电容器的保护配置要求

来源:电工天下时间:2020-05-05 06:46:16 作者:老电工手机版>>

有关电容器的保护配置要求,针对电容器电路中的短路问题,以及单相接地保护问题等,对电容器做好安全保护,需要的保护装置有哪些,有什么具体的要求,一起来了解下。

电容器的保护配置要求

1、对电容器组和断路器之间连接线的短路,可装设带有短时限的电流速断和过电流保护,动作于跳闸。

2、对电容器内部故障及其引出线短路,宜对每台电容器分别装设专用的熔断器。

3、电容器组的单相接地保护。

4、对电容器组的过电压应装设过电压保护,带时限动作于信号或跳闸。

5、对母线失压应装设低电压保护,带时限动作于信号或跳闸。

6、对于电网中出现的高次谐波有可能导致电容器过负载时,电容器组宜装设过负载保护,带时限动作于信号或跳闸。

7、当电容器组中故障电容器切除到一定数量,引起电容器端电压超过110%额定电压,保护应将断路器断开,对不同接线的电容器组,可采用不同的保护方式。

以上就是电容器的保护装置的基本要求,供大家学习参考。