电力变压器正常运行的测试内容

来源:电工天下时间:2016-01-13 20:59:55 作者:老电工手机版>>

电力变压器正常运行的测试内容

确保电力变压器正常运行的测试内容:

1、温度测试
变压器运行是不是正常,温度的高低是很关键的。规程规定上层油温不得超过850C(即温升550C)。变压器都装有专用温度测定装置。

2、负荷测定
提高变压器的率,减少电能的损失,在变压器运行中,测定变压器真正能承担的供电能力。
测定工作通常在每一季节用电蜂屯蚁聚时期进行,用钳形电流表直接测定。
电流值应为变压器额定电流的70~80%,超过时说明过负荷,应立即处理。

3、电压测定
规程电压变动范围应在额定电压±5%以内。超过这一范围,应采用分接头进行,使电压达到规定范围。用电压表分别测量次级线圈端电压和未端用户的端电压。

4、绝缘电阻测定
使变压器始终处于正常运行,进行绝缘电阻的测定,以防绝缘老化和发生事故。
测定时应设法使变压器停止运行,摇表测定变压器绝缘电阻值,所测电阻不低于以前所测值的70%,选用摇表时,低压线圈可采用500伏电压等级的。

相关文章
  • 电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式

    电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式

    电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。

    时间:2022-09-14 14:39:21

  • 电力变压器过负荷保护与过电流的关系

    电力变压器过负荷保护与过电流的关系

    有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。

    时间:2022-09-10 09:15:56

  • 如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗

    如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗

    有关计算电力变压器空载损耗与负载损耗的方法,电力变压器损耗分为铁损和铜损,不同损耗的计算公式与计算方法,包括有功损耗、无功损耗与综合功率损耗等。

    时间:2022-09-10 09:12:07

  • 电力变压器压力释放阀的保护原理及设置原则

    电力变压器压力释放阀的保护原理及设置原则

    在电力变压器中压力释放阀的作用十分重要,压力释放阀可使变压器油箱内的压力快速降低,有效防止外部空气、水分及杂质进入油箱,电力变压器压力释放阀的保护原理是什么,其设置原则及运行要求有哪些,下面来了解下。

    时间:2022-08-13 07:01:58

  • 安装电力变压器时的11条注意事项

    安装电力变压器时的11条注意事项

    怎么正确安装电力变压器,需要遵循哪些技术规范,在安装电力变压器时的注意事项有哪些,比如合理选择配电变压器的安装地点,合理选择配电变压器的容量等,下面与电工天下小编一起来了解下。

    时间:2022-08-09 10:08:44

  • 变压器的运行分接档位的使用方法

    变压器的运行分接档位的使用方法

    关于变压器的运行分接档位的小知识,变压器的分接位置有多少个,其运行分接档位就有多少个,分为有载调压与无载调压二种情况,从变压器铭牌中也可以看出运行分接档位。

    时间:2022-07-26 10:16:11

  • 怎样对电力变压器进行短路试验?

    怎样对电力变压器进行短路试验?

    在对电力变压器进行短路试验时,应先做好电路的连接,然后按照本文给出的检测试验方法,按步骤进行试验即可,下面一起来了解下。

    时间:2021-11-15 06:19:31

  • 认识电力变压器的铁心组成部分

    认识电力变压器的铁心组成部分

    电力变压器的铁心组成部分,电力变压器的铁心是由0.35mm厚的冷轧硅钢片叠成,本文介绍了电力变压器的铁心组成、铁心排列方法、铁心斜切叠装法等知识。

    时间:2021-06-22 10:16:41

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有