变压器使用久了,会出现变压器密封不严的问题,水分会进入变压器,导致变压器运行故障,那么导致变压器进水的原因有哪些,如何防范水分进入变压器,来看变压器进水和受潮的防止办法。

变压器之所以进水,最大的原因是出现了渗漏点,变压器受潮问题也会间接导致变压器进水,这在生产中经常会遇到。

变压器进水后,引发的故障主要有:变压器油耐压下降,绕组的绝缘电阻下降,绝缘击穿,变压器烧毁等,因此,必须重视变压器进水问题的预防措施,做好防范,才能确保变压器运行正常,不会因为进水的问题,导致其他故障问题的发生。

一、水分进入变压器的途径

变压器进水预防措施:如何防止水分进入变压器

按照拆修变压器的情况来看:水分通常是在呼吸和毛细作用下进人变压器的。此外,因变压器密封不严,垫片与紧固件之间不密封,下雨时水分也能漏进变压器。但这种情况并不多见。

运行中变压器的温度因负荷和气候影响要发生变化。

当变压器温度上升或下降时,造成油枕内油面上升或下降。为了能及时将油面上升时多出的空气排出体外,而油面下降时又能及时补充空气,配电变压器在油枕上部留有一个呼吸管。

老式变压器的呼吸管是与大气直接相通的,新式变压器在呼吸管与大气之间装有一个干操器,其中放置吸湿硅胶。当硅胶失效,将失去应有的吸湿作用。在环境温度下降时,水分在呼吸管周围将形成环状水膜,通过毛细作用沿呼吸管进人变压器油枕。长年累积,油枕内水分会进入变压器。

晴天时,变压器也会因昼夜温差而受潮。白天变压器油枕内部分空气受热膨胀而排出体外,夜晚又有空气因冷缩而进人油枕。空气带人的水分将有一部分溶解于油中。一旦变压器油中溶解水饱和,气温下降时,油对水的溶解度下降,会析出部分溶解水;虽然气m上升引起溶解度上升时。

已沉淀在油枕底部的水分有部分要回溶于变压器油中,但沉淀的速度要大于回溶的速度。因此,一些长期放置于室内未使用的配电变压器油枕下部放出少量水分就是这个原因。

配电变压器经过一段时间运行后,会出现变压器油耐压下降,甚至在有些变压器的油枕内放出少量的水来。

情况严重的,在水分进入变压器油箱后,会使绕组的绝缘电阻下降。

当绝缘电阻降到不足以承受线路电压时,将使绝缘击穿,变压器烧毁。

二、变压器因进水烧坏的判定

变压器进水预防措施:如何防止水分进入变压器

因进水而使变压器烧坏的判定是比较容易的。油枕内沉淀水进人变压器,首先是C相高压线圈受潮。这是因为C相高压线圈靠近油枕与连接管的下口,当C相高压线圈受潮,绝缘强度不能承受线路电压或线路过电压时,该相线圈首先被烧坏。所以因进水受潮而烧坏的变压器,绝大多数损坏的是C相高压线圈。

三、防止水分进入变压器的措施

防止水分进入变压器的四项措施:

(1)加强对变压器的巡视,尤其是换季时节,要经常检查变压器的橡皮垫片、垫圈。及时紧固松动部分。

(2〕装有呼吸器的配电变压器,呼吸器内应填装变色硅胶,以便观察。市售变色硅胶无水时呈蓝色,吸水后呈粉红色。发现呼吸器内硅胶变色后,要及时取出硅胶,烘于后再用。

(3)老式变压器有的没安装呼吸器,要尽量想办法改装呼吸器,一时无法改装的老式变压器,应根据其容量大小,选用质地较好的,经检查不漏气的气球。充气后套在油枕上盖(将。卜盖松开3-4圈)上,用线扎好接口再用一只下底不漏的塑料口袋,口向下套在变压器油枕上,用绳子扎好塑料口袋的下口。这样,一方面可以保护充气气球,同时又能防止水分进人变压器。

(4)因变压器油枕与油箱的连接管的上口与油枕底部有一个约3cm左右的高低差,水分进人油枕后先沉淀在油枕底部。
可以用甘油、植物油、酚酞、氧化钙等配制感水指示膏。这样,不拆油枕端盖,就可以检查油枕内是否有水及水层深度。

第二部分,什么原因导致变压器进水

变压器进水预防措施:如何防止水分进入变压器

接地变压器进水受潮也是引起变压器事故与烧坏的重要组成部分,许多变压器更是进水了还是继续运行,所以对电力系统的安全造成威胁。

分析出变压器之所以容易进水受潮有以下几方面:

1、在检修中受潮 在变压器吊罩检修时,器身暴露在大气中,当空气相对湿度较大时,绝缘将吸收空气中的水分。这个过程从表层绝缘开始,相对湿度越大,时间越长,水分渗透的深度就越深。

2、冷却器黄铜管破裂 按规定,冷却器在安装前应做检漏试验,以便检出冷却器的破裂缺陷。否则可能导致绝缘击穿事故。例如:某台150MVA、l10kV电力变压器,在运行中轻、重瓦斯保护动作跳闸,防爆简喷油。

经吊罩检查,A相高压绕组下部共烧坏24个线段,有4处短路,两处侥熔的洞达100mm,其原因是冷却器铜管破裂,水进入变压器内所致。配电主器进水受潮,对绝缘介质的电气性能和理化性能都有极大的危害。水分的存在会破坏油的绝缘强度,而且对铜、铁等金属也有腐蚀作用,所以当发生变压器变压器进水时要及时处理。

3、套管顶连接帽密封不良。 连接帽密封性不好的时候,水分沿引线进入绕组绝缘内,引起击穿事故。套管端部密封不良的主要原因是结构不合理和胶垫安装不正确

第三部分,变压器进水和受潮的防止办法

变压器运行过程中进水受潮的原因,一是油枕呼吸器的硅胶不起作用,空气中的水分通过油枕进入变压器,这种情况发生的几率比较小。二是变压器的高压套管密封性能比较差,水分通过高压套管顶部流进变压器内部。

变压器的高压套管顶部连接帽密封不良,水分沿引线进入绕组绝缘内,引起击穿事故。

套管顶部连接帽密封不良的原因是结构不合理和胶垫安装不正确。套管顶部连接帽接线板与带螺纹的引线鼻子相连接,这 个连接帽兼有密封和导电双重作用,从而带来许多弊端。

首先,细螺纹丝扣制造公差太大,接触不良引起发热;其次是固定引线的铜销钉过长,用于连接帽上的接线板还必须与外部母线连接相吻合,致使密封垫无法压紧,稍有松动就会向内漏水。绝缘事故中绕组烧坏部位一般在引线附近,这说明水是沿套管引线进入的。

在对主变套管检查中,发现国产套管顶部连接帽密封不良,在大风吹动引线时,密封胶圈会挤向一侧,而另一侧会出现空位不能防止雨水渗入。为排除这一事故隐患,决定在套管顶部加一个铜的帽子。

它的原理是:绕组引线上接头通过螺纹固定在铜帽上,铜帽再与外部引线连接,这样绕组引线上接头就不会与外部有接触,从而杜绝了雨水的进入。

对几台变压器高压套管进行了改造,在套管顶部加一个铜的帽子后,发现没有雨水通过套管渗漏进变压器。 

相关文章
  • 变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

    变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

    变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。

    时间:2022-09-14 15:03:08

  • 变压器损耗产生的原因是什么

    变压器损耗产生的原因是什么

    有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。

    时间:2022-09-14 09:20:46

  • 变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

    变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

    有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。

    时间:2022-09-12 18:55:35

  • 无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

    无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

    无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。

    时间:2022-09-11 19:23:07

  • 配电变压器的保护配置方式图解

    配电变压器的保护配置方式图解

    配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。

    时间:2022-09-11 10:12:41

  • 变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

    变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

    有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。

    时间:2022-09-10 20:34:17

  • 变压器过零序电流保护的工作原理

    变压器过零序电流保护的工作原理

    变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。

    时间:2022-09-10 20:30:01

  • 变压器铜损与铁损的组成与计算方法

    变压器铜损与铁损的组成与计算方法

    如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。

    时间:2022-09-10 20:27:53

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有