变压器干燥的目的_变压器干燥处理的三种情况

来源:电工天下时间:2022-09-10 20:35:15 作者:老电工手机版>>

变压器干燥的目的是除去变压器绝缘材料中的水分,增加其绝缘电阻,提高其闪络电压。电压在3kV以上的变压器都必须进行干燥处理。

变压器器身主要由铁心和线圈以及绝缘材料装配组成,装配好后,在加入变压器油之前,一定要经过干燥处理工艺,以去除绝缘材料中的水分和气体,使其含水量控制在产品质量要求的限度之内,以保证变压器有足够的绝缘强度和运行寿命。对高压变压器,要求其绝缘材料的含水量在0.5%以内。

1、干燥标准:

①变压器绝缘油内不含水分,油的击穿电压不低于出厂数据的75%;

②绝缘电阻不低于出厂数据的70%;

③介质损失角正切不大于出厂数据的130%。

2、变压器干燥处理的三种情况

①检修中更换绕组或绝缘;

②在修理或安装器身时,器身在空气中暴露的时间超过相应的规定时间;

③经绝缘电阻和吸收比测量变压器绕组受潮。