直流电阻的测量方法1:电流电压表法

来源:电工天下时间:2022-04-01 08:04:56 作者:老电工手机版>>

电流电压表法测量直流电阻

电流电压表法,又称电压降法。电压降法的测量原理是在被测绕组中通以直流电流,在绕组的电阻上产生电压降,测量出通过绕组的电流及绕组上的电压降。

根据欧姆定律,可以计算出绕组的直流电阻,测量接线如图1:

直流电阻的测量方法1:电流电压表法

图1:电流电压表法测量直流电阻原理图

a—测量大电阻;b—测量小电阻

测量时,先接通电流回路,待测量回路的电流稳定后再合开关S2,接入电压表。

当测量结束,切断电源之前,应先断S2,后断S1,以免感应电动势损坏电压表,测量用仪表准确度应不低于0.5级,电流表应选用内阻小的电压表应尽量选内阻大的4位高精度数字万用表。

当试验采用恒流源,数字式万用表内阻又很大时,一般可使用图1(b)的接线测量。

根据欧姆定律,由下式计算出被测电阻的直流电阻:Rx=U/I

式中,Rx—被测电阻(Ω);

U—被测电阻两端电压降(V);

I—通过被测电阻的电流(A)。

电流表的导线需要有足够的截面,并且要尽量地短,接触良好,以减小引线和接触电阻带来的测量误差,当测量电感量大的电阻时,需要有足够的充电时间。

相关文章
  • 电桥法测量电阻的工作原理图

    电桥法测量电阻的工作原理图

    有关电阻测量的知识,可以用电桥法来测量电阻的大小,其工作原理是什么样的,知道四个电阻中的三个来求剩下的一个,以下分析了电桥法测量电阻的具体方法,供大家参考。

    时间:2022-07-08 05:41:37

  • LCR数字电桥测量兆欧级高阻值抗电阻的问题

    LCR数字电桥测量兆欧级高阻值抗电阻的问题

    用不同品牌的LCR数字电桥或者同一品牌LCR数字电桥的不同型号,对兆欧级高阻值电阻进行测量时,结果偏差很大,甚至安捷伦、同惠的产品也如此,以下是解决LCR数字电桥测量兆欧级高阻值电阻问题的方法,供大家参考。

    时间:2022-05-15 12:58:03

  • 测量直流电阻的操作步骤及注意事项

    测量直流电阻的操作步骤及注意事项

    直流单臂电桥用于测量1Ω以上直流电阻,操作步骤如下:1、调整检流计零位,测量前将检流计开关拨向“内接"位置,即打开检流计的锁扣,调节调零器使指针指在零位。2、用万用表的欧姆档估测被测电阻,得出估计值。

    时间:2022-05-15 12:56:22

  • 土壤电阻率一般多大,土壤电阻率怎么测量

    土壤电阻率一般多大,土壤电阻率怎么测量

    有关土壤电阻率的知识,土壤电阻率一般多大,土壤电阻率是单位长度的土壤电阻的平均值与截面面积乘积,土壤电阻率怎么测量,有哪些测量方法,下面一起来了解下。

    时间:2022-04-17 08:21:28

  • 万用表怎么测量土壤电阻

    万用表怎么测量土壤电阻

    万用表检测土壤电阻率的方法,找两根8mm、1m长的圆钢,将其一端磨尖作为辅助测试棒,分别插入待测接地体A两侧5m远的地下,深度应在0.6m以上,并使三者保持一条直线。说明:A为待测接地体,B、C为辅助测试棒。

    时间:2022-04-17 07:52:32

  • 电阻的常用测量方法,直接测量法和间接测量法有何不同

    电阻的常用测量方法,直接测量法和间接测量法有何不同

    在电子电路中电阻的作用不容小觑,当设备出现故障时,可以测量设备、元件和线路的电阻值,如何正确判定电阻的阻值,就需要掌握正确的电阻测量方法,下面具体来看下。

    时间:2022-04-06 16:53:11

  • 微机辅助测量法直流电阻测量

    微机辅助测量法直流电阻测量

    微机辅助测量法直流电阻测量,计算机辅助测量(数字式直流电阻测量仪)用于直流电阻测量,尤其测量带有电感的线圈电阻,整个测试过程由单片机控制,自动完成自检、过渡过程判断、数据采集及分析。

    时间:2022-04-01 08:08:03

  • 伏安法测量小灯泡的电阻简图

    伏安法测量小灯泡的电阻简图

    伏安法测量小灯泡的电阻简图,下图是测量小灯泡电阻的实验,也称为伏安法测电阻。操作方法:移动滑动变阻器,使电压表的示数分别达到小灯泡标定的电压值,低于这个电压值两次,读出电流表的示数。

    时间:2022-02-02 07:04:47

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有