变压器在运行中,如果超过铭牌上规定的电流,说明变压器是在超负荷下运行。
变压器的超负荷运行,分正常超负荷和事故超负荷两种。
1、变压器的正常超负荷
正常超负荷运行是在正常供电条件下.因用电量增加而引起的。
这种超负荷运行是根据变压器日常所使用的负荷量,当时的温度,以及超负荷前变压器所带的实际负荷等所规定的。
一船情况下,变压器不允许超负荷运行;在特殊情况下,变压器短时间内的超负荷运行,也不能超过额定负荷的30%,否则将影响变压器的寿命。
2、变压器的事故超负荷
变压器的事故超负荷是指在没有备用设备的情况下,在一定限度和一定时间内的超负荷运行而言。
事故超负荷与允许超负荷的时间一般有较严格的规定,例如,负荷为额定负荷的1.3倍时,超负荷允许时间对室外变压器为2h,而对室内变压器则为1h。