自耦变压器降压启动的控制电路图

来源:电工天下时间:2020-08-03 16:45:30 作者:老电工手机版>>

有关自耦变压器降压启动的控制电路图,XJ01型自动启动补偿器的控制线路,自耦变压器降压启动的优点,虚线框内的安妮SB1、SB2是异地控制按钮,该线路的工作原理,分为降压启动与全压运行方式。

自耦变压器降压启动的电路图

我国生产的XJ01系列自动启动补偿器是目前广泛应用的自耦变压器降压启动的自动控制设备,适用于交流380伏,功率为14~300千瓦的三相鼠笼式异步电动机的降压启动用。

M01系列自动启动补偿器是由自耦变压器、交流接触器、中间继电器、热继电器、时间继电器和按钮等电器元件组成。 推荐:自耦变压器的规格型号

对于14~75千瓦的产品,采用自动控制方式;80-300千瓦的产品,具有手动与自动两种控制方式,由转换开关进行切换时间继电器为可调式,在5~120秒钟以内,可以自由调 节控制启动时间。自耦变压器备有额定电压60%及80%两档抽头,出厂时接在60%抽头上。补偿器具有过载和失压保护,最大启动时间为两分钟(包括一次或连续数次启动时间的总和)若启动时间超过两分钟,则启动后的冷却时间应不少于四个小时,才能再次启动。

XJ01型自动启动补偿器的控制线路如下图:

自耦变压器降压启动的控制电路图

虚线框内的安妮SB1、SB2是异地控制按钮。

该线路的工作原理:

降压启动:按下按钮开关SB1→KM1线圈通电→KM1(1、3)闭合自锁、KM1(9、11)分断对KM2互锁、KM1(15、17)分断:HL1熄灭、KM1(15、19)闭合:HL2亮、KM1主触头闭合→电动机M接入自耦变压器TM降压启动→时间继电器KT线圈通电,为电动机M的正常运转做准备。

全压运行:当电动机M转速上升到一定值→KT(1、7)闭合→中间继电器KA线圈通电→KA(1、7)闭合自锁、KA(13、15)分断:指示灯HL1、HL2熄灭、KA(3、5)分断(KM1线圈断电:KM1辅助触头全部复位、KM1主触头分断后TM切除)、中间继电器KA(1、9)闭合→KM2线圈通电→KM2两对动断辅助触头分断,解除自耦变压器TM的星形连接、KM2(13、21)闭合:指示灯HL3亮、KM2主触头闭合→电动机M全压运转。

指示灯HL1亮,表示电源有电,电动机处于停止状态;指示灯HL2亮,表示电动机处于降压启动状态;指示灯HL3亮,表示电动机处于全压运行状态。
停止时,按下停止按钮SB2,控制电路断电,电动机停止转动。

自耦变压器降压启动的优点:启动转矩和启动电流可以调节,但设备庞大,成本较高。因此,这种方法适用于额定电压为220/380伏,连接方法为三角/星形,容量较大的三相异步电动机的降压启动。

相关文章
  • 自耦变压器有哪些特点

    自耦变压器有哪些特点

    自耦变压器的主要特点有哪些,具体参考如下:自耦变压器体积小,重量轻,便于运输,造价低。自耦变压器的计算容量小于额定容量.在同样的额定容量下,自耦变压器的主要尺寸较小。

    时间:2022-08-14 20:14:58

  • 自耦变压器有什么作用

    自耦变压器有什么作用

    自耦变压器有什么作用?在不需要初、次级隔离的场合,自耦变压器都有应用到,具有体积小、耗材少、效率高的优点。为了省去一个线圈降低成本,具有普通变压器的功能,即升高或降低电路电压、隔离和降低阻抗等作用。

    时间:2022-08-08 11:58:24

  • 交流自耦变压器的结构及使用步骤详解

    交流自耦变压器的结构及使用步骤详解

    怎么正确使用变压器,先来了解下交流自耦变压器的结构,一是单元结构,二是单相组装结构,在充分了解交流自耦变压器主要结构的基本上,掌握正确的使用步骤,才能用好交流自耦变压器,下面来了解下。

    时间:2022-08-06 13:14:02

  • 降压变压器的工作原理及技术参数说明

    降压变压器的工作原理及技术参数说明

    降压变压器用于把10万V以上便于输送中的损耗降到用电户,降为380V的三相四线制才能安全使用。低压线圈采用铜箔绕制,箔式绕圈结构,增强了线圈的稳定性,固化后绕组整体机械强度好,大大提高了抗短路能力。

    时间:2022-07-25 06:03:32

  • 用行灯变压器升压或降压方法

    用行灯变压器升压或降压方法

    用行灯变压器升压或降压方法,有时因网路电压长期较低或者因夜间用电量减少,网路电压升高,一些电器不能正常工作或损坏,利用行灯变压器升压或降压可满足需要,见下图。

    时间:2022-06-01 21:06:34

  • 介绍三相异步电机星三角降压启动接线图

    介绍三相异步电机星三角降压启动接线图

    本文介绍三相异步电机星三角启动电路图接线方法,及其特点,应用场合,以下供参考。

    时间:2021-10-05 09:10:56

  • 电机星三角降压启动原理线路图

    电机星三角降压启动原理线路图

    有关电机星三角降压启动原理线路图,启动时将星三角(Y-△)转换开关的手柄S2置于启动位置,则电动机定子三相绕组的末端U2、V2、W2连成一个公共点,采用Y-△星三角降压启动。

    时间:2021-06-23 09:30:47

  • 电机星三角降压启动原理图及注意事项

    电机星三角降压启动原理图及注意事项

    电机星三角降压启动原理图,星三角减压启动,简称为星三角启动(Y-Δ起动),采用星三角启动时,启动电流只是原来按三角形接法直接起动时的1/3。

    时间:2021-06-23 09:30:45