一例连锁继电器防止正反转转换相间短接的控制线路

来源:电工天下时间:2021-08-29 09:59:00 作者:老电工手机版>>

以下是用连锁继电器防止正反转转换相间短接的控制线路图:

一例连锁继电器防止正反转转换相间短接的控制线路

使用连锁继电器来防止正反转转换相间短接,上图为控制线路图。

工作过程:

当电动机容量大或启动过于频繁时,主触点将产生严重的电弧,如果在未完全灭弧时按动反转按钮,使反转接触器得电吸合,会引起相间短接。

在按钮、接触器双重连锁的正反转控制线路中,加一个连锁继电器KA,其常闭触点分别与正反转启动按钮的常开触点SB3、SB2相串联。

如果电弧未熄灭(即相当于KM1或KM2的主触点未断开),继电器KA将保持吸合,常闭触点断开接触器KM1、KM2线圈的启动回路,可以确保只有在电弧熄灭之后,才允许进行相反转向的操作。