变压器声音异常的检查经验总结

来源:电工天下时间:2019-12-18 06:40:02 作者:老电工手机版>>

当变压器出现声音异常时,变压器已出现故障,此时要依靠经验与工具来检查维修,这里分享下变压器声音异常的检查经验,帮助分析变压器声音异常的可能原因,并进行全面检修。

变压器声音异常实例

1、过电压

如中性点不接地系统单相接地、铁磁共振等。

2、过电流

如过负荷、大动力负荷起动、穿越性短路等。这种原因引起的声音与上一种相同,声音比原来大,均是“嗡嗡”声,无杂音。

有时随负载的急剧变化,呈现“割割割、割割割”突击的间歇响声。此声音发生时,变压器的指示仪表(电流表、电压表)的指针同时动作,易辩别。

3、夹紧铁芯的螺钉松动

这种原因能造成非常惊人的锤击和刮大风之声,如“叮叮当当”和“呼……呼……”声等,但此时指示仪表均正常,油色、油位、油温也正常。

变压器声音异常的检查经验总结

4、变压器外壳与其他物体撞击

变压器内部铁芯的振动引起其他部件的振动,使接触处相互撞击。

如变压器上装控制线的软管与外壳或散热器撞击时,会呈现出“沙沙沙”的声音,有连续较长、间歇的特点,变压器各部分不会呈现异常现象。

这时可寻找声源,在最响的一侧用手或木棒按住,再听声音有何变化以判别之。

5、外界气候影响造成的放电声

如大雾天、雪天造成套管处电晕放电或辉光放电,呈现“嘶嘶”或“嗤嗤”声,夜间可见蓝色小火花。

6、铁芯故障

如铁芯接地线断开时会产生如放电般的劈裂声,铁芯着“火”也会造成不正常鸣音。

7、匝间短路

因短路处局部严重发热,使油局部沸腾,发出“咕噜、咕噜”般似水开了的声音。这种声音特别要注意。

8、分接开关故障

分接开关接触不良,局部发热也会引起象绕组匝间短路时发生的那种声音。

引起变压器发出异常声音的原因既繁多,又复杂,以上仅举出几例。为了及时发现故障,应加强对变压器的巡视检查。

以上就是变压器声音异常的几个例子,希望对大家有所帮助。

相关文章
  • 常见的微电机类型有哪些

    常见的微电机类型有哪些

    微电机类型,微电机分为直流电机、交流电机、自整角电机、步进电机、旋转变压器、轴角编码器等,本节介绍无刷直流电机、片状电机、微小型电机、直线电机与高速动压轴承电机的功能。

    时间:2022-09-14 15:07:15

  • 中压配电网的常见接线方式

    中压配电网的常见接线方式

    有关中压配电网的常见接线方式,中压配电网接线方式有哪些,主要有单电源辐射式接线、双电源手拉手接线、N供一备接线和四电源双联络接线等,这几种接线方式的特点。

    时间:2022-09-10 09:15:49

  • 油浸式变压器起火常见的扑救方式

    油浸式变压器起火常见的扑救方式

    火电厂包括燃机电厂单台容量为90MVA及以上的油浸式变压器,应设置固定灭火系统及火灾自动报警系统。采用水喷雾灭火系统时,水喷雾灭火系统管网应有地点放空措施,存有水喷雾灭火水量的消防水池应有定期放空及换水措施。

    时间:2022-08-09 09:41:22

  • 变压器的常用参数有哪些

    变压器的常用参数有哪些

    对于任何一种变压器来说,其技术参数主要包括变压比、额定容量、额定频率、空载电流、频率响应、绝缘电阻、效率、温升等,下面具体来看下。

    时间:2022-08-08 11:06:48

  • 变压器绝缘老化与绝缘油劣化的常见原因

    变压器绝缘老化与绝缘油劣化的常见原因

    有关变压器的常见故障问题,一是变压器绝缘老化,二是变压器绝缘油劣化,三是变压器出现过电压的问题,不同的变压器故障问题,其发生原因各不相同,下面具体来了解下。

    时间:2022-05-04 06:13:16

  • 变压器的日常巡视检查与定期试验检修

    变压器的日常巡视检查与定期试验检修

    有关变压器的日常巡视检查,以及定期试验的相关内容,另外还介绍了变压器的在线检测技术,供大家学习。

    时间:2020-08-07 11:18:11

  • 变压器油失常的四个问题

    变压器油失常的四个问题

    有关变压器油失常的问题,在变压器的运行过程中,有时会遇到变压器失常的故障现象,有一部分是由于变压器油出现了问题导致的,一起来了解下。

    时间:2020-08-06 13:43:16

  • 变压器动态不正常的九种现象

    变压器动态不正常的九种现象

    有关变压器失常运行的问题,这里重点介绍变压器的动态失常问题,主要包括几个方面的问题,电工天下小编带大家来了解下。

    时间:2020-08-06 13:34:13

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有