【电力变压器继电保护装置的种类】

电力变压器要装设的继电保护装置:

1、瓦斯保护:容量在800kvA以上的变压器,应装设瓦斯保护,用以反映变压器油箱内故陋及油面降低。

2、纵联差动保护:单独运行的7500kVA以上的变压器采用纵联差动保护,作为变压器内部故障、绝缘旁管及引出线相间短路的保护。小容量的变压器可用电流速断保护代替差动保护。

3、过电流保护:作为变压器外部短路和内部短路的后备保护。

4、零序电流保护:在变压器中性点直接接地或经放电间隙接地时,应装设零序电流保护,用以提高单相接地时保护的灵敏度。

5、过负荷及温度保护:一般用作信号,但在无人值班的变电所,也可以用作跳闸或自动切除一部分负荷。