日光灯如何接线?日光灯接线图大全

来源:电工天下时间:2020-02-29 15:05:56 作者:老电工手机版>>

有关日光灯的接线图大全,介绍了日光灯的接线图,日光灯工作原理与接线图,单管荧光灯照明线路、多管荧光灯照明线路的接线方法,家用日光灯电路布置图及安装注意事项等。

日光灯的接线图

1、日光灯接线图

日光灯接线图1

日光灯的工作原理

日光灯是一种荧光灯,在真空的玻璃管里装有水银,两端各有一个灯丝做电极,管的内壁涂有荧光粉。在我们日常中日光灯的使用也是极广的,下面介绍日光灯工作原理及接线图。

1、日光灯工作原理

当开关闭合后,电源把电压加在启辉器的两极之间,使氖气放电而发出辉光,辉光产生的热量使U型动触片膨胀伸长,跟静触片接通,于是镇流器线圈和灯管中的灯丝就有电流通过。

电路接通后,启辉器中的氖气停止放电(启辉器分压少、辉光放电无法进行,不工作),U型片冷却收缩,两个触片分离,电路自动断开。

在电路突然断开的瞬间,由于镇流器电流急剧减小,会产生很高的自感电动势,方向与原来的电压方向相同,两个自感电动势与电源电压加在一起,形成一个瞬时高压,加在灯管两端,使灯管中的气体开始放电,于是日光灯成为电流的通路开始发光。

日光灯开始发光时,由于交变电流通过镇流器的线圈,线圈中就会产生自感电动势,它总是阻碍电流变化的,这时镇流器起着降压限流的作用,保证日光灯正常工作。

日光灯正常发光后。由于交流电不断通过镇流器的线圈,线圈中产生自感电动势,自感电动势阻碍线圈中的电流变化,这时镇流器起降压限流的作用,使电流稳定在灯管的额定电流范围内,灯管两端电压也稳定在额定工作电压范围内。

由于这个电压低于启辉器的电离电压,所以并联在两端的启辉器也就不再起作用了。

通电后有电流,电流会产生热,而使启动器里的两块触片由于热胀冷缩而突然通路,根据电流自感现象电流的瞬时改变镇流器会产生瞬时高压,在高压下使灯管内的气体也导通了,由于那些气体通电会发光,所以就可以亮了.而等的就是等触片加热到突然通路。

日光灯接线图2

2、日光灯的发光原理

灯管内部情况:灯管内含有水银蒸汽和少量的惰性气体(氩气),管壁上涂有荧光粉。

灯管通电后为什么会发光:

当电子受到激发的时候原子就会释放出可见光子。如果你已经知道原子是如何工作的话,那你也就知道电子是围着原子核走来走去的负极电荷粒子。原子的电子有着不同等级的能量,主要取决几个因素,包括它们的速度和离原子核的距离。

电子不同的能量等级占有不同的轨函数和轨道。通常来说,有着大能量的电子就会离原子核更远。

当原子得到或失去能量的时候,电子就会从低轨道和高轨道之间移动。当有某些东西将能量传到原子的时候---以热量为例子--电子可以暂时被推进到一个更高的轨道(远离原子核)。电子只是在这一轨道位置停留极短时间:几乎马上就被退回到原子核,到达它的原始轨道上。

这时电子就以光子的形式放出额外的能量。发光的波长取决于有多少能量被释放出来,这也就取决于电子所在的轨道位置。因此,不同类的原子就会释放出不同类的可见光子。换句话说就是光的颜色是由受激发的原子种类决定。这几乎是在所有光源的最基本工作机制。这些光源的主要不同是在于激发原子的过程。

在白炽灯光源里,原子是由通过加热来激发;而在灯管里,原子是通过化学反应来激发。荧光灯的中心元件就是它的一个密封的玻璃管。这个管含有少量水银和惰性气体,通常是氩惰性气体元素,这种惰性气体要保持非常低压。管也含有荧光粉,在玻璃管内单独涂上一层荧光粉。玻璃管两端各有一个电极,是连接到电流用的。

当灯管内的惰性气体在高压下电离后,形成气体导电电流,运动的气体离子在与汞原子碰撞作用之间不断地给了汞原子能量,使得汞原子的核外电子总能从低轨道跃迁到高轨道,之后汞原子的核外电子由于具有较高的能量会自发地再从高轨道向低轨道(或基态)跃迁,以光子的形式向外释放能量,同时由于汞原子的原子特征普线大部分集中在紫外区域,可知,汞原子释放出来的光子大部分在紫外区域,这些高能量的光子(紫外线)在和荧光粉的撞击之间产生了白光。

日光灯接线图3

3、日光灯接线图

1)、单管荧光灯照明线路

单管荧光灯照明线路由灯管、开关、镇流器、启动器组成,如图1-1-1所示。

日光灯接线图4

日光灯工作原理

2)、多管荧光灯照明线路

(1) 双管荧光灯照明线路

双管荧光灯照明线路如图1-1-2所示。在某些场合需要提高照明亮度,单管荧光灯不能满足要求时,需采用双管荧光灯照明,双管荧光灯照明线路是两个单管荧光灯照明线路的组合。

日光灯接线图5

(2) 三管荧光灯照明线路

三管荧光灯照明线路实际上是单管荧光灯照明线路的组合。不同之处是它用一个总开关控制各支路单管荧光灯的电源。镇流器、启动器、灯管和灯座的选用应与单管荧光灯相匹配,只要接线正确,接通电源后灯管就能点亮。三管荧光灯照明线路如图1-1-3所示。

日光灯接线图6

三、日光灯接线图解,家用日光灯电路布置图

日光灯接线图·日光灯工作原理

当开关接通的时候,电源电压立即通过镇流器和灯管灯丝加到启辉器的两极。220伏的电压立即使启辉器的惰性气体电离,产生辉光放电。辉光放电的热量使双金属片受热膨胀,两极接触。电流通过镇流器、启辉器触极和两端灯丝构成通路。

灯丝很快被电流加热,发射出大量电子。这时,由于启辉器两极闭合,两极间电压为零,辉光放电消失,管内温度降低;双金属片自动复位,两极断开。在两极断开的瞬间,电路电流突然切断,镇流器产生很大的自感电动势,与电源电压叠加后作用于管两端。灯丝受热时发射出来的大量电子,在灯管两端高电压作用下,以极大的速度由低电势端向高电势端运动。

在加速运动的过程中,碰撞管内氩气分子,使之迅速电离。氩气电离生热,热量使水银产生蒸气,随之水银蒸气也被离,并发出强烈的紫外线。

在紫外线的激发下,管壁内的荧光粉发出近乎白色的可见光。

日光灯接线图7

日光灯接线图·接线安装方法

在开始更换部件时请将整流器留在最后,如果灯管和启辉器都没故障,则问题一定出在整流器,要更换故障的整流器,请先将电路断电,拆开灯具,然后把电线从旧整流器转换至新整流器,(每次一根以免错误)最后从新组装灯具。

如果灯管、启辉器、灯管全部正常,但日光灯仍然不亮,那么请检查开关是否有故障,如果日光灯由墙壁开关控制,请更换开关。如果日光灯使用按钮开关,那你可以使用相同类型的新开关替换旧开关。在对开关进行操作前要先使电路断电,请先拆下保险丝或断开断路器。

火线接开关再接镇流器的一端,镇流器的另一端接灯管(左或右)灯丝的一端,灯丝另一端接启辉器的一端,启辉器另一端接灯管(右或左)灯丝的一端,灯丝另一端接零线。

四、日光灯接线图,日光灯安装注意事项

日光灯的安装过程很简单,这里介绍下日光灯的接线图,以及日光灯的安装注意事项。

日光灯接线图8

日光灯接线图:

下是就是一幅日光灯接线图。日光灯的基本构造其实很简单,就是几个部分组成的。从下面的日光灯接线图我们可以明白日光灯工作的原理:大致就是当电流通过灯丝的时候时,灯丝发射电子波,管内温度升高,汞就蒸发了。灯管两头加上的电压又把氩气电离,氩气释放的电就会转移到汞蒸气。灯管外部还装有镇流器作用分别是限制电流,启辉器是自动闭合两电极,电容器是改善线路的功率因数。

日光灯接线图9

日光灯安装注意事项:

1、灯具安装必须牢固。室在内安装各种灯具时,高度低于24m及以下的灯具,那么他的金属外壳必须接靠在地上或者墙上接地可靠,以免短路,从而保证使用时的用电安全。值得注意的是千万别忘记在配线时灯盒要加加上一根接地导线。

2、无论安装什么灯具,都必须要按照该种灯具的安装说明书上面的要求来进行安装。各个线路的明暗线请务必都安装上阻燃套管进行保护。灯具重量超过6斤的话,必须使用专业的工具及器具进行安装,这样才不会出现安全隐患。

3、卫生间及厨房的矮脚灯头在安装时,最好是使用瓷螺口矮脚的灯头。螺口灯头的接线、开关线都应接在中心触点端子的正体上,零线就应该接在螺纹的端子上面。还有几个最基本也是最重要的事项是:带有开关的灯头,要保证安全无论在那个部位都不可以有金属部分裸露在外面。

相关文章
  • 一文看懂日光灯管的连接方法

    一文看懂日光灯管的连接方法

    有关日光灯管的相关知识,介绍了日光灯的工作原理,以及日光灯管的连接方法,通过几例日光灯管的接线图,来了解下如何对日光灯管进行接线操作,有需要的朋友参考下。

    时间:2020-11-03 14:14:08

  • 一例led日光灯管电路的工作原理图

    一例led日光灯管电路的工作原理图

    有关led日光灯管的小知识,介绍了led日光灯管电路的工作原理,通过一例电路原理图,来了解下led日光灯管是怎么工作的,有需要的朋友参考下。

    时间:2020-11-03 11:00:30

  • led灯管怎么接线,led日光灯管的三种接线方式看一看

    led灯管怎么接线,led日光灯管的三种接线方式看一看

    有关led灯管的接线方式,很多网友led灯管怎么接线的问题,总是不能解决好,这里介绍了led日光灯管的三种接线方式,对每一种led灯管的接线操作方法做了详细介绍,一起来看下。

    时间:2020-11-03 10:06:41

  • 日光灯换LED灯管的接线方法

    日光灯换LED灯管的接线方法

    有关日光灯换LED灯管的方法,考虑到二者的驱动电路原理完全不同,建议直接购买套装LED的灯具,无需复杂的接线,直接换装就行,一起来看下具体操作方法。

    时间:2020-11-03 09:58:36

  • 不同镇流器下日光灯改Led灯的接线方法

    不同镇流器下日光灯改Led灯的接线方法

    如何将日光灯改造成Led灯,在普通荧光灯的支架上,按照LED日光灯管的要求进行内部线路改造,使其成为一个Led灯管,这里介绍了不同镇流器下日光灯改Led灯的接线方法,供大家参考。

    时间:2020-11-03 09:37:09

  • 一文看懂日光灯的点燃过程

    一文看懂日光灯的点燃过程

    有关日光灯的小知识,介绍了日光灯的点燃过程,日光灯在通电后到发光的瞬时过程中,日光灯、镇流器、启动器及灯管中的氖气、荧光粉等都经历了哪些变化,一起来了解下。

    时间:2020-05-30 09:13:09

  • 日光灯的基本构造及特点

    日光灯的基本构造及特点

    有关日光灯的基本构造,日光灯的组成部分主要有三个,一个是灯管,一个是镇流器,一个是启动器,也称为启辉器,一起来看下日灯光的构成部分及特点有哪些。

    时间:2020-05-30 08:54:29

  • 日光灯的一般接线方法

    日光灯的一般接线方法

    很多家庭中装有日光灯,在一些办公场所内,也会有日光灯的存在,日光灯的接线方法简单易操作,但只有正确连接日光灯线路,才能保证日光灯的正常工作,一起来了解下。

    时间:2020-05-29 11:14:42

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有