教你识别变压器的方法,变压器技术参数判断技巧

来源:电工天下时间:2017-07-31 11:49:46 作者:老电工手机版>>

【变压器技术参数的判断方法】

对不同类型的变压器都有相应的技术要求,可用相应的技术参数表示。

如电源变压器的主要技术参数有:额定功率、额定电压和电压比、额定频率、工作温度等级、温升、电压调整率、绝缘性能和防潮性能,对于一般低频变压器的主要技述参数是:变压比、频率特性、非线性失真、磁屏蔽、静电屏蔽、效率等。

1、变压器的电压比

变压器两组线圈圈数分别为N1和N2,N1为初级,N2为次级。

变压器在初级线圈上加一交流电压,在次级线圈两端就会产生感应电动势.当N2>N1时,其感应电动势要比初级所加的电压还要高,这种变压器称为升压变压器:当N2
U1/U2=N1/N2
式中n称为电压比(圈数比),当nN2,U1>U2,该变压器为降压变压器。反之则为升压变压器.

另有电流之比I1/I2=N2/N1
电功率P1=P2

注意:上面的式子,只在理想变压器只有一个副线圈时成立。当有两个副线圈时,P1=P2+P3,U1/N1=U2/N2=U3/N3,电流则须利用电功率的关系式去求,有多个时,依此类推。

2、变压器的效率

在额定功率时,变压器的输出功率和输入功率的比值,叫做变压器的效率,即:
η=(P2÷P1)x100%
式中,η为变压器的效率;P1为输入功率,P2为输出功率。

大功率高压配电变压器当变压器的输出功率P2等于输入功率P1时,效率η等于100%,变压器将不产生任何损耗。但实际上这种变压器是没有的。变压器传输电能时总要产生损耗,这种损耗主要有铜损和铁损。

铜损是指变压器线圈电阻所引起的损耗.当电流通过线圈电阻发热时,一部分电能就转变为热能而损耗。由于线圈一般都由带绝缘的铜线缠绕而成,因此称为铜损。

变压器的铁损包括两个方面:一是磁滞损耗,当交流电流通过变压器时,通过变压器硅钢片的磁力线其方向和大小随之变化,使得硅钢片内部分子相互摩擦,放出热能,从而损耗了一部分电能,这便是磁滞损耗。

另一是涡流损耗,当变压器工作时,铁芯中有磁力线穿过,在与磁力线垂直的平面上就会产生感应电流,由于此电流自成闭合回路形成环流,且成旋涡状,故称为涡流。涡流的存在使铁芯发热,消耗能量,这种损耗称为涡流损耗。

变压器的效率与变压器的功率等级有密切关系,通常功率越大,损耗与输出功率就越小,效率也就越高。反之,功率越小,效率也就越低。

3、变压器的参数判别

电源变压器标称功率、电压、电流等参数的标记,日久会脱落或消失。有的市售变压器根本不标注任何参数。这给使用带来极大不便。下面介绍无标记电源变压器参数的判别方法。此方法对选购电源变压器也有参考价值。

1、识别电源变压器

1)从外形识别:常用电源变压器的铁芯有E形和C形两种。

变压器E形铁芯变压器呈壳式结构(铁芯包裹线圈),采用D41.D42优质硅钢片作铁芯,应用广泛。C形铁芯变压器用冷轧硅钢带作铁芯,磁漏小,体积小,呈芯式结构(线圈包裹铁芯)。

2)从绕组引出端子数识别:

电源变压器常见的有两个绕组,即一个初级和一个次级绕组,因此有四个引出端。有的电源变压器为防止交流声及其他干扰,初、次级绕组间往往加一屏蔽层,其屏蔽层是接地端。

因此,电源变压器接线端子至少是4个。

3)从硅钢片的叠片方式识别:E形电源变压器的硅钢片是交叉插入的,E片和I片间不留空气隙,整个铁芯严丝合缝。音频输入、输出变压器的E片和I片之间留有一定的空气隙,这是区别电源和音频变压器的最直观方法。至于C形变压器,一般都是电源变压器。

2、变压器功率的估算

电源变压器传输功率的大小,取决于铁芯的材料和横截面积。所谓横截面积,不论是E形壳式结构,或是E形芯式结构(包括C形结构),均是指绕组所包裹的那段芯柱的横断面(矩形)面积。在测得铁芯截面积S之后,即可按P=S2/1.5估算出变压器的功率P。式中S的单位是cm2。

3、各绕组电压的测量  

要使一个没有标记的电源变压器利用起来,找出初级的绕组,并区分次级绕组的输出电压是最基本的任务。

相关文章
  • 农村配电变压器的防雷技术讨论

    农村配电变压器的防雷技术讨论

    变压器怎么防雷,农村配电变压器怎么防雷,配变雷害事故发生的原因,主要是配电系统遭受雷害时的正反变换的过电压引起,配电变压器的防雷保护,也要在正反变换过电压上下功夫了。

    时间:2022-09-10 09:14:22

  • 购买变压器时重点考虑哪些参数

    购买变压器时重点考虑哪些参数

    当准备购买一台变压器时,需要重点考虑哪些技术参数,具体参考如下:额定容量:变压器需要满足所供负荷需要。额定电压:把供电局供来的10KV电压变为0.4KV,考虑到线路损耗,变压器的额定电压一般为10±5%/0.4。

    时间:2022-08-08 11:08:00

  • 变压器的常用参数有哪些

    变压器的常用参数有哪些

    对于任何一种变压器来说,其技术参数主要包括变压比、额定容量、额定频率、空载电流、频率响应、绝缘电阻、效率、温升等,下面具体来看下。

    时间:2022-08-08 11:06:48

  • 变压器的主要技术参数

    变压器的主要技术参数

    变压器的主要技术参数有哪些,在给定的技术条件下,变压器的性能规定的“量值”,包括冷却介质的条件等,称为定额。定额中所规定的各量值称为额定值,这些额定值直接写在每台变压器的铭牌上。

    时间:2022-08-08 11:04:48

  • 降压变压器的工作原理及技术参数说明

    降压变压器的工作原理及技术参数说明

    降压变压器用于把10万V以上便于输送中的损耗降到用电户,降为380V的三相四线制才能安全使用。低压线圈采用铜箔绕制,箔式绕圈结构,增强了线圈的稳定性,固化后绕组整体机械强度好,大大提高了抗短路能力。

    时间:2022-07-25 06:03:32

  • 电源变压器的6大技术参数

    电源变压器的6大技术参数

    有关电源变压器的技术参数,主要包括了电源变压器的额定电压、额定电流、额定功率等参数,有需要的朋友参考下。

    时间:2020-08-05 11:31:01

  • 变压器容量的计算公式及参数说明

    变压器容量的计算公式及参数说明

    有关变压器容量计算公式的参数说明,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,用于计算负荷容量、变压器容量与负荷率。

    时间:2020-08-04 09:47:25