电力电容器运行时的保护措施

来源:电工天下时间:2020-04-13 11:04:53 作者:老电工手机版>>

在电力电容器的运行过程中,如何确保电容器的正常运行,需要对电容器组做哪些保护措施,电工天下小编带大家来了解下。

电力电容器的运行保护措施

1、电容器组的保护措施

对电容器组采取适当的保护措施,比如采用平衡或差动继电保护,或采用瞬时作用过电流继电保护。

对于3.15kV及以上的电容器,在每个电容器上装置单独的熔断器,熔断器的额定电流应按熔丝的特性和接通时的涌流来选定,一般为1.5倍电容器的额定电流为宜,以防止电容器油箱爆炸。

2、其它保护形式

①如果电压升高是经常及长时间的,需采取措施使电压升高不超过1.1倍额定电压。

②用合适的电流自动开关进行保护,使电流升高不超过1.3倍额定电流。

③如果电容器同架空线联接时,可用合适的避雷器来进行大气过电压保护。

④在高压网络中,短路电流超过20A时,并且短路电流的保护装置或熔丝不能可靠地保护对地短路时,则应采用单相短路保护装置。

3、电容器的保护要求

正确选择电容器组的保护方式,是确保电容器安全可靠运行的关键,但无论采用哪种保护方式,均应符合以下要求:

①保护装置应有足够的灵敏度,不论电容器组中单台电容器内部发生故障,还是部分元件损坏,保护装置都能可靠地动作。

②能够有选择地切除故障电容器,或在电容器组电源全部断开后,便于检查出已损坏的电容器。

③在电容器停送电过程中及电力系统发生接地或其它故障时,保护装置不能有误动作。

④保护装置应便于进行安装、调整、试验和运行维护。

⑤消耗电量要少,运行费用要低。

4、安装无压释放自动跳闸装置

电容器不允许装设自动重合闸装置,相反应装设无压释放自动跳闸装置。

电容放电需要一定时间,当电容器组的开关跳闸后,如果马上重合闸,电容器来不及放电,在电容器中会残存着与重合闸电压极性相反的电荷,将使合闸瞬间产生很大的冲击电流,从而造成电容器外壳膨胀、喷油甚至爆炸。

相关文章
  • 电力电容器图片及符号说明

    电力电容器图片及符号说明

    电力电容器图片及符号说明,一次系统元件:电力电容器。功能:补偿电力系统感性负荷的无功功率,以提高功率因数,改善电压质量,降低线路损耗。

    时间:2022-01-23 17:29:18

  • 高压电力电容器的绝缘电阻的测量方法

    高压电力电容器的绝缘电阻的测量方法

    高压电力电容器的绝缘电阻的测量方法,测量低压电力电容器的绝缘电阻使用1000V兆欧表,测量高压电力电容器的绝缘电阻用2500V兆欧表,兆欧表测量绝缘电阻的注意事项。

    时间:2021-06-05 11:38:14

  • 电力电容器的并联与串联

    电力电容器的并联与串联

    有关电力电容器的联结方式,一是并联,二是串联,这里介绍下并联电容器补偿与串联电容器补偿的相关知识,供大家学习参考。

    时间:2020-04-13 05:51:37

  • 电力电容器的用途分类

    电力电容器的用途分类

    按照不同的分类方式,电力电容器有不同的类型,电力电容器按用途分类,共有八大类型,主要包括并联电容器、串联电容器、断路器电容器等,电工天下小编带大家来了解下。

    时间:2020-04-13 05:44:06

  • 电力电容器的基本结构图解

    电力电容器的基本结构图解

    有关电力电容器的小知识,电力电容器由哪些结构组成,除了电容元件、浸渍剂,还有哪些基本结构,电工天下小编总结了电力电容器的基本结构的相关知识,一起来学习下。

    时间:2020-04-13 05:39:42

  • 电力电容器击穿的原因与预防措施

    电力电容器击穿的原因与预防措施

    电力电容器击穿的原因与预防措施,电容器内部元件击穿,由制造工艺不良引起,电容器对外壳绝缘损坏或密封不良和漏油等,合闸涌流造成电容器的损坏及对策,电容器击穿的防护措施。

    时间:2020-04-10 12:33:41

  • 膜电力电容器的特点与技术因素

    膜电力电容器的特点与技术因素

    有关膜电力电容器的特点与技术因素,全膜电容器的优点,全膜电容器的固体介质材料与液体介质材料,以及膜电力电容器技术的发展历程。

    时间:2020-04-10 12:08:38

  • 电力补偿电容器四大常见故障原因及处理办法

    电力补偿电容器的常见故障

    有关电力补偿电容器的几种常见故障,包括电容器过电压、电容器漏油、电容器壳体膨胀、电容器断路器保护动作跳闸等,以及电容器操作时应注意事项。

    时间:2019-08-27 06:26:27

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有