开关电源变压器好坏的八项检测内容

来源:电工天下时间:2020-05-20 09:37:21 作者:老电工手机版>>

如何检测开关电源变压器的好坏,这里总结了开关电源变压器好坏八项检测内容,观察变压器的外貌检查是否有明显异常现象,对变压器进行绝缘性测试、空载电流的检测等。

开关电源变压器好坏的检测方法

开关电源变压器

1、观察变压器的外貌检查是否有明显异常现象。

如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。

2、绝缘性测试。

用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。

3、检测判别各绕组的同名端。在使用电源变压器时,有时为了得到所需的次级电压,可将两个或多个次级绕组串联起来使用。采用串联法使用电源变压器时,参加串联的各绕组的同名端必须正确连接,不能搞错。否则,变压器不能正常工作。

4、空载电流的检测。

a、直接测量法。将次级所有绕组全部开路,把万用表置于交流电流挡(500mA,串入初级绕组。当初级绕组的插头插入220V交流市电时,万用表所指示的便是空载电流值。此值不应大于变压器满载电流的10%~20%。

一般常见电子设备电源变压器的正常空载电流应在100mA左右。如果超出太多,则说明变压器有短路性故障。

b、间接测量法。在变压器的初级绕组中串联一个10?/5W的电阻,次级仍全部空载。把万用表拨至交流电压挡。

加电后,用两表笔测出电阻R两端的电压降U,然后用欧姆定律算出空载电流I空,即I空=U/R。F?空载电压的检测。将电源变压器的初级接220V市电,用万用表交流电压接依次测出各绕组的空载电压值(U21、U22、U23、U24)应符合要求值,允许误差范围一般为:高压绕组≤±10%,低压绕组≤±5%,带中心抽头的两组对称绕组的电压差应≤±2%。

5、电源变压器短路性故障的综合检测判别。

电源变压器发生短路性故障后的主要症状是发热严重和次级绕组输出电压失常。

通常,线圈内部匝间短路点越多,短路电流就越大,而变压器发热就越严重。

检测判断电源变压器是否有短路性故障的简单方法是测量空载电流(测试方法前面已经介绍)。存在短路故障的变压器,其空载电流值将远大于满载电流的10%。当短路严重时,变压器在空载加电后几十秒钟之内便会迅速发热,用手触摸铁心会有烫手的感觉。此时不用测量空载电流便可断定变压器有短路点存在。

6、线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。

7、判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V、24V、35V等。再根据这些标记进行识别。

8、一般小功率电源变压器允许温升为40℃~50℃,如果所用绝缘材料质量较好,允许温升还可提高。

相关文章
  • 配电变压器的保护配置方式图解

    配电变压器的保护配置方式图解

    配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。

    时间:2022-09-11 10:12:41

  • 变压器过零序电流保护的工作原理

    变压器过零序电流保护的工作原理

    变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。

    时间:2022-09-10 20:30:01

  • 双绕组变压器过流保护的原理图解

    双绕组变压器过流保护的原理图解

    有关双绕组变压器过流保护的原理,变压器的过流保护、速断保护统称为电流保护装置,在电源侧装设电流速断保护,变压器电流保护装置的接线方法。

    时间:2022-09-10 20:26:08

  • 变压器有载分接开关的检修要求

    变压器有载分接开关的检修要求

    有关变压器的检修知识,有载分接开关是变压器的部件之一,在变压器的运行检修时必须进行全面检修维护,以下是变压器有载分接开关的检修要求,分享了具体的检查步骤与验收要求,供大家参考。

    时间:2022-09-10 11:02:49

  • 电力变压器过负荷保护与过电流的关系

    电力变压器过负荷保护与过电流的关系

    有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。

    时间:2022-09-10 09:15:56

  • 电力变压器压力释放阀的保护原理及设置原则

    电力变压器压力释放阀的保护原理及设置原则

    在电力变压器中压力释放阀的作用十分重要,压力释放阀可使变压器油箱内的压力快速降低,有效防止外部空气、水分及杂质进入油箱,电力变压器压力释放阀的保护原理是什么,其设置原则及运行要求有哪些,下面来了解下。

    时间:2022-08-13 07:01:58

  • 绕制高频逆变电源变压器入门知识

    绕制高频逆变电源变压器入门知识

    绕制高频逆变电源变压器入门知识,在绕制变压器时必须注意不要使用单一一根粗铜线来绕制,而是采用每个绕组多股细铜线的模式,下面具体来了解下。

    时间:2022-08-12 10:33:34

  • 差动保护出现不平衡电流怎么办

    差动保护出现不平衡电流怎么办

    在差动保护中有不平衡电流怎么办,差动回路的不平衡电流是差动保护的特殊问题,必须找出出现不平衡电流的影响因素,然后才能正确解决差动保护中不平衡电流的问题,下面具体来看下。

    时间:2022-07-24 13:42:39

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有