【三绕组变压器的结构与特性详解】

什么是三绕组变压器,三绕组变压器的结构与作用是什么,三绕组变压器的特性有哪些,发电厂和变电所通常出现3种不同等级的电压,三绕组变压器在电力系统中使用较多。

一、三绕组变压器的结构和用途

三绕组变压器的每相有3个绕组,当1个绕组接到交流电源后,另外2个绕组就感应出不同的电势,这种变压器用于需要2种不同电压等级的负载。

发电厂和变电所通常出现3种不同等级的电压,所以三绕组变压器在电力系统中应用比较广泛。

每相的高中低压绕组均套于同一铁心柱上。为了绝缘使用合理,通常把高压绕组放在最外层,中压和低压绕组放在内层。

额定容量是指容量最大的那个绕组的容量,一般容量的百分比按高中低压绕组有三种形式100/100/50、100/50/100、100/100/100。

二、三绕组变压器的特性

3个变比: k12=N1/N2≈U1/U20k13=N1/N3≈U1/U1k23=N2/N3≈U20/U30

负载运行时若不计空载电流I0,则,变压器的磁势平衡方程为:

I1N1+I2N2+I3N3=0I1+I2/k12+I3/k13=0I1+I2''+I3''=0

简化等效电路中的Z1=R1+jX1为1次侧的阻抗,Z2''=R2''+jX2''为2次侧折算到1次侧的阻抗;Z3''=R3''+jX3''为3次侧折算到1次侧的阻抗,6个参数可以根据短路试验求得。

Zk12=Rk12+jXk12=(R1+R2'')+j(X1+X2'')

Zk13=Rk13+jXk13=(R1+R3'')+j(X1+X3'')

Zk23''=Rk23''+jXk23''=(R2''+R3'')+j(X2''+X3'')

R1=1/2(Rk12+Rk13-Rk23'')

X1=1/2(Xk12+Xk13-Xk23'')

R2''=1/2(Rk12+Rk23''-Rk13)

X2''=1/2(Xk12+Xk23''-Xk13)

R3''=1/2(Rk13+Rk23''-Rk12)

X3''=1/2(Xk13+Xk23''-Xk12)

有了参数就可以根据等效电路计算特性了。

单相、三相电都可以做成三绕组或双绕组变压器,目前在电力系统使用三相变压器更多一些。

三绕组和双绕组变压器应用都很广泛。

单绕组智能变单相电,应该说的是自耦变压器,自耦变压器一、二次绕组不但有磁的联系而且还有电的联系,这样自耦变压器的低压绕组是高压绕组的一个组成部分,好像自耦变压器只有一个统一的绕组似的,自耦的意思也就说这个统一绕组的公共部分和串联部分是通过电磁感应自己耦合起来传输电能的。

在实际设计和制造中,小容量调压器通常做成一个线圈。容量大的即使自耦变压器也不做成一个绕组,从原理讲是一个绕组,但实际做时还是做两个绕组,这样安匝平衡度好,变压器运行中出现短路时,变压器不容易损坏。

相关文章
  • 变压器铁芯材料和结构形式

    变压器铁芯材料和结构形式

    铁芯是电力变压器的重要组成部件,由高导磁的硅钢片叠积,然后用钢夹件夹紧或用玻璃丝带绑扎而成,铁芯的结构形式主要有单相二柱式铁芯、单相二柱旁軛式铁芯等几种。

    时间:2022-08-10 05:10:23

  • 交流自耦变压器的结构及使用步骤详解

    交流自耦变压器的结构及使用步骤详解

    怎么正确使用变压器,先来了解下交流自耦变压器的结构,一是单元结构,二是单相组装结构,在充分了解交流自耦变压器主要结构的基本上,掌握正确的使用步骤,才能用好交流自耦变压器,下面来了解下。

    时间:2022-08-06 13:14:02

  • 三绕组变压器的结构构成

    三绕组变压器的结构构成

    有关三绕组变压器的结构构成,三绕组变压器的每相包括三个绕组,变压器的基本工作原理是电磁感应原理,当二次侧与外电路的负载接通,会有交流电流流出,输出电能。

    时间:2021-10-06 10:08:19

  • 变压器的结构示意图与变压器的符号

    变压器的结构示意图与变压器的符号

    有关变压器的结构示意图,变压器由闭合铁芯和绕在铁芯上的两个线圈构成,铁芯由涂有绝缘漆的硅钢片叠合而成,一个线圈跟电源连接,叫原线圈,一个线圈跟负载连接,叫副线圈。

    时间:2021-10-06 10:01:48

  • 三绕组变压器结构与作用说明

    三绕组变压器结构与作用说明

    三绕组变压器结构与作用,每相的高中低压绕组均套于同一铁心柱上,把高压绕组放在最外层,中压和低压绕组放在内层,额定容量是指容量最大的那个绕组的容量。

    时间:2021-10-06 10:01:27

  • 三绕组变压器的等效电路特性的计算方法

    三绕组变压器的等效电路特性的计算方法

    三绕组变压器的等效电路特性的计算方法,介绍了三个变比,负载运行时若不计空载电流IO时,变压器的磁势平衡方程,以及根据等效电路计算特性的方法等。

    时间:2021-10-05 09:11:06

  • 变压器磁路结构与绕组联结对电势波形的影响

    变压器磁路结构与绕组联结对电势波形的影响

    本文介绍了变压器的磁路结构,以及变压器磁路绕组联结对电势波形的影响,单相变压器磁路饱合情况,“YN,y”联结,“Y,y”联结,“Y,d”联结的方法与区别等。

    时间:2021-10-05 09:11:03

  • 单电源三绕组变压器与两端或三端电源变压器的原理接线图

    单电源三绕组变压器与两端或三端电源变压器的原理接线图

    有关单电源三绕组变压器的保护原理接线图,两端或三端电源的变压器的原理接线图,对单侧电源三绕组变压器,应装设两套过电流保护,不了解的朋友参考下。

    时间:2021-10-05 09:11:02