发电机知识:8个发电机的小问题

来源:电工天下时间:2017-07-17 14:10:06 作者:老电工手机版>>

【发电机知识:8个发电机的小问题】

你有多了解发电机呢,发电机A级检修后的试验项目有哪些,发电机准同期并列必须满足哪些条件,发电机调节无功负荷时要注意什么,不明白的话,就来看下这篇有关发电机小知识的问答列表。

8个发电机的小问题:

1、发电机A级检修后需进行哪些试验?

答:柴油发电机组带负荷试验。
1、事故照明切换试验。
2、UPS装置电源切换。
3、发电机定子:【发电机知识:8个发电机的小问题】
4、绝缘电阻、吸收比、极化指数测量。
5、直流耐压和泄漏电流试验。
6、交流耐压试验。
7、发电机转子:
8、绝缘电阻测量。
9、转子绕组的交流阻抗和功率损耗测量。
10、发电机轴电压测量。
11、发电机空载特性试验。
12、发电机在大修中或针对大修项目(如更换绕组等特殊情况下),应有选择的进行下列试验:
A发电机短路特性试验。
B 定子端部模态测试。
C定子绕组的直流电阻。
D定冷水系统水压试验。
E单线棒水流量试验。
F发电机CT绝缘电阻、直流电阻测量。
G定子绕组端部表面电位测试。
H定子铁芯铁损试验。
I转子绕组的直流电阻。
J转子通风试验。
K励磁系统额定转速下空载试验。
L发电机假同期试验。
M励磁系统带负荷试验。
N发电机轴承绝缘电阻测量。
O定子槽部线圈防电晕层对地电位。
P发电机定子开路时的灭磁时间常数测量。
Q发电机温升试验。

2、发电机准同期并列必须满足哪些条件?

答:1、频率差<0.15Hz;
2、电压差<5%;
3、相角差<20o。

3、如何进行发电机自动准同期非程控并网?

答:1、确认下列条件满足:
(A)励磁系统方式选择开关在“自动”位置。
(B)发电机、励磁系统保护未动作。
(C)励磁系统起励开关Q03已合上且有电。
(D)发电机出口开关控制方式在遥控位置。
(E)发电机出口开关油压、SF6压力正常。
(F)发电机出口开关控制电源送上。
(G)发电机出口闸刀已合上。
(H)汽轮发电机转速自动调整至同步转速。
2、在发电机画面上按下“励磁投入”按钮。
3、在发电机画面上按下“同期请求”按钮,在DEH画面上按下“自动准同期允许” 按钮,查“同期请求允许”指示灯亮。
4、在发电机画面上按下“同期电压投入”按钮,执行发电机“同期电压投入”指令。
5、在发电机画面上按下“同期装置投入”按钮,执行发电机自动准同期并网指令。
6、就地监视自动准同期装置正常,发电机并网后及时调整有功、无功。
7、手动退出发电机“同期装置投入”、“同期电压投入”、“同期请求”指令。

4、试述非同期并列可能产生的后果。

答:凡不符合准同期条件进行并列,即将带励磁的发电机并入电网,叫做非同期并列。非同期并列是发电厂的一种严重事故,由于某种原因造成非同期并列时,将可能产生很大的冲击电流和冲击转矩,会造成发电机及有关电气设备的损坏。严重时会将发电机线圈烧毁、端都变形,即使当时没有立即将设备损坏,也可能造成严重的隐患。就整个电力系统来讲,如果一台大型机组发生非同期并列,这台发电机与系统间将产生功率振荡,严重扰乱整个系统的正常运行,甚至造成电力系统稳定破坏。

为了防止非同期并列事故,应采取以下技术和组织措施:

(1)并列人员应熟悉主系统和二次系统。

(2)严格执行规章制度,并列操作应由有关部门批准的有并列权的值班人员进行,并由班长、值长监护,严格执行操作票制度。

(3)采取防止非同期并列的技术措施,如使用同期插锁。同期角度闭锁、自动准同期并列装置等。

(4)新安装或大修后发电机投入运行前,一定要检查发电机系统相序和进行核相。有关的电压互感器二次回路检修后也应核相。

5、调节有功负荷时要注意什么问题?

答:为了保持发电机的稳定运行,我们调节有功负荷时要注意两点,第一点是应使力率尽量保持在规程规定的范围内,不要大于迟相的0.95。因为力率高说明与该时有功相对应的励磁电流小,即发电机定、转子磁极间用以拉住的磁力线少,这就容易失去稳定,从功角特性来看,送出的有功增大, 角就会接近90º,这样也就容易失去稳定。第二点是应注意调负荷时要缓慢些,这点是由于汽机、锅炉方面的限制。

6、调节无功负荷时要注意什么?

答:调无功时应注意,当向高处调时,转子电流、定子电流不要超出规定值,也就是不要使力率太低。力率太低,说明无功送得过多,即励磁电流过大,这样,转子的线圈就可能过热。发电机的额定电流、额定力率、额定千伏安出力都是相对应的,若要维持励磁电流为额定值,又要降低力率运行,则必须降低有功出力,不然千伏安出力就会超过额定值。当向低处调无功时,要注意不可使力率进相。

7、发电机1PT断线时如何处理?

答:
1、立即撤出机组CCS,稳定各参数运行。
2、退出发电机第一套保护屏内失步保护78、过激磁保护95、低频/高频保护81、失磁保护40、逆功率保护32、低压过流保护51/27、发电机定子接地保护64G。
3、配合检修检查发电机电压回路各二次熔丝是否熔断,在无明显故障点的情况下,可以对二次熔丝试送一次,成功则恢复相应保护,若再次熔断,则不得再进行强送,应检查有关电压回路是否有断路现象。

4、若发现发电机PT一次熔丝熔断,应采取必要的相应措施后,更换发电机PT一次熔丝,并检查发电机PT是否有故障。

8、氢冷发电机漏氢有哪些原因?怎样查找?如何处理?(20分)

答:氢冷发电机漏氢的原因主要有以下几点:
(1)氢管路系统的焊缝、阀门及法兰不严密引起漏氢;
(2)机座、端罩及出线罩的结合面,由于密封胶没注满密封槽或密封胶、密封橡胶条等老化引起漏氢;
(3)密封瓦有缺陷或密封油压过低,使油膜产生断续现象,造成大量漏氢;
(4)氢冷器不严密,使氢气漏入氢冷却水中;
(5)定子内冷水系统,尤其是绝缘引水管接头等部位不严密,使氢气漏入内冷水中。发电机漏氢量较大时,应对内冷水箱、氢冷器放气门、发电机两侧轴瓦、发电机各结合面处、密封油箱及氢系统的管路、阀门等处进行重点查找,通常采用专门检漏仪、涂刷洗净剂水、洗衣粉水或肥皂水等办法查找。内冷水系统有微量漏氢时,一定要保持氢压高于水压0.05MPa以上,应尽早安排停机处理。大量漏氢时,应立即停机处理,不可延误。氢冷器漏氢时,将漏泄的氢冷器进、出口水门关闭,根据温升情况降低发电机负荷,进行堵漏。密封油压低造成漏氢时,应提高油压。密封瓦缺陷及发电机各结合面不严造成漏氢,可在大、小修或临检时处理。在发电机运行时如果漏点不能消除而氢压不能保持时,则可降低氢压运行,同时按低氢压运行的规定降低负荷,此时应采取措施防止空气进入发电机外壳内。发电视大量漏氢时,应做好防止氢爆的安全措施。

相关文章
  • 如何测量发电机转子绕组匝间短路故障?

    如何测量发电机转子绕组匝间短路故障?

    首先要弄清发电机转子绕组发生匝间短路的原因,用合适的方法进行测量,包括感应电动势相量法测量发电机转子绕组的匝间短路问题等,一起来了解下。

    时间:2020-11-16 11:07:27

  • 发电机转子交流阻抗试验要求图解

    发电机转子交流阻抗试验要求图解

    发电机转子交流阻抗试验要求图解,有关发电机转子交流阻抗试验方法及注意事项,向转子绕组施加交流电压,读取电压、电流及功率损耗值,施加电压的大小通过调压器调节。

    时间:2020-08-12 10:42:12

  • 发电机的五个组成部分

    发电机的五个组成部分

    有关发电机的知识,发电机由哪几个部分组成,除了常说的定子与转子,还有哪些组成部分,电工天下小编带大家来了解下。

    时间:2020-07-17 16:44:00

  • 发电机纵差保护的二种类型

    发电机纵差保护的二种类型

    有关发电机纵差保护的二种类型,按输入电流的不同分类,发电机差动保护由三个分相差动元件构成,分成完全纵差保护和不完全保护两类,发电机纵差保护的接入回路图解。

    时间:2020-05-19 10:54:56

  • 发电机的阻抗类型是什么

    发电机的阻抗类型是什么

    有关发电机的阻抗类型的知识,不计电阻分量,发电机的阻抗有同步电抗、暂态电抗、次暂态电抗、负序电抗和零序电抗等,各种阻抗类型的作用说明。

    时间:2020-05-19 10:25:53

  • 直流发电机的励磁方式的定义与分类

    直流发电机的励磁方式的定义与分类

    有关直流发电机的励磁方式,供给励磁绕组电流的方式叫励磁方式,直流电机的励磁方式,一般分为他励与自励两大类。

    时间:2020-05-19 09:51:49

  • 外搭铁交流发电机的励磁电路图

    外搭铁交流发电机的励磁电路图

    有关外搭铁交流发电机的励磁电路图,学习下外搭铁交流发电机的励磁电路的接线方法。

    时间:2020-05-19 09:48:54

  • 柴油发电机润滑系统的组成与结构参数

    柴油发电机润滑系统的组成与结构参数

    柴油发电机润滑系统的组成与结构参数,以康明斯6BT柴油机为例,由润滑油泵、调压阀、机油冷却器、滤清器旁通阀等组成,6BT柴油机润滑系统的结构参数说明。

    时间:2020-05-19 09:46:39

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有