变压器并列运行应满足的条件

来源:电工天下时间:2021-10-06 10:01:53 作者:老电工手机版>>

有关变压器并列运行应满足的条件,绕组接线组别相同,变压比相同,阻抗电压相同,不符合这些并列运行条件时,所带来的后果是什么,一起来了解下。

变压器并列运行

1、变压器并列运行应满足下列条件:

1)绕组接线组别相同。

2)变压比相同(允许误差±0. 5%)。

3)阻抗电压相同(允许误差±10%)。

4)容量比一般不应超过3:1。

2、不符合上述并列运行条件时,将产生如下后果:

1)如果绕组接线组别不同,在变压器同相的二次侧会出现很大的电位差,由于变压器二次侧阻抗很小,将会产生很大的环流而烧毁变压器。

2)如果变压比超过规定误差时,在两台变压器绕组间由于电位差的存在,必然有循环电流存在。变压比误差越大,则环流越大。这不仅造成较大的功率损耗,严重时还会烧毁变压器。

3)如果阻抗电压(又称短路电压百分比)超过规定误差值时,会造成负荷分配不平衡,即容量大的变压器欠载而容量小的变压器过载。

4)如果容量比超过3:1,阻抗电压也相差较大,同样无法满足条件3)。