电力电容器维护与运行问题总结

来源:电工天下时间:2020-04-10 12:00:21 作者:老电工手机版>>

在电力系统中电容器可以提高功率因数,电容器还可以减少线路能量损耗和压降,改善电能质量和提高设备利用率,那么电力电容器在运行维护方面有哪些问题,一起来探讨下。

电力电容器的运行维护问题总结

1、电力电容器的保护

(1)电容器组应采用适当保护措施,如采用平衡或差动继电保护或采用瞬时作用过电流继电保护,对于3.15kV及以上的电容器,必须在每个电容器上装置单独的熔断器,熔断器的额定电流应按熔丝的特性和接通时的涌流来选定,一般为1.5倍电容器的额定电流为宜,以防止电容器油箱爆炸。

(2)除上述指出的保护形式外,在必要时还可以作下面的几种保护:

①如果电压升高是经常及长时间的,需采取措施使电压升高不超过1.1倍额定电压。

②用合适的电流自动开关进行保护,使电流升高不超过1.3倍额定电流。

③如果电容器同架空线联接时,可用合适的避雷器来进行大气过电压保护。

④在高压网络中,短路电流超过20A时,并且短路电流的保护装置或熔丝不能可靠地保护对地短路时,则应采用单相短路保护装置。

(3)正确选择电容器组的保护方式,是确保电容器安全可靠运行的关键,但无论采用哪种保护方式,均应符合以下几项要求:

①保护装置应有足够的灵敏度,不论电容器组中单台电容器内部发生故障,还是部分元件损坏,保护装置都能可靠地动作。

②能够有选择地切除故障电容器,或在电容器组电源全部断开后,便于检查出已损坏的电容器。

③在电容器停送电过程中及电力系统发生接地或其它故障时,保护装置不能有误动作。

④保护装置应便于进行安装、调整、试验和运行维护。

⑤消耗电量要少,运行费用要低。

(4)电容器不允许装设自动重合闸装置,相反应装设无压释放自动跳闸装置。主要是因电容器放电需要一定时间,当电容器组的开关跳闸后,如果马上重合闸,电容器是来不及放电的,在电容器中就可能残存着与重合闸电压极性相反的电荷,这将使合闸瞬间产生很大的冲击电流,从而造成电容器外壳膨胀、喷油甚至爆炸。

电力电容器是一种静止的无功补偿设备。

其主要作用是向电力系统提供无功功率,提高功率因数。采用就地无功补偿,可以减少输电线路输送电流,起到减少线路能量损耗和压降,改善电能质量和提高设备利用率的重要作用。

相关文章
  • 电解电容器的检测方法及注意事项

    电解电容器的检测方法及注意事项

    如何进行电解电容器的检测,详细检测方法及注意事项,参考如下:电解电容的容量比一般固定电容大很多,在测量时要针对不同容量选用合适的量程。一般1~47μF间的电容,可用Rx1k挡测量,大于47μF的电容可用R×100挡测量。

    时间:2022-05-30 11:07:13

  • 不同容量固定电容器的检测方法

    不同容量固定电容器的检测方法

    有关电容器好坏的检测方法,怎么检测不同容量固定电容器的好坏,分为二种情况,一种是检测10pF以下的小电容,另一种是检测0 01μF以上的固定电容,以下是具体的检测方法,供大家参考。

    时间:2022-05-30 11:05:50

  • 法拉电容正负极怎么区分,电容器正负极判断方法

    法拉电容正负极怎么区分,电容器正负极判断方法

    有关电容器的正负极的区分方法,以法拉电容为例,介绍下如何快速区分出电容的正极与负极,不管是纽扣型法拉电容,还是牛角型或引线型的法拉电容,都可以快速区分出来。

    时间:2022-05-30 11:04:56

  • 法拉电容器技术参数及特点说明

    法拉电容器技术参数及特点说明

    有关法拉电容器的知识,法拉电容器是一种双电层电容器,这种电容器的技术参数包括容量、耐压值和耐温值等,与普通电容大同小异,那么法拉电容器的特点有哪些,下面具体来了解下。

    时间:2022-05-30 11:03:56

  • 用万用表检测电容器的简单方法

    用万用表检测电容器的简单方法

    在电子电路中电容器有四个作用,即充放电、隔直流通交流、阻碍(容抗)和移相,在实际使用中经常需要检测电容的好坏,以下介绍了用万用表检测电容器的简单方法,供大家参考。

    时间:2022-05-30 10:38:50

  • 一文看懂电容器的充放电过程

    一文看懂电容器的充放电过程

    在电容器的工作过程中,其充电与放电过程是什么样的,什么情况下表示电容器已经充满了电,什么情况下电路不会导通,下面与电工天下小编一起来了解下。

    时间:2022-05-30 10:37:45

  • 怎么检测可变电容器的好坏

    怎么检测可变电容器的好坏

    可变电容器的检测方法,参考如下:用手轻轻旋动转轴,会感觉到十分平滑,而不是时松时紧甚至有卡滞现象。将载轴向前、后、上、下、左、右等各个方向推动时,转轴不能有松动的现象。

    时间:2022-05-30 10:35:22

  • 如何判断电容器是否被损坏

    如何判断电容器是否被损坏

    在平时所用的电容器的种类,一般就是无极电容和电解电容二种,无极电容器一般在220v或380单相电上机上作启动或运行电容使用,启动电容的容量一般从50uF一300uF,运行电容的容量一般从1uF一50uF较为常见,耐压值一般从250v一500v。

    时间:2022-05-10 18:11:32

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有