如何测量少油高压断路器的绝缘电阻

来源:电工天下时间:2021-01-19 13:25:35 作者:老电工手机版>>

有关少油高压断路器的绝缘电阻的测量方法,测量绝缘电阻用于发现油断路器的绝缘杆受潮、电弧烧伤和绝缘裂缝等缺陷,参照出厂试验标准或根据设备的运行情况和历次试验结果进行分析。

少油高压断路器的绝缘电阻的测量方法

测量绝缘电阻能够发现油断路器的绝缘杆受潮、电弧烧伤和绝缘裂缝等缺陷。

同时,还要测量分闸状态下,各断口间的绝缘电阻,主要检查断路器内部消弧装置是否受潮、烧伤等。

在断路器停电分闸状态下,用2500V绝缘电阻测试仪分析测量各相导电部分对地的绝缘电阻。

绝缘电阻的测量方法判断标准可以参照出厂试验标准或根据设备的运行情况和历次试验结果进行比较分析。

对于有机物制成的绝缘拉杆,交接试验标准规定其绝缘电阻在常温下不应低于表1-1中的数值。

如果分闸状态下的绝缘电阻比合闸状态下的绝缘电阻高得多,往往说明拉杆受潮。

表1-1 有机绝缘拉杆绝缘电阻值

有机绝缘拉杆绝缘电阻值

相关文章
  • 高压断路器不能合闸的常见原因

    高压断路器不能合闸的常见原因

    有关高压断路器的使用问题,高压断路器不能合闸一般是什么原因,是开关没有蓄能,还是弹簧操作机构处于释放状态,高压断路器不能合闸的常见原因,一起来看下。

    时间:2021-05-08 14:11:02

  • 如何测量高压断路器动作时间

    如何测量高压断路器动作时间

    高压断路器动作时间的测量方法,包括动作时间的定义,时间测量方法,断路器分、合闸时间测量原理接线图,三相同步差的测量方法,以及使用专门断路器动特性测试仪测量等。

    时间:2021-04-27 09:09:06

  • 高压断路器的型号与技术参数

    高压断路器的型号与技术参数

    有关高压断路器的型号与技术参数,高压断路器是变、配电所中的主要设备之一,可在正常情况下可靠地切断工作电流或故障电流,高压断路器的型号有哪些,主要技术参数。

    时间:2021-04-27 09:08:22

  • 高压断路器的型号含义_高压断路器的技术参数

    高压断路器的型号含义_高压断路器的技术参数

    高压断路器型号含义与技术参数,高压断路器的型号一共有7个部分组成,包括断路器类型、设计序列号、额定电流、额定断流容量等,高压断路器的主要技术参数,有额定电压、合闸时间、分闸时间等。

    时间:2021-02-08 08:26:06

  • 高压断路器型号有哪些,高压断路器全部型号含义

    高压断路器型号有哪些,高压断路器全部型号含义

    高压断路器型号有哪些,高压断路器全部型号含义。有关高压断路器的型号含义,高压断路器全部型号包括以下几部分:1)第一个拼音文字代表断路器的种类,即S表示少油,D表示多油...

    时间:2020-07-07 15:34:47

  • 高压断路器的四大参数_高压断路器的主要技术参数

    高压断路器的四大参数_高压断路器的主要技术参数

    有关高压断路器的技术参数的知识,额定电压是指高压断路器正常工作时所能承受的电压等级,高压断路器的主要技术参数,还包括断路器的额定电流、额定开断电流以及关合电流等。

    时间:2020-07-07 15:33:01

  • 高压隔离开关的作用及与高压断路器的配套应用

    高压隔离开关的作用及与高压断路器的配套应用

    高压隔离开关的作用,高压隔离开关用于隔离电压,利用隔离开关将设备或线路,从一组母线切换到另一组母线上,接通断开电路等。

    时间:2020-02-24 09:02:06

  • 高压断路器设备事故类型及防范措施(图文)

    高压断路器设备事故类型及防范措施(图文)

    高压断路器设备故障类型及预防措施高压断路器在运行过程中的常见故障有哪些,找到引起高压断路器设备的故障原因,采取积极的防范措施,以提高电网供电的可靠性,关于高压断

    时间:2020-01-29 06:12:25

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有