柴油发电机组自动化等级类别

来源:电工天下时间:2020-05-19 09:27:04 作者:老电工手机版>>

有关柴油发电机组自动化等级分类,柴油发电机可分为手动、自启动、自启动加自动市电转换开关等,一级自动化柴油发电机组的性能,二级与三级自动化柴油发电机组的功能。

柴油发电机组自动化等级

一、柴油发电机组自动化等级类别

柴油发电机可分为手动、自启动、自启动加自动市电转换开关(柜)、远距离三遥(遥控、遥测、遥监)。

二、柴油发电机组自动化控制系统等级

柴油发电机组自动化控制系统的设计人员或用户,应从实际情况出发,根据具体要求确定柴油发电机组必须具有的自动化控制功能。

我国对额定功率不大于3200KW的陆用自动化柴油发电机组制定了GB/T4712-1996《自动化柴油发电机组分级要求》标准,将柴油发电机组按其自动化程度分成三级;

(1)一级自动化柴油发电机组的性能:

1)单台发电机组自动化,用于应急供电.运行期间保持电压和频率恒定。

2)发电机组应自动维持应急备运行状态(蓄电池自动充电;储气瓶自动充气),柴油机启动前自动进行预润滑。

3)当发电机组需要启动、运行或停机时,能按自动控制指令实现自动启动、运行或停机。

4)发电机组在运行过程中,若出现过载、短路、超速、过频、水温过高、机油压力过低等异常情况,均能进行自动保护。

5)发电机组应配备表明正常运行的声光信号系统,通过这些指示信号和报警信号表明机组的运行情况。

6)发电机组在无人值守的情况下应能连续运行4h。

(2)二级自动化柴油发电机组除满足一级自动化机组各项要求外,还应具备下列功能:

1)发电机组应具有燃油、机油和冷却水自动补充的功能。

2)发电机组在无人值守的情况下,能连续运行240h。

(3)三级自动化柴油发电机组除满足一、二级自动化机组的各项要求外,还必须具备下列功能:

1)当发电机组自启动失败时,自启动控制程序系统,应能自动的将启动指令转移到另一台备用机组。

2)发电机组应能按自动控制指令或遥控指令完成两台同型号规格的发电机组自动并列和解列。

3)发电机组并列运行时,应能自动分配输出的有功功率和无功功率。

4)发电机组除了具有一、二级自动化机组的各项保护外,还应具有逆功率保护等功能。

三台三级自动化发电机组三台可以组成一个自动化电站.其中两台做常用的供电机组,一台备用,因此应增设与并联运行有关的功能.自动化控制系统应根据负载和运行请况,三台发电机组自动顺序起停、并列、解列和进行负载分配。

故障则分成两级处理:一级为轻故障,应实现不间断供电,即把备用发电机组投入并列运行后,再停掉有故障的发电机组.二级为重故障,紧急停掉有故障的发电机组的同时,立即投入备用发电机组,对要负载允许中断供电。

相关文章
  • 如何测量发电机转子绕组匝间短路故障?

    如何测量发电机转子绕组匝间短路故障?

    首先要弄清发电机转子绕组发生匝间短路的原因,用合适的方法进行测量,包括感应电动势相量法测量发电机转子绕组的匝间短路问题等,一起来了解下。

    时间:2020-11-16 11:07:27

  • 发电机转子交流阻抗试验要求图解

    发电机转子交流阻抗试验要求图解

    发电机转子交流阻抗试验要求图解,有关发电机转子交流阻抗试验方法及注意事项,向转子绕组施加交流电压,读取电压、电流及功率损耗值,施加电压的大小通过调压器调节。

    时间:2020-08-12 10:42:12

  • 发电机的五个组成部分

    发电机的五个组成部分

    有关发电机的知识,发电机由哪几个部分组成,除了常说的定子与转子,还有哪些组成部分,电工天下小编带大家来了解下。

    时间:2020-07-17 16:44:00

  • 发电机纵差保护的二种类型

    发电机纵差保护的二种类型

    有关发电机纵差保护的二种类型,按输入电流的不同分类,发电机差动保护由三个分相差动元件构成,分成完全纵差保护和不完全保护两类,发电机纵差保护的接入回路图解。

    时间:2020-05-19 10:54:56

  • 发电机的阻抗类型是什么

    发电机的阻抗类型是什么

    有关发电机的阻抗类型的知识,不计电阻分量,发电机的阻抗有同步电抗、暂态电抗、次暂态电抗、负序电抗和零序电抗等,各种阻抗类型的作用说明。

    时间:2020-05-19 10:25:53

  • 直流发电机的励磁方式的定义与分类

    直流发电机的励磁方式的定义与分类

    有关直流发电机的励磁方式,供给励磁绕组电流的方式叫励磁方式,直流电机的励磁方式,一般分为他励与自励两大类。

    时间:2020-05-19 09:51:49

  • 外搭铁交流发电机的励磁电路图

    外搭铁交流发电机的励磁电路图

    有关外搭铁交流发电机的励磁电路图,学习下外搭铁交流发电机的励磁电路的接线方法。

    时间:2020-05-19 09:48:54

  • 柴油发电机润滑系统的组成与结构参数

    柴油发电机润滑系统的组成与结构参数

    柴油发电机润滑系统的组成与结构参数,以康明斯6BT柴油机为例,由润滑油泵、调压阀、机油冷却器、滤清器旁通阀等组成,6BT柴油机润滑系统的结构参数说明。

    时间:2020-05-19 09:46:39

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有