空气开关的作用与漏电保护器的作用

来源:电工天下时间:2019-08-28 16:36:14 作者:老电工手机版>>

有关空气开关的作用,以及漏电保护器的作用,空气开关是因为电路中电流过大而自动关掉开关,切断电路,漏电保护器通过检测电路中地线和火线中电流大小的微小差异来控制开关。

空气开关的作用与漏电保护器的作用

空气开关的作用

一、空气开关

空气开关是因为电路中电流过大(电路短路或者用电器总功率过大都可,可能引起电流过大)而自动关掉开关,切断电路。

空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。

除了能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路.严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。

在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过载或短路故障时,与主电路串联的线圈就将产生较强的电磁吸力把衔铁往下吸引而顶开锁钩,使主触点断开。

欠压脱扣器的工作恰恰相反,在电压正常时,电磁吸力吸住衔铁,主触点才得以闭合。一旦电压严重下降或断电时,衔铁就被释放而使主触点断开。当电源电压恢复正常时,必须重新合闸后才能工作,实现了失压保护。

因为绝缘方式有很多,有油开关,真空开关和其它惰性气体(六氟化硫气体)的开关。空气开关就是利用了空气来熄灭开关过程中产生的电弧。所以叫空气开关。

二、 漏电保护器

漏电保护器的作用

漏电保护器也就通过检测电路中地线和火线中电流大小的微小差异来控制开关的,当火线有漏电时(如人单线触电),通过进户火线的电流,有微量通过人体流到大地,而与通过进户地线的电流有微小差异,引起绕在漏电保护器铁芯上磁通变化,而瞬间自动关掉开关,切断电路,保护人体安全。

漏电保护器俗称漏电开关,是用于在电路或电器绝缘受损发生对地短路时防人身触电和电气火灾的保护电器,一般安装于每户配电箱的插座回路上和全楼总配电箱的电源进线上,后者专用于防电气火灾。

其适用范围是交流50HZ额定电压380伏,额定电流至250安。

低压配电系统中设漏电保护器是防止人身触电事故的有效措施之一,也是防止因漏电引起电气火灾和电气设备损坏事故的技术措施。但安装漏电保护器后并不等于绝对安全,运行中仍应以预防为主,并应同时采取其他防止触电和电气设备损坏事故的技术措施。

漏电保护器的工作原理

漏电保护器主要包括检测元件(零序电流互感器)、中间环节(包括放大器、比较器、脱扣器等)、执行元件(主开关) 以及试验元件等几个部分。

三相四线制供电系统的漏电保护器工作原理示意图。TA 为零序电流互感器,GF 为主开关,TL 为主开关的分励脱扣器线圈。

在被保护电路工作正常,没有发生漏电或触电的情况下,由克希荷夫定律可知,通过TA 一次侧的电流相量和等于零,即:这样TA的二次侧不产生感应电动势,漏电保护器不动作,系统保持正常供电。

当被保护电路发生漏电或有人触电时,由于漏电电流的存在,通过TA 一次侧各相电流的相量和不再等于零,产生了漏电电流Ik。

在铁心中出现了交变磁通。在交变磁通作用下,TL二次侧线圈就有感应电动势产生,此漏电信号经中间环节进行处理和比较,当达到预定值时,使主开关分励脱扣器线圈TL通电,驱动主开关GF 自动跳闸,切断故障电路,从而实现保护。

用于单相回路及三相三线制的漏电保护器的工作原理与此相同,不赘述。

相关文章
  • 空气开关常跳闸怎么办,空开跳闸的九大原因

    空气开关常跳闸怎么办,空开跳闸的九大原因

    有关空气开关跳闸的原因分析,这里总结了空开跳闸的九大原因,也是九种不同的空开跳闸故障与处理方法,需要的朋友参考下。

    时间:2022-08-31 11:37:43

  • 空开跳闸的原因有哪些,空气开关经常跳闸怎么办

    空开跳闸的原因有哪些,空气开关经常跳闸怎么办

    有关空气开关经常跳闸的原因分析,大功率电器同时工作会造成空气开关频繁跳闸,空气开关使用时间太久,也会导致空气开关经常跳闸,空开跳闸的常见原因总结。

    时间:2022-08-12 09:43:03

  • 空气开关开一会就跳闸怎么回事

    空气开关开一会就跳闸怎么回事

    家庭用电有时会出现不同的故障现象,就会影响正常用电,应根据故障现象去寻找故障原因,以空气开关开一会就跳闸为例,其故障原因是什么,应该怎么来解决,下面具体来看下。

    时间:2022-06-17 11:27:28

  • 空气开关型号规格:家庭空开与工业空开型号大全

    空气开关型号规格:家庭空开与工业空开型号大全

    空气开关型号规格:家庭空开与工业空开型号大全,家庭用DZ系列空气开关的常见型号与规格,工业常见空气开关的型号规格,空开型号的含义,D代表动力,C代表照明。

    时间:2022-05-15 16:47:32

  • 空气开关反接很危险吗?

    空气开关反接很危险吗?

    有关空气开关的接线问题,空气开关反接很危险吗,当然了,空气开关不可以反着接线,那样会非常危险,空气开关反装,电弧不能及时熄灭,就会造成较大的故障,下面具体来了解下。

    时间:2022-05-10 18:17:14

  • 空气开关进线出线有电但入户没有电的故障排查方法

    空气开关进线出线有电但入户没有电的故障排查方法

    在线路接线操作时空气开关的进线有电,出线上也有电,但入户没有电,这类电气故障应该分段检查。所需工具只需测试电笔或用万用表,或者用土方法用220V校验电,下面具体来了解下。

    时间:2022-04-26 13:40:47

  • 空气开关进线与出线有电但入户没有电怎么办

    空气开关进线与出线有电但入户没有电怎么办

    造成进户线没有电的原因主要有:空气开关上方进线电源、空气开关上端接线、空气开关触点、空气开关下端接线、下端进户线等处存在接触不良现象,以及空开下端进户线断或未与负载连接正确、可靠等。

    时间:2022-04-26 13:38:20

  • 家中漏电装置和空气开关的几点区别

    家中漏电装置和空气开关的几点区别

    在家中装修时必须装上空气开关,也有人会同时装上漏电保护,那么二者有什么联系,家中漏电装置和空气开关的区别有哪些,下面来看下。

    时间:2021-12-03 05:25:04

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有