曲线选定。(相关阅读:变压器熔丝如何选择  变压器熔丝的选择技巧  )

如无特性曲线可按以下规定选用:

1、一次熔丝的额定电流按变压器额定电流的倍数选定,10—100kV.A变压器为1—3倍,100kV.A以上变压器为1.5—2倍。

2、多台变压器共用一组熔丝时,其熔丝的额定电流按各变压器额定电流之和的1.0—1.5倍选用。

3、二次熔丝的额定电流按变压器二次额定电流选用。

4、单台电动机的专用变压器,考虑起动电流的影响,二次熔丝额定电流可按变压器额定电流的1.3倍选用。

5、熔丝的选定应考虑上下级保护的配合。

变压器熔丝怎么选择

二、不同容量的变压器如何选择熔丝?

熔丝配置原则:

100kvA以下的变压器熔丝的额定电流按变压器一次额定电流的2-3倍选择;

100kvA以上的变压器,熔丝的额定电流按变压器额定电流的1.5-2倍来选择。

低压侧,一般按额定电流选择。

高低压侧额定电流计算公式:(相关阅读:变压器档位与电压的关系  )

I=S容量/U电压/1.732 电压以KV为单位

选择配电变压器的一次、二次保险丝容量时,应按下列要求选用:

1)变压器一次保险丝是作为变压器内部故障保护用的。其容量应按变压器一次额定电流的1.5~3倍来选择。考虑到熔丝的机械强度一般高压保险丝不小于10A。

2)变压器二次保险是作为变压器过载,二次短路保护时用的。二次保险的容量应按二次额定电流选择。保证变压器既不影响出力,又不使变压器过载或因二次短路而烧毁为原则。

三、配电变压器熔丝的选择要求

配电变压器熔丝的选择宜按哪些要求进行:

答:容量在100kVA及以下者,高压侧熔丝按变压器额定电流的2—3倍选择;容量在100kVA以上者,高压侧熔丝按变压器额定电流的1.5—2倍选择;变压器低压侧熔丝(片)按低压侧额定电流选择。

四、农村配电变压器熔丝的正确选择

高、低压熔丝的正确选择,对变压器的安全运行非常重要。

有的用户高压跌落熔丝直接用铝线或铜线连接,其线径很大,根本起不到保险的作用。而低压侧有的用很粗的铜丝直接与负载的开关连接起来(开关内放铜丝),既起不到保险作用又无自动空气开关。这样,当用户线路或变压器本身发生短路或其他故障时,保险起不到作用,变压器就会烧坏,对外就会中断供电,甚至影响供电部门变电所的安全运行。

因此,这里我们再次强调高压一定必须要用跌落保险,而低压一定必须要用瓷插式保险或螺旋式保险,其容量可按下面经验法公式计算确定(适用于10千伏/0.4千伏的配变)。即高压保险:其容量除以10,就是其保险丝的容量。

例如,100千伏安变压器,应选择100/10=10(安)保险丝。低压保险:其容量乘以2就行。

例如,100千伏安变压器应选择100×=2=200(安)熔断器。

五、配电变压器的高低压熔丝选择方法

 

(一)先计算变压器高低压侧的额定电流

式中 s——变压器容量kva

u——电压kv

(二)高压熔丝=ix(1.5~2.5) (2)

(三)低压保险丝=低压额定电流(i) (3)

(例)有一台50kva变压器,高压侧额定电压10kv,低压侧的额定电压 0.4kv。求高低压的额定电流各是多少 a?高压侧应选择多少a的熔丝?低压侧应选择多少a的保险丝?

〔解〕①将数值代入公式(1),得高压电流i= 2.8 a

②将数值代入公式(l),得低压电流i=72a

③高压侧熔丝=2.8x(1.5~2.5)=4.2~7a可选择5a的熔丝。

④低压额定电流是72a,可选择80a的保险丝。 

相关文章
  • 变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

    变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

    变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。

    时间:2022-09-14 15:03:08

  • 变压器损耗产生的原因是什么

    变压器损耗产生的原因是什么

    有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。

    时间:2022-09-14 09:20:46

  • 变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

    变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

    有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。

    时间:2022-09-12 18:55:35

  • 无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

    无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

    无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。

    时间:2022-09-11 19:23:07

  • 配电变压器的保护配置方式图解

    配电变压器的保护配置方式图解

    配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。

    时间:2022-09-11 10:12:41

  • 变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

    变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

    有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。

    时间:2022-09-10 20:34:17

  • 变压器过零序电流保护的工作原理

    变压器过零序电流保护的工作原理

    变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。

    时间:2022-09-10 20:30:01

  • 变压器铜损与铁损的组成与计算方法

    变压器铜损与铁损的组成与计算方法

    如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。

    时间:2022-09-10 20:27:53

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有