电容器运行故障预防与处理措施

来源:电工天下时间:2020-04-13 11:14:04 作者:老电工手机版>>

在电容器的运行过程中,总会出现一些故障问题,比如电容器出现喷油或爆炸起火,电容器的断路器跳闸,而分路熔断器熔丝未熔断等,来看下具体的预防与处理方法。

电容器的运行故障问题

1、电容器喷油或爆炸起火

当电容器喷油、爆炸着火时,要立即断开电源,并用砂子或干式灭火器灭火。

事故原因:系统内、外过电压,电容器内部严重故障引起。

预防措施:为防止事故发生,要求单台熔断器熔丝规格必须匹配,熔断器熔丝熔断后,认真查找原因,电容器组不得使用重合闸,跳闸后不得强送电,以免造成更大损坏的事故。

2、断路器跳闸问题

电容器的断路器跳闸,而分路熔断器熔丝未熔断。

对电容器放电3min后,再检查断路器、电流互感器、电力电缆及电容器外部等情况。若未发现异常,则可能是由于外部故障或母线电压波动所致,并经检查正常后,可以试投,否则应进一步对保护做全面的通电试验。

通过以上检查、试验,仍找不出原因,则应拆开电容器组,并逐台进行检查试验。但在未查明原因之前,不得试投运。

3、断断器熔丝熔断问题

当电容器的熔断器熔丝熔断时,应向值班调度员汇报,待取得同意后,再断开电容器的断路器。

在切断电源并对电容器放电后,先进行外部检查,如套管的外部有无闪络痕迹、外壳是否变形、漏油及接地装置有无短路等,然后用绝缘摇表摇测极间及极对地的绝缘电阻值。

(1)未发现故障迹象,可换好熔断器熔丝后继续投入运行。

(2)经送电后熔断器的熔丝仍熔断,则应退出故障电容器,并恢复对其余部分的送电运行。

以上介绍了电容器运行故障问题的预防措施,以及相关处理方法,希望对大家有所帮助。

相关文章
  • 电解电容器的检测方法及注意事项

    电解电容器的检测方法及注意事项

    如何进行电解电容器的检测,详细检测方法及注意事项,参考如下:电解电容的容量比一般固定电容大很多,在测量时要针对不同容量选用合适的量程。一般1~47μF间的电容,可用Rx1k挡测量,大于47μF的电容可用R×100挡测量。

    时间:2022-05-30 11:07:13

  • 不同容量固定电容器的检测方法

    不同容量固定电容器的检测方法

    有关电容器好坏的检测方法,怎么检测不同容量固定电容器的好坏,分为二种情况,一种是检测10pF以下的小电容,另一种是检测0 01μF以上的固定电容,以下是具体的检测方法,供大家参考。

    时间:2022-05-30 11:05:50

  • 法拉电容正负极怎么区分,电容器正负极判断方法

    法拉电容正负极怎么区分,电容器正负极判断方法

    有关电容器的正负极的区分方法,以法拉电容为例,介绍下如何快速区分出电容的正极与负极,不管是纽扣型法拉电容,还是牛角型或引线型的法拉电容,都可以快速区分出来。

    时间:2022-05-30 11:04:56

  • 法拉电容器技术参数及特点说明

    法拉电容器技术参数及特点说明

    有关法拉电容器的知识,法拉电容器是一种双电层电容器,这种电容器的技术参数包括容量、耐压值和耐温值等,与普通电容大同小异,那么法拉电容器的特点有哪些,下面具体来了解下。

    时间:2022-05-30 11:03:56

  • 用万用表检测电容器的简单方法

    用万用表检测电容器的简单方法

    在电子电路中电容器有四个作用,即充放电、隔直流通交流、阻碍(容抗)和移相,在实际使用中经常需要检测电容的好坏,以下介绍了用万用表检测电容器的简单方法,供大家参考。

    时间:2022-05-30 10:38:50

  • 一文看懂电容器的充放电过程

    一文看懂电容器的充放电过程

    在电容器的工作过程中,其充电与放电过程是什么样的,什么情况下表示电容器已经充满了电,什么情况下电路不会导通,下面与电工天下小编一起来了解下。

    时间:2022-05-30 10:37:45

  • 怎么检测可变电容器的好坏

    怎么检测可变电容器的好坏

    可变电容器的检测方法,参考如下:用手轻轻旋动转轴,会感觉到十分平滑,而不是时松时紧甚至有卡滞现象。将载轴向前、后、上、下、左、右等各个方向推动时,转轴不能有松动的现象。

    时间:2022-05-30 10:35:22

  • 运行电容1UF坏了能用两位法代替吗?

    运行电容1UF坏了能用两位法代替吗?

    运行电容1UF坏了能用两位法代替吗?题主可能是问1UF电容坏了,可以用2UF的代替吗?如果电压等级相同,完全可以。电容串联后容量降低,并联后容量增加。两个2微法电容串联可以代替1微法,前提条件是耐压要足够。

    时间:2022-05-10 18:21:20

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有