照明线路故障常见类型与检修方法

来源:电工天下时间:2020-02-24 15:00:33 作者:老电工手机版>>

有关照明线路故障常见类型与检修方法,照明线路故障有几种,照明线路故障检修注意事项,照明线路的故障一般有三种:过载、短路、开路,照明线路可能发生的故障主要有短路、断路和漏电三种。

照明线路的常见故障

照明线路的故障一般有三种:过载、短路、开路。

过载故障:发现灯光发红色,检查电源电压正常,说明线路已过载。如果点灯都不亮,检查熔断器熔丝在中部或端部熔断,熔丝有残余,说明线路严重过载。应检查负载情况,有无较大容量用电设备等。甩掉部分用电设备后更换熔丝,检查测量工作电流是否正常。

短路故障:发现电灯都不亮,检查电源熔断器熔丝烧断,看不到熔丝残余,熔丝附近有弧光法、放电的烧痕,说明线路有短路故障。处理时不允许有大熔丝,更不允许以铜丝或铁丝等金属丝代替熔丝,应从干线到分支线,分段检查短路故障点。

开路故障:发现电灯都不亮,检查电源的熔断器熔丝完整良好,测量电源侧电源电压正常,负载侧无电压,则说明是开关接触不良造成。如果负载侧电压也正常,可肯定线路干线上有断开点,采用分段短接干线的方法找到断开点,确定断开点后将其接通。

照明线路可能发生的故障主要有短路、断路和漏电三种。

(一)短路故障

电路中发生短路故障的明显表现为:电流剧烈增大,熔断器熔丝爆熔,短路点有明显烧痕绝缘炭化,严重的会使导线绝缘层烧焦,导线烧断,甚至会引起火灾事故等。

1、发生短路故障的原因。【照明线路故障常见类型与检修方法】

(1)线路安装不合格,如绝缘线线间距离不够,绞缠在一起;导线与用点设备连接时多股导线未缠紧,压接不实,有毛刺或导线接头碰在一起。

(2)相线,零线压接松动,距离过近,遇到某些外力使其相碰,如螺丝灯口松动,装灯泡时灯口内部中心金属片与螺绞部分相碰。

(3)恶劣天气,如大风使绝缘支撑物损坏,导线互相磨擦,致使导线绝缘层损坏,出现短路,雨天时电气设备防水设施损坏,雨水进入电气设备内造成短路等。

(4)用电时不注意安全,私拉乱接,如移动或电器具不用插座内部或外部两芯线触碰。

(5)线路长期过负荷,造成导线剧烈发热,绝缘损坏,造成短路。

2、短路故障的检查。查找短路故障时,一般应以分支路,分段与重点部位相结合的方根法灵活运用试灯或万用表,配合进行检查。用试行法查找短路故障是一种较方便的方法。

用试灯法检查一般是先将故障分支电路上的所有灯开关断开,关拨下所有用电器插头,取下插座熔断器,然后用一只60W-100W的灯泡接在该分支线路总熔断器两端,并连在电路中,然后合闸送电。

如果试灯正常发光,说明故障在线路上,若试灯不发光或微微发光,说明线路没问题,再对每一盏灯、每一只插座进行检查。

检查每盏灯和家用电器时,可依次将每盏灯的开关闭合和逐个插入家用电器,每合一个开关或插入一个家用电器都要观察试灯。

正常现象是试灯不亮或发红,但远达不到正常亮度。若开某盏灯或接入某一电器,试灯,突然接近正常亮度,则表明短路故障在该用电器内部或它的电源线内。用试灯法检查短路故障时必须注意安全,防止触电。

(二)断路故障

火线、零线均可能出现断线。断路故障发生后,电路无电压,照明灯不亮,一切用电器不能工作。

产生断路故障的原因:

1、因负荷过大而使熔丝熔断;

2、开关触头松动,接触不良;

3、导线断线及接头松弛,接头外腐蚀严重(尤其是铜、铝导线直接连接);

4、安装时接线端子处压接不实,接触电阻过大,使接触处长期过热,造成导线及接线端子处氧化变质;

5、因施工质量低劣或导线质量欠佳在转角处折断线芯。若某一电路中电灯都不能正常工作,说明干线回路有断路故障。

当用试电笔测试灯头或开关桩头时,若氖泡发光,说明是零线断路;若氖泡不发光,则是火线短路。

这时应首先检查电源总开关和总熔断器,看是否有接触不良、导线松拖、保险丝熔断等,如果都完好,则由前逐步向后检查,找出断线点。

若是仅有几盏灯不亮,说明只是局部导线发生断路,这时只需查找这几盏灯的共用的导线即可。

个别灯不亮,应重点检查这只灯的灯泡、灯头、灯座开关等,若没问题,再检查与该灯连接的电路。

(三)漏电

1、造成线路漏电的原因:

(1)导线经常受日晒、雨淋、受潮、灰尘及污秽等作用而老化,绝缘性能下降;

(2)接头处绝缘包扎不妥,绝缘层破损;(电工天下)

(3)用电设备的绝缘部分长期在比较潮湿或油污的环境总使用。

2、漏电故障的查找,当发现有漏电时,先关掉小配电板上的总开关或拔下总熔断器的熔体,若这时电能表铝盘仍转动,说明电能表有毛病,应拆除校验,如铝盘不转,说明电能表是完好的。

然后,关掉所有家用电器和照明灯,停止用电,看看电能表铝盘是否转动,如果转动,说明线路上漏电;如果不转动则说明故障漏电点在用电设备上。

另外,关掉总开关或拔下总熔断器的熔体,拧下等泡,拔下所有家用电器的电源插头,用兆欧表测试导线与大地及导线与导线之间的绝缘电阻。

相线与相线之间不应小于0.38mΩ;相线与零线及相线、零线与大地或设备外壳之间不少于0.22mΩ。使用中的电风扇、电吹风、洗衣机等用电器的绝缘电阻应低于0.5mΩ。

根据上述几种故障,我们只有进行具体地测量和分析,才能准确地找出故障点,判明故障性质,并采取有效措施使故障尽快消除。

相关文章
  • 多地控制线路的实物接线图

    多地控制线路的实物接线图

    有关多地控制的接线图,什么是多地控制,就是由多个地方控制一个设备,在一个地方打开电灯,在另一处关闭电灯,应该怎么进行接线,下面具体来看下。

    时间:2022-02-28 16:25:26

  • 有爆炸危险场所的照明灯具怎么接地?

    有爆炸危险场所的照明灯具怎么接地?

    有爆炸危险场所的照明灯具怎么接地?有爆炸危险场所的灯具,一般可以通过专用接地线接地或接零,而不能采用引至灯具分支线的零线或吊灯钢管和其他金属部件作为接地线。

    时间:2021-11-14 08:46:20

  • 照明线路漏电的原因及检修方法

    照明线路漏电的原因及检修方法

    照明线路漏电的原因及检修方法,照明线路漏电的原因:1、导线或电气设备的绝缘受到外力损伤;2、线路经长期运行,导线绝缘老化变质;3、线路受潮气侵袭或被污染,造成绝缘不良。

    时间:2021-11-14 08:45:00

  • 怎么安装固定式局部照明灯具?

    怎么安装固定式局部照明灯具?

    怎么安装固定式局部照明灯具?固定式局部照明灯具,是指固定在移动结构(如活动托架等)上的局部照明灯具,怎么安装固定式局部照明灯具,在安装时需要注意以下问题。

    时间:2021-11-13 07:35:01

  • 一文看懂多个开关控制的照明线路

    一文看懂多个开关控制的照明线路

    分享几个照明线路图,由多个开关控制的照明线路,主要包括两个单开双控开关控制一盏灯、两个双开双控开关控制两盏灯、三个开关控制一盏灯(用于楼梯间)以及三个开关控制两盏灯等,一起来学习下。

    时间:2021-08-26 16:47:05

  • 一例应急照明单联双控开关的接线图

    一例应急照明单联双控开关的接线图

    有关单联双控开关的接线方法,在应急照明设备上会用得到,双控开关,就是指开关由两个开关来控制电灯或电器,分享一例应急照明单联双控开关的接线图,供大家参考。

    时间:2020-11-25 11:07:56

  • 一例机柜荧光灯的照明电路图

    一例机柜荧光灯的照明电路图

    有关机柜荧光灯实现照明的电路图,在电控柜开门时提供照明,荧光灯(日光灯)的电路接线图是什么样的,一起来看下。

    时间:2020-11-24 13:32:29

  • 一例单控开关改双控开关的接线图,两个开关均能控制照明灯泡

    一例单控开关改双控开关的接线图,两个开关均能控制照明灯泡

    一例单控开关改双控开关的接线图,两个开关均能控制照明灯泡。上图是一个单开单控接线图,零线N直接接照明灯泡N极,火线L接单控开关L1,L通过导线(黄线)连接照明灯泡的L极,通过单控开关L和L1的闭合,实现灯泡的熄灭和点亮。

    时间:2020-11-23 16:18:51

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有