变压器一二次电流计算公式

来源:电工天下时间:2015-12-30 09:35:27 作者:老电工手机版>>

变压器一二次电流计算公式

变压器容量除以电压除以1.732等于额定电流(线电流,每相的电流),无论输入输出都这样计算 I=S/U/1.732。

10KV/0.4KV,2000KVA电力变压器一次侧电流:
I1=2000/(1.732*10)=115.47A

二次侧电流:
I2=2000/(1.732*0.4)=2886.83A