变压器噪声受哪些因素影响

来源:电工天下时间:2019-11-29 06:33:14 作者:老电工手机版>>

有关变压器噪声的影响因素,铁心产生噪声的原因,在交变磁场作用下,硅钢片的尺寸会发生微小的变化,影响空载噪声的其它因素,有接缝的情况,铁心结构,空载噪声的频率,铁心共振等。

变压器噪声的影响因素

一、影响空载噪声的因素

铁心产生噪声的原因,在交变磁场作用下,硅钢片的尺寸会发生微小的变化。

由于磁致伸缩的变化周期是电源频率的半个周期,磁致伸缩引起的变压器本体的振动,是以两倍的电源频率为基频率的,所以硅钢片的振动主要是由铁磁材料的磁致伸缩特性引起的。

磁致伸缩率大小与硅钢片的材质有关。磁致伸缩率越大,则噪声就越大。

当磁场强度相同的情况下,材质好的硅钢片磁致伸缩也小,因此噪声也小。磁致伸缩率还与磁场强度有关,磁场越强,噪声越大。

磁致伸缩率还与硅钢片表面是否涂漆及退火有关,因为涂层对硅钢片有附着力,可防止硅钢片变形。在同样磁场强度下退火的硅钢片比不退火的硅钢片磁致伸缩要小很多,这是由于选择最佳退火工艺,可以成倍降低磁致伸缩。

变压器空载噪声除与本身材质等有关外,还与接缝的情况有关。

二、影响空载噪声的其它因素

1、铁心结构的影响。

噪声与心柱和铁轭直径、铁心窗高、铁心窗口宽度、铁心质量有关。铁心质量每降低1t,噪声可降低1/3db(a)值。铁心窗高与铁心直径的比值每减小0.1,变压器噪声就要降低2—3db。

2、空载噪声的频率

以两倍电源频率为其基频的。铁心中除了基频磁通外,还有高频磁通,所以空载噪声频率也存在二次以上的高频频波。当铁心油箱的固有频率与噪声频率接近时,将发生噪声共振现象,使噪声增大。因此,变压器铁心和油箱的固有频率要避开一些高频频波。

3、为了防止铁心共振,在设计低噪声变压器时,还要考虑铁心的自振频率。

当变压器的额定频率为50hz时,铁心的自振频率应避开以下频带:75-125hz,165-235hz,275-325hz,375-425hz。如自振频率避开共振频带,铁心将不会产生共振。

相关文章
  • 变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

    变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

    变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。

    时间:2022-09-14 15:03:08

  • 变压器损耗产生的原因是什么

    变压器损耗产生的原因是什么

    有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。

    时间:2022-09-14 09:20:46

  • 变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

    变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

    有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。

    时间:2022-09-12 18:55:35

  • 无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

    无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

    无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。

    时间:2022-09-11 19:23:07

  • 配电变压器的保护配置方式图解

    配电变压器的保护配置方式图解

    配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。

    时间:2022-09-11 10:12:41

  • 变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

    变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

    有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。

    时间:2022-09-10 20:34:17

  • 变压器过零序电流保护的工作原理

    变压器过零序电流保护的工作原理

    变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。

    时间:2022-09-10 20:30:01

  • 变压器铜损与铁损的组成与计算方法

    变压器铜损与铁损的组成与计算方法

    如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。

    时间:2022-09-10 20:27:53

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有