【继电器组成的具有断电保护功能的驱动电磁阀启停控制电路】

为克服因继电器触点粘连、或继电器线圈短路及电磁阀线圈短路所造成的失控及损坏,现设计一个由继电器组成的具有断电保护功能的驱动电磁阀启停控制电路。见下图:

继电保护电路的组成

一、电路组成

该电路是由3个继电器组成,其J0为基本电路组件,它受plc的输出控制,它的常开触点控制电磁阀的通断。

考虑继电器触点易粘连及线圈短路会引起失控造成事故,增加了J1、J2二个继电器及电阻电容等原件,组成了当继电器触点粘连、线圈短路时立即断电的保护电路,图中绿色虚线框内电路为主电路,其余部分即为继电器触点粘连或电磁阀线圈短路时断电保护电路。

电路的J0、J1继电器的工作电压为12V,其线圈电阻值=Ro。J2工作电压=24V。J0并接R1(阻值=Ro),再串接R3(阻值=Ro/2),接在Q1.0输出端,故当Q1.0=1(+24V)时J0电压=12V。DW1稳压管与6V指示灯Z3串联后,与R3并联。当Q1.0=1时R3电压=12V。低于DW1稳压值(18V),故正常情况下指示灯Z3是不会点亮的。

J1与与电容器C1并接,再与电阻R4(其阻值Ro/2)串联,组成为通电延时定时器,其定时时间要略长于J0动作时间。【继电保护电路的组成与电路工作原理】

R2(0.2欧)的阻值要<<电磁阀DF1线圈的阻值,这样正常情况下,当电磁阀通导其R2的电压应为1~2V,这样将不影响电磁阀的正常动作。而与它并联的J2在这么小的电压下是不会吸合的。

K1为常闭按钮,它起电路复位作用,即:一旦保护电路动作,其J1或J2继电器将吸合自锁,J1、J2常闭触点断开,切断电磁阀及PLC对外输出,起到保护作用。当电路排除故障后(如换掉J0或DF1),需要按一下K1按钮,使J1与J2断电回原位,电路才能恢复正常状态。

二、电路工作原理:

1、正常工作时:当PLC的Q0.0=0时(即电磁阀未工作),其J0、J1、J2及电磁阀DF1均处于断电状态,报警指示灯Z1、Z2、Z3皆灭。

当驱动电磁阀工作时,其Q0.0输出由0↑1,使J0得电吸合,其常开触点闭合使电磁阀得电启动。此时J1电压(≈6V)小于其最小吸合电压,J2处于断电状态。故J1、J2均为未闭合。

当电磁阀停止工作时,即Q0.0由1↓0时,使J0失电,此时D1导通开始续流放电,当放电电流小于J0的最小吸合电流时,J0由闭合变断开。其常开触点断开,使电磁阀断电,D2导通进行续流放电,确保J0触点不会打火而粘连。

J0失电断开这一瞬间是非常暂短的,当D1导通续流时,其J0二端电压≈0(-0.7V),故使J1支路得电通导,由于C1作用,J1电压是由0开始增加,当J0常闭触点由闭合变断开时,其J1的上升电压仍

2、J0触点粘连时:当Q0.0由1↓0时,使J0失电断开,如果此时J0的触点发生粘连就会使电磁阀不能断电,但由于J0断开,其D1导通续流,使J0二端电压≈0。,故使J1支路得电,使C1被充电,当C1电压> J1吸合电压时,J1将吸合自锁。J1的常闭触点断开,切断电磁阀电源使其停止工作,J1的常开触点闭合,又使报警指示灯Z1亮进行“粘连”报警。也可以用J1常开触点接PLC的一输入点和+24V端,将报警信号输入给PLC,使PLC立即停止运行,避免发生事故。

3、电磁阀线圈短路时:当Q0.0=1时,J0吸合,电磁阀动作。如此时电磁阀线圈突然短路,必然使24V电压加在J2与R2上,由于R2阻值很小,会产生很大的电流危害24V电源。但由于并有J2(此时的电压=24V),故使J2吸合自锁,J2的常闭触点断开,切断电磁阀,J2的常开触点闭合,又使报警指示灯Z2亮进行报警。也可以用J2常开触点接PLC的一输入点和+24V端,将报警信号输入给PLC,使PLC立即停止运行,避免发生事故

4、J0线圈短路时:J0工作电压选为12V,而Q0.0=1时其输出电压24V,为使J0能在正常电压下工作,J0并联R1(阻值=RO),再串接一个阻值=Ro/2的电阻R3。这样当Q0.0=1时J0的电压=12V。此时R3电压也=12V,由于低于稳压管DW1的稳压值,DW1未导通,Z3灯不亮。

串接电阻R3的目的是为防止J0线圈短路时不会烧毁PLC输出点:如J0线圈短路,与其串联的电阻R3将成为Q0.0的输出负载,此时PLC的输出电流仅比正常时的输出电流大一倍,故不会烧毁PLC的输出点的。而此时R3电压=24V,大于DW1的稳压值,故使DW1通导,Z3灯亮。即发出J0线圈短路报警。

相关文章
  • 家用吸尘器控制电路原理图及功能说明

    家用吸尘器控制电路原理图及功能说明

    有关家用吸尘器控制电路的原理图,家用吸尘器有可调速和不可调速两种,家用吸尘器控制电路的结构组成与工作原理分析。

    时间:2022-09-21 13:16:14

  • 压力罐电接点压力表自动上水如何设计电路图?

    压力罐电接点压力表自动上水如何设计电路图?

    分享一个压力罐电接点压力表自动上水电路图,学习下压力罐电接点压力表自动上水的电路设计方法,需要的朋友参考下。

    时间:2022-09-13 09:13:24

  • 缺相断相保护装置如何接线,电路接线实物图

    缺相断相保护装置如何接线,电路接线实物图

    分享一个缺相断相保护装置接线实物图,缺相分主相位缺相和霍耳缺相,控制器在缺相状态下工作易烧毁,学习下缺相和断相保护装置的接线方法。

    时间:2022-09-13 09:12:45

  • 用二极管降压电路给电子钟供电的方法

    用二极管降压电路给电子钟供电的方法

    电子钟的电源电压多在5V以下,在用市电给耗电量较大的电子钟供电时,可以使用家中闲置不用的5V手机充电器,经过一个简单的降压电路降压后,就可以给电子钟供电了。

    时间:2022-09-03 05:50:11

  • 一例8050三极管发射极驱动继电器的改进电路图

    一例8050三极管发射极驱动继电器的改进电路图

    一个采用单片机IO口输出的5V电压通过8050三极管的发射极驱动一个工作电流为400~450mA的继电器,以下是电路图:上图是继电器驱动电路图,单片机IO口输出的5V驱动信号通过三极管VT的发射极控制继电器的工作。

    时间:2022-08-26 06:30:37

  • 一例MT3608构成3.7v转12v的升压电路图

    一例MT3608构成3.7v转12v的升压电路图

    把3.7V的电压升高到12V,采用LM2577、XL6009这类升压IC无法胜任,这类元件无法在3.7V这么低的电压下工作,下面介绍一款低压升压电路中常用的DC-DC升压IC-MT3608,最低输入电压可低至2V,最高输出电压可达28V。

    时间:2022-08-26 06:21:28

  • 使用二极管正向压降设计的简单实用电路

    使用二极管正向压降设计的简单实用电路

    小功率硅二极管1N4148、1N4001等的正向压降一般为0.6~0.7V左右,在电路设计中巧妙利用二极管的正向压降,可以使电路更加简单,并且能降低成本,下面介绍二种利用二极管正向压降设计的简单实用电路。

    时间:2022-08-26 06:21:18

  • 一例多功能数字钟的电路图

    一例多功能数字钟的电路图

    在该多功能数字时钟电路中,S1为功能选择按键,S2为功能扩展按键,S3为数值加一按键。在操作时连续短时间(小于1秒)按动S1,即可在以上多个功能中连续循环。中途如果长按(大于2秒)S1,则会马上回到时钟功能的状态。

    时间:2022-08-24 13:50:55

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有