变压器油枕的类别及特点(图文)

来源:电工天下时间:2019-04-02 10:18:00 作者:老电工手机版>>

【变压器油枕的类别及特点】

变压器的油枕有哪些类别,变压器油枕是怎么分类的,变压器储油柜(油枕)的密封形式有哪几种,油枕在变压器中的作用很重要,来跟小编一起来了解下变压器油枕的种类及特点吧。

变压器储油柜的密封形式主要有四种。

第一种为开式(无密封)储油柜,变压器油与外界空气直接相通。第二种是胶囊式储油柜,由于胶囊易老化开裂,密封性能较差,现在已逐步减少使用。第三种是隔膜式储油柜,它是用厚度为0.26ram-0.35ram的尼龙布两层、中间夹以氯丁橡胶、外涂丁氰橡胶,但其对安装质量和检修工艺均有较严格的要求,使用效果不甚理想,主要是渗油和橡胶件易损,影响到供电的安全性、可靠性及文明生产,因此也在逐步减少使用。第四种是采用金属弹性元件作为补偿器的储油柜,其又分为外油式和内油式两大类。

内油立式储油柜是以波纹管为装油容器,根据补偿油量大小采用一个或多个波纹管将油管并联立式放在一个底盘上,外部加防尘罩,依靠波纹管上下移动进行绝缘油体积补偿,外观形状多为长方体。

外油卧式储油柜是以波纹管为气囊,卧式放置于储油柜筒体之内,波纹管外侧与筒体之间盛装绝缘油,而波纹管内是与外界相通的空气,依靠波纹管伸缩改变储油柜内部容积实现绝缘油体积补偿,外观形状为横置圆柱体。

1、开启式储油柜(油枕)或低压小容量变压器铁桶油箱

这一种是最原始的,即采用与外界空气相通的油箱作为储油柜,这种储油柜由于不密封,因此绝缘油易氧化、受潮,长期运行后变压器油质氧化,劣化的变压器油微水和含气量严重超标,对变压器的安全、经济和可靠运行构成极大威胁,严重地降低了变压器的安垒性和绝缘油的寿命。目前这种储油柜(油枕)基本淘汰了,市面所见极少,或者只在电压等级较低的变压器上采用。

2、胶囊式储油柜

胶囊式储油柜(图1)是在传统储油柜内部装一个耐油的尼龙胶囊袋,将变压器本体内的变压器油与空气隔离开。随着变压器内油温升降,其进行呼吸,在油的体积发生变化时有一个足够的空间。其工作原理为胶囊袋内气体通过呼吸管及吸湿器与大气相通,胶囊袋底面紧贴在储油柜的油面上,当油面变化时,胶囊袋也会随之膨胀或压缩。由于胶囊袋可能因材质问题出现龟裂微孔,使空气和水分渗入油内进入变压器油箱,造成油内含水量增高,绝缘性能下降,油介损增大,而加速绝缘油的老化过程。因此,变压器需要更换硅胶粒,情况严重时需要被迫滤油或停电检修。

变压器油枕的类别及特点

3、隔离式储油柜
隔膜式储油柜(图2)虽然解决了胶囊式一些问题,但是橡胶材质的质量问题难以解决,以致可能在运行中发生质量问题,给电力变压器的安全运行带来威胁。

变压器油枕的类别及特点

4、金属波纹(内油)密封式储油柜

采用的技术是早已成熟的,已在电力系统中广泛运用20多年的弹性元件——互感器用片式金属膨胀器技术的延伸和放大,也是在一种弹性元件之中充满变压器油,让其芯体上下伸缩来进行油量补偿。内油式储油柜(见图3)由真空排气管和注油管路、油位指示板、软连接管及柜脚等组成的。波纹芯体(1Crl8Ni9Ti)采用具有耐大气腐蚀和耐高温能力的不锈钢材质,能满足2万次以上往返伸缩的寿命,芯体随着变压器油温的变化而上下移动,并随着变压器油体积的变化而自动补偿。

(1)在芯体内腔装有压力保护装置— — 阻尼器,它可延缓由于变压器内油压瞬间突然增大对储油柜体造成的冲击。当达到了芯体极限时,芯体产生破裂,卸压来保护变压器本体,从而增加了变压器运行的可靠性。这种功能是其它储油柜没有的。

(2)芯体是由一个或多个芯体组成的,外有一个防护罩,芯体外面与大气相通,这样散热通风效果好,可加速变压器油的循环,降低变压器内油温,提高变压器运行可靠性。

(3)油位指示也与互感器用片式金属膨胀器一样,随着芯体上下伸缩,指示板也随着芯体升高或降低,灵敏度高,可通过装在外防护罩上的观察窗看见油位变化,直观可靠。在外防护罩上装有监视油位高低的报警装置——行程开关,可满足无人值班的需要。

(4)无假油位现象。在运行中的各种类型的储油柜,无法把空气排净,可能造成假油位。该技术因芯体是上下伸缩的,灵敏度高,加上芯体有一块平衡钢板,产生微正压,每次加油,使芯体内空气顺利排_出,直至空气排净,达到需要的油位为止,这样就消除了假油位。

变压器油枕的类别及特点

(5)有载分接开关油箱不宜采用金属波纹膨胀器
有载分接开关作为变压器的重要组件,其在运行过程中需要经常性地根据负载状况进行电压调节。由于在调节过程中不可避免地会产生电弧,产生一定的气体,而受全密封金属波纹膨胀器容积的制约,不利于油分解产生气体的释放,需要经常派人现场排气,厂家及用户都不提倡有载分接开关的小储油柜采用全密封的金属波纹膨胀器。 

猜你喜欢:

  • 电力变压器的结构组成

    有关电力变压器的结构组成,三相电力变压器的主要部件组成:铁芯、线圈、外壳与绝缘套管等,变压器的铁芯和线圈是变压器的主要部分,称为变压器的器身。....

  • 变压器油枕的作用

    【变压器油枕的作用是什么?】在变压器中,油枕小而有大用,油枕起储油和补油作用,保证变压器的油箱内充满油,油枕还可以减缓变压器油的劣化速度,油枕侧面的油位计,可以....

相关文章
  • 变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

    变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

    变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。

    时间:2022-09-14 15:03:08

  • 变压器损耗产生的原因是什么

    变压器损耗产生的原因是什么

    有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。

    时间:2022-09-14 09:20:46

  • 变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

    变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

    有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。

    时间:2022-09-12 18:55:35

  • 无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

    无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

    无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。

    时间:2022-09-11 19:23:07

  • 配电变压器的保护配置方式图解

    配电变压器的保护配置方式图解

    配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。

    时间:2022-09-11 10:12:41

  • 变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

    变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

    有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。

    时间:2022-09-10 20:34:17

  • 变压器过零序电流保护的工作原理

    变压器过零序电流保护的工作原理

    变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。

    时间:2022-09-10 20:30:01

  • 变压器铜损与铁损的组成与计算方法

    变压器铜损与铁损的组成与计算方法

    如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。

    时间:2022-09-10 20:27:53

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有