低压电容器无功补偿容量怎么计算?

来源:电工天下时间:2020-04-10 11:55:10 作者:老电工手机版>>

有关低压电容器无功补偿容量的计算方法,变电所集中补偿电容器容量的估算公式与方法,无功补偿原理及意义,以及无功补偿的原则等。

低压电容器的无功补偿容量

一、变电所集中补偿电容器容量的估算方法

1、机械工厂的自然功率因数为0.75,如果补偿为0.96,由下表可知

低压电容器无功补偿容量

K为0.59,这样当变压器安装容量为Se时,正常情况按运行在额定容量的80%考虑,则

P=0.8Se*cosφ=0.75*0.8Se=0.6Se

Qc=KP=0.354Se

2、对于民用建筑,自然功率因数约为0.78,补偿至0.95时,K指为0.474,变压器运行时,按在额定容量的80%范围,则

P=0.8Se*cosφ=0.8*0.78Se=0.624Se

Qc=KP=0.624Se*0.474=0.296Se

由此可初步估算补偿容量,机械工厂电容器容量一般为变压器容量的35%,而民用建筑一般为变压器容量的30%。低压电容器无功补偿容量计算方法

例如民用建筑变压器容量为1000kVA,低压电容器补偿容量可取为300kvar。当功率因数补偿至一定值后,再加大电容器的容量,对功率因数的提高效益不够明显,会使投资增加过多,而对功率因数的提高意义并不大。

因此,供电部门要求功率因数低压侧不低于0.95有它合理的一面。

过补偿更无必要,不但增加投资,由于会向电网返无功功率,会抬高电网系统的电压,对用电设备造成危害。

附1,无功补偿原理及意义

1、无功补偿的原理

电网输出的功率包括两部分:一是有功功率;二是无功功率。

直接消耗电能,把电能转变为机械能,热能,化学能或声能,利用这些能作功,这部分功率称为有功功率;不消耗电能;只是把电能转换为另一种形式的能,这种能作为电气设备能够作功的必备条件,并且,这种能是在电网中与电能进行周期性转换,这部分功率称为无功功率,如电磁元件建立磁场占用的电能,电容器建立电场所占的电能,电流在电感元件中作功时,电流超前于电压90℃。

而电流在电容元件中作功时,电流滞后电压90℃.在同一电路中,电感电流与电容电流方向相反,互差180℃.如果在电磁元件电路中有比例地安装电容元件,使两者的电流相互抵消,使电流的矢量与电压矢量之间的夹角缩小,从而提高电能作功的能力,这就是无功补偿的道理。

2、无功补偿的意义

(1)补偿无功功率,可以增加电网中有功功率的比例常数。

(2)减少发,供电设备的设计容量,减少投资,例如当功率因数cosΦ=0.8增加到cos4=0.95时,装1Kvar电容器可节省设备容量0.52KW;反之,增加0.52KW.对原有设备而言,相当于增大了发,供电设备容量。

因此,对新建,改建工程.应充分考虑无功补偿,便可以减少设计容量,从而减少投资。

(3)降低线损,由公式△P%=(1-cosΦ/cosΦ)X100%得出其中cosΦ为补偿后的功率因数,cosΦ为补偿前的功率因数则

cosΦ>cosΦ,所以提高功率因数后,线损率也下降了。

减少设计容量,减少投资,增加电网中有功功率的输送比例,以及降低线损都直接决定和影响着供电企业的经济效益。低压电容器无功补偿容量计算方法

功率因数是考核经济效益的重要指标,规划、实施无功补偿势在必行。

3、无功补偿的原则

提高用电单位的自然功率因数,无功补偿分为集中补偿,分散补偿和随机随器补偿,应该遵循:全面规划,合理布局,分级补偿,就地平衡;集中补偿与分散补偿相结合,以分散补偿主;高压补偿与低压补偿相结合,以低压补偿为主;调压与降损相结合,以降损为主的原则。

4、无功补偿装置的组合元件

1)低压无功补偿设备的组合元件

①无功功率自动补偿控制器:根据电网无功功率是否达到无功设定值来控制电力电容器的投入和切除,并且有过欠电压保护功能。

②无触点可控硅模块或智能复合开关

③电容器(内带放电电阻)

④熔断器

⑤电流互感器

⑥避雷器

⑦开关

⑧电抗器(对无触点开关起到过电流保护作用;对防止电容器过电流也起到抑制作用)

另外,还装配监视用的电压表,电流表,功率因数表和信号指示灯等。

相关文章
  • 电解电容器的检测方法及注意事项

    电解电容器的检测方法及注意事项

    如何进行电解电容器的检测,详细检测方法及注意事项,参考如下:电解电容的容量比一般固定电容大很多,在测量时要针对不同容量选用合适的量程。一般1~47μF间的电容,可用Rx1k挡测量,大于47μF的电容可用R×100挡测量。

    时间:2022-05-30 11:07:13

  • 不同容量固定电容器的检测方法

    不同容量固定电容器的检测方法

    有关电容器好坏的检测方法,怎么检测不同容量固定电容器的好坏,分为二种情况,一种是检测10pF以下的小电容,另一种是检测0 01μF以上的固定电容,以下是具体的检测方法,供大家参考。

    时间:2022-05-30 11:05:50

  • 法拉电容正负极怎么区分,电容器正负极判断方法

    法拉电容正负极怎么区分,电容器正负极判断方法

    有关电容器的正负极的区分方法,以法拉电容为例,介绍下如何快速区分出电容的正极与负极,不管是纽扣型法拉电容,还是牛角型或引线型的法拉电容,都可以快速区分出来。

    时间:2022-05-30 11:04:56

  • 法拉电容器技术参数及特点说明

    法拉电容器技术参数及特点说明

    有关法拉电容器的知识,法拉电容器是一种双电层电容器,这种电容器的技术参数包括容量、耐压值和耐温值等,与普通电容大同小异,那么法拉电容器的特点有哪些,下面具体来了解下。

    时间:2022-05-30 11:03:56

  • 用万用表检测电容器的简单方法

    用万用表检测电容器的简单方法

    在电子电路中电容器有四个作用,即充放电、隔直流通交流、阻碍(容抗)和移相,在实际使用中经常需要检测电容的好坏,以下介绍了用万用表检测电容器的简单方法,供大家参考。

    时间:2022-05-30 10:38:50

  • 一文看懂电容器的充放电过程

    一文看懂电容器的充放电过程

    在电容器的工作过程中,其充电与放电过程是什么样的,什么情况下表示电容器已经充满了电,什么情况下电路不会导通,下面与电工天下小编一起来了解下。

    时间:2022-05-30 10:37:45

  • 怎么检测可变电容器的好坏

    怎么检测可变电容器的好坏

    可变电容器的检测方法,参考如下:用手轻轻旋动转轴,会感觉到十分平滑,而不是时松时紧甚至有卡滞现象。将载轴向前、后、上、下、左、右等各个方向推动时,转轴不能有松动的现象。

    时间:2022-05-30 10:35:22

  • 如何判断电容器是否被损坏

    如何判断电容器是否被损坏

    在平时所用的电容器的种类,一般就是无极电容和电解电容二种,无极电容器一般在220v或380单相电上机上作启动或运行电容使用,启动电容的容量一般从50uF一300uF,运行电容的容量一般从1uF一50uF较为常见,耐压值一般从250v一500v。

    时间:2022-05-10 18:11:32

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有