有关恒流电源的知识,恒流电源在使用过程中,难免会出现一些故障问题,比如开机后二次电流和二次电压无显示,或者电抗器被烧毁等,以下是恒流电源八大常见故障问题,一起来了解下。

恒流电源常见故障

1、按“自检”按钮后,电源立即过压。

故障原因:典型的过压保护动作,高压回路有开路现象。

故障检查:1)高压隔离刀开关是否打到“电场”位置;2)变压器的接地线是否断开;3)配有阻尼电阻的还要检查阻尼电阻是否烧坏或未安装牢固。

恒流电源八大常见故障问题

2、“自检”、“高压”、“电流选择件”均能合上,但四个表头都无指示。

故障原因:主回路的保险丝烧断。

故障处理:根据原额定电流值更换主回路熔断器。

3、开机后,一次电压和一次电流有显示,但二次电流和二次电压无显示。

故障原因:三根取样线V、I、0接错或未接上端子。

故障检查:检查三根取样线V、I、0,重新接好。

4、正常运行后,突然mA表没有显示,但二次电压有显示。

故障原因:表头坏或变压器内内部取样电阻坏。

故障检查:用万用表直流电压5V档测量I、0(即mA表两端)是否有几伏电压(满刻度5V),如有,说明表头坏;如没有,将高压变压器输出短路后,合上电流档,到变压器侧测量I、0两端是否有几伏电压,如还没有,那么可能是二次电流取样电阻坏,在mA表两端并上一个电阻即可。阻值计算公式:R=5.5V/mA表的满刻度值。

5、正常运行后,kV表没有显示,一次电压也没有,但mA表显示正常。

故障原因:这是电场内部某种原因引起短路故障。

故障检查:1)做开路试验。将变压器输出端的高压线断开或刀开关打到悬空状态,在控制柜侧按“自检”按钮,观察kV表和一次电压表的变化,如kV表和一次电压表都有很高的数值,说明变压器能正常升压,电源是好的;2)用2500V摇表摇电场的绝缘电阻,如阻值很小,说明电场内部短路。

6、电源投运后,kV表和一次电压表有显示,但显示值都很低,但mA表显示正常。

故障原因:电场内部绝缘子脏或潮湿引起爬电造成的故障,或者因穿墙瓷瓶炸裂引起。

故障检查:1)可做开路试验;2)停机检修电场内部。

7、一台电捕焦油器正常运行一段时间后,突然kV表和一次电压表显示值都很低,但mA表显示正常。

故障原因:电晕线上粘上了焦油,使煤气电离的电场力减小了,效果变差了,致使二次电压很低。

故障维修:停机冲洗本体内部,效果马上改善。

8、电抗器被烧毁

故障原因:控制该电抗器的接触器触点接触不良,可能是使用环境脏引起接触器接触不良,从而导致电抗器被烧毁。

故障维修:更换电抗器和控制它的接触器。

相关文章
  • 小功率半导体直流稳压电源系统组成及作用

    小功率半导体直流稳压电源系统

    小功率半导体直流稳压电源系统组成及作用,常用的小功率半导体直流稳压电源系统由电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路四部分组成,直流稳压电源的作用。

    时间:2022-09-13 09:35:34

  • 不用7809三端稳压器将直流12V降到9V作稳压电源

    不用7809三端稳压器将直流12V降到9V作稳压电源

    将直流12V降到9V作为稳压电源,DC-DC有多种降压方式,没有必要一定使用7809三端稳压器。不使用7809三端稳压器时,还有其它方法供选择,下面与电工天下小编一起来了解下。

    时间:2022-08-07 08:19:36

  • 一文看懂线性稳压电源的工作原理

    一文看懂线性稳压电源的工作原理

    采用下图来说明线性稳压电源调节电压的工作原理,如图所示可变电阻RW跟负载电阻RL组成一个分压电路,输出电压为:Uo=Ui×RL/(RW+RL),通过调节RW的大小,即可改变输出电压的大小。

    时间:2022-07-31 08:52:18

  • 380V电源负载8500W要配多大电线和空开

    380V电源负载8500W要配多大电线和空开

    380V电源负载8500W配置的电线与空开大小参考如下:1、√3:1.732 I:电流 P:功率 U:电压 COSφ:功率因数 COSφ:0.8-0.9之间,如果不知道多大,可以取0.8来计算。

    时间:2022-06-26 15:11:10

  • 电源输出端上+24v和-24v代表什么意思

    电源输出端上+24v和-24v代表什么意思

    电源输出端上+24v和-24v代表什么意思?电源输出端上的+24V和-24V表示该电源是可以输出直流电压24Ⅴ的电源,常用电源输出的电压种类很多,主要有36、24、12、9、6、4伏等类型。

    时间:2022-06-07 06:08:14

  • 二种自装交流电源相序指示器

    二种自装交流电源相序指示器

    二种自装交流电源相序指示器,用电阻、电容、氖泡来组成一个小型电源相序指示器,当电源按顺相序L1、L2、L3接入时,氖灯就亮;按逆相序L2、L1、L3接入时则氖灯不亮,线路如图25(a)。

    时间:2022-06-01 21:01:29

  • 并联型开关电源的原理与稳压过程说明

    并联型开关电源的原理与稳压过程说明

    有关并联型开关电源的知识,介绍了并联型开关电源的基本工作原理,以及并联型开关电源的稳压工作过程,有需要的朋友参考下。

    时间:2022-03-13 08:33:19

  • 串联型开关电源的工作原理分析

    串联型开关电源的工作原理分析

    串联型开关电源如下图:图1:串联型开关电源 220V交流市电经整流和CI滤波后,在C上得到300V直流电压(市电电压为220V时,整流后最大值可达到220√2V=311V,此处300V直流电压指近似值),该电压经绕组L 1送到开关管VT的集电极。

    时间:2022-03-13 08:30:55

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有