变压器绕组断线故障现象与原因

来源:电工天下时间:2017-07-18 09:58:37 作者:老电工手机版>>

变压器绕组断线故障现象与原因

变压器高压侧或低压侧绕组断线,均会出现低压侧三相电压严重不平衡现象,且断线处还会产生电弧,同时有放电声。

变压器绕组断线的几种原因:

1、导线接头处焊接不良。

2、引出线与套管或分接开关的接线松脱。

3、搬运时振动强烈,使引线断开。

4、绕组发生匝间,相间短路或对地短路而烧断。

5、雷击断线。

相关文章
  • 电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式

    电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式

    电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。

    时间:2022-09-14 14:39:21

  • 如何测量定子绕组绝缘直流耐压值?

    如何测量定子绕组绝缘直流耐压值?

    如何测量定子绕组绝缘直流耐压值,通过试验时所测的某处绝缘表面对地电压的高低和泄漏电流的大小来判断该部位的绝缘状况,定子绕组绝缘直流耐压测量的等值电路图。

    时间:2022-09-13 20:16:06

  • 双绕组变压器过流保护的原理图解

    双绕组变压器过流保护的原理图解

    有关双绕组变压器过流保护的原理,变压器的过流保护、速断保护统称为电流保护装置,在电源侧装设电流速断保护,变压器电流保护装置的接线方法。

    时间:2022-09-10 20:26:08

  • 双绕组变压器的电气符号说明

    双绕组变压器的电气符号说明

    双绕组变压器的电气符号,介绍了绕组间有屏蔽的双绕组单相变压器,在一个绕组上有中心点抽头的变压器,耦合可变的变压器等的电气符号,以及绕组原理。

    时间:2022-09-10 09:13:45

  • 三绕组变压器的结构构成

    三绕组变压器的结构构成

    有关三绕组变压器的结构构成,三绕组变压器的每相包括三个绕组,变压器的基本工作原理是电磁感应原理,当二次侧与外电路的负载接通,会有交流电流流出,输出电能。

    时间:2021-10-06 10:08:19

  • 三绕组变压器结构与作用说明

    三绕组变压器结构与作用说明

    三绕组变压器结构与作用,每相的高中低压绕组均套于同一铁心柱上,把高压绕组放在最外层,中压和低压绕组放在内层,额定容量是指容量最大的那个绕组的容量。

    时间:2021-10-06 10:01:27

  • 三绕组变压器的等效电路特性的计算方法

    三绕组变压器的等效电路特性的计算方法

    三绕组变压器的等效电路特性的计算方法,介绍了三个变比,负载运行时若不计空载电流IO时,变压器的磁势平衡方程,以及根据等效电路计算特性的方法等。

    时间:2021-10-05 09:11:06

  • 交流旋转电机双层短距绕组磁势与短距系数

    交流旋转电机双层短距绕组磁势与短距系数

    有关交流旋转电机双层短距绕组磁势,两个等效单层绕组在空间分布上错开一个短距角β,双层短距绕组的磁势等于两个等效单层绕组的磁势在空间叠加,绕组的短距系数公式等。

    时间:2021-10-05 09:11:05

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有