电涌保护器前安装空气开关或熔断器有什么作用?

来源:电工天下时间:2019-08-29 08:42:20 作者:老电工手机版>>

有关电涌保护器前安装空气开关或熔断器的作用,在电涌保护器前安装空气开关或熔断器的六点作用,保护用电设备不受雷电浪的侵害,同时也具有防过电压的功能。

电涌保护器在低压配电系统中的作用

保护用电设备不受雷电浪的侵害,同时也具有防过电压的功能。

电气设计师在设计配电系统图的时候会在电涌保护器前添加空气开关或者熔断器。那么,电涌保护器前装有空气开关或熔断器的作用是什么呢?

现在电涌保护设计时有的人在其前面加熔断器保护,有的加空气开关保护,想知道这两种方式各自的优缺点,选用哪种更适合,以及选用这两种保护方式保护时,熔断器及空气开关大小和型号的选择是如何的。

个人认为采用熔断器保护时不仅可以对电涌保护器起到短路保护的效果,运行也比较灵活,可以实现对电涌保护器的开断和检修,但是有一个问题不确定,就是空气开关在流过大的雷电感应电流时,它的触点会不会发生问题?

电涌保护器部分相当于一个分支回路,该回路设置保护电器(空气开关或熔断器)以避免浪涌保护器本身出现短路击穿(限压型电涌保护器)或工频续流(开关型电涌保护器)时,造成主电源进线开关跳闸而导致断电范围扩大。

熔断器和空气开关作用都差不多,都是防止当浪涌保护器退化或者寿命终止后可能产生的过电流或者接地故障,再有就是可以方便维修浪涌保护器。(电工天下 www.dgjs123.com)

至于当雷电流通过时空气开关的触头会不会发生问题:我觉得应该不会,因为雷电流的时间极短,应该在纳秒级,这是从浪涌保护器的反应时间来判断的,在这么短的时间里空气开关不会动作,也应该不会对它的触头有影响。

电涌保护器前安装空气开关或熔断器的作用

1、熄灭开关型电涌保护器的工频续流(GB18802.12)。

2、雷电流通过空气开关时,其脱扣线圈会产生感应电压,使被保护设备承受了过高的雷电压;

3、当电涌保护器本体损坏、短路,并且内部熔丝、脱离器失效时的间接接触防护(GB16895.22);

4、空气开关在流过大的雷电流的时候,有可能动作跳开。

5、限压型电涌保护器劣化短路保护(GB18802.12)。

6、避免电涌保护器失效使得主电路中断供电(GB16895.22)。

相关文章
  • 空气开关常跳闸怎么办,空开跳闸的九大原因

    空气开关常跳闸怎么办,空开跳闸的九大原因

    有关空气开关跳闸的原因分析,这里总结了空开跳闸的九大原因,也是九种不同的空开跳闸故障与处理方法,需要的朋友参考下。

    时间:2022-08-31 11:37:43

  • 空开跳闸的原因有哪些,空气开关经常跳闸怎么办

    空开跳闸的原因有哪些,空气开关经常跳闸怎么办

    有关空气开关经常跳闸的原因分析,大功率电器同时工作会造成空气开关频繁跳闸,空气开关使用时间太久,也会导致空气开关经常跳闸,空开跳闸的常见原因总结。

    时间:2022-08-12 09:43:03

  • 空气开关开一会就跳闸怎么回事

    空气开关开一会就跳闸怎么回事

    家庭用电有时会出现不同的故障现象,就会影响正常用电,应根据故障现象去寻找故障原因,以空气开关开一会就跳闸为例,其故障原因是什么,应该怎么来解决,下面具体来看下。

    时间:2022-06-17 11:27:28

  • 空气开关型号规格:家庭空开与工业空开型号大全

    空气开关型号规格:家庭空开与工业空开型号大全

    空气开关型号规格:家庭空开与工业空开型号大全,家庭用DZ系列空气开关的常见型号与规格,工业常见空气开关的型号规格,空开型号的含义,D代表动力,C代表照明。

    时间:2022-05-15 16:47:32

  • 空气开关反接很危险吗?

    空气开关反接很危险吗?

    有关空气开关的接线问题,空气开关反接很危险吗,当然了,空气开关不可以反着接线,那样会非常危险,空气开关反装,电弧不能及时熄灭,就会造成较大的故障,下面具体来了解下。

    时间:2022-05-10 18:17:14

  • 空气开关进线出线有电但入户没有电的故障排查方法

    空气开关进线出线有电但入户没有电的故障排查方法

    在线路接线操作时空气开关的进线有电,出线上也有电,但入户没有电,这类电气故障应该分段检查。所需工具只需测试电笔或用万用表,或者用土方法用220V校验电,下面具体来了解下。

    时间:2022-04-26 13:40:47

  • 空气开关进线与出线有电但入户没有电怎么办

    空气开关进线与出线有电但入户没有电怎么办

    造成进户线没有电的原因主要有:空气开关上方进线电源、空气开关上端接线、空气开关触点、空气开关下端接线、下端进户线等处存在接触不良现象,以及空开下端进户线断或未与负载连接正确、可靠等。

    时间:2022-04-26 13:38:20

  • 家中漏电装置和空气开关的几点区别

    家中漏电装置和空气开关的几点区别

    在家中装修时必须装上空气开关,也有人会同时装上漏电保护,那么二者有什么联系,家中漏电装置和空气开关的区别有哪些,下面来看下。

    时间:2021-12-03 05:25:04

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有