漏电保护器接线图接线方法与注意事项

来源:电工天下时间:2019-09-04 21:04:30 作者:老电工手机版>>

本文介绍了漏电保护器的接线方法,漏电保护器接线错误方式,漏电保护器接法注意事项,通过漏电保护器接线图,掌握下漏电保护器怎么接线的方法。

漏电保护器接线图接线方法

家居用电的安全防护主要依靠漏电保护器,尤其是现在家居中使用的电器越来越多。

本节内容:漏电保护器接线图,漏电保护器怎么接线及漏电保护器接线注意事项。

漏电保护器接线图:

漏电保护器的接线图1

一、漏电保护器接线方法

1、根据不同的电气设备的供电方式选用不同的漏电保护器

单相220V电源供电的电气设备,应选用二极二线或单极二线式漏电保护器。

三相三线式380V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护器。

三相四线式380V电源供电的电气设备或单相设备与三相设备共用的电路,应选用三极四线或四极四线式漏电保护器。

2、根据电气线路的正常泄漏电流,选择漏电保护器的额定漏电动作电流

选择漏电保护器的额定漏电动作电流值时,应充分考虑到被保护线路和设备可能发生的正常漏电流值。

选用的漏电保护器的额定漏电不动作电流,应小于电气线路和设备的正常漏电电流的最大值的2倍。

漏电保护器的额定电压、额定电流、短路分断能力、额定漏电电流、分断时间应满足被保护供电线路和电气设备的要求。

二、漏电保护器接线错误方式

1、用于支线保护时,各支线应有各自的专用零线,且两相邻支线路的零线不得相连。如果将两分支线路相连,零线中的电流互流,破坏零序电流互感器内的工作电流平衡,使漏电保护器发生误动作。如果想就近利用动力分支线的零线作为照明分支线的零线,则会造成动力分支线的漏电保护器动作。

2、一个用电设备只能接在一条保护支路内,不得跨接在两条分支回路内,不得接在零序互感器的前面,也不得采取一线一地制供电,否则,会导致漏电保护器误动作。

3、装有漏电保护器和未装漏电保护器的用电设备,不得共用一个接地装置。例如,当电机M1的绝缘损坏而外壳带电时,电机M2的外壳也带电,由于电流没有经过漏电保护器,所以未起到漏电保护的作用。

4、单相负荷应尽可能均衡分配。如果分配不均(如一相的线路偏长,设备集中),则负荷较重的一相,其漏电电流偏大,因而干线的三相不平衡漏电电流增大,达到一定值时就会使干线首端的漏电保护器动作。

5、被保护的线路(包括工作零线)应全部穿过零序电流互感器和漏电保护器的贯穿孔,(电工天下 www.dgjs123.com)不得用三极漏电保护器代替四极三相四极、漏电保护器。如果是三相五线制,则保护地线不得穿过漏电保护器的互感器,而必须跨接到第一极漏电保护器前端(进线端)的零干线上或重复接地极上。

三、漏电保护器的接线注意事项

1、漏电保护器负载侧的中性线,不得与其他回路共用。

2、漏电保护器标有负载侧和电源侧时,应按规定安装接线,不得反接。

3、安装带有短路保护的漏电保护器,必须保证在电弧喷出方向有足够的飞弧距离。飞弧距离大小按漏电保护器生产厂家的规定。

4、安装时必须严格区分中性线和保护线,三极四线式或四极式漏电保护器的中性线应接入漏电保护器。经过漏电保护器的中性线不得作为保护线,不得重复接地或接设备外漏可导电部分。保护线不得接入漏电保护装置。

漏电保护器接线图、漏电保护器接线方法及注意事项就和大家分享到这里了,漏电保护器在家居中是必需的,这对我们在使用家中电器时有比较重要的保护作用。

相关文章
  • 一文看懂三相断路器怎么接线,附完整接线图

    一文看懂三相断路器怎么接线,附完整接线图

    一文看懂三相断路器怎么接线,附完整接线图。具体接线为:进出线为三火一零,零线接N极。黄,绿,红分别是A、B、C相线,蓝线是中性线。三相四线漏电保护器入端必须接零线N。

    时间:2021-12-03 05:28:06

  • 3p空气开关接线图 3P与4P的区别

    3p空气开关接线图 3P与4P的区别

    3p空气开关接线图,3P与4P的区别,注意输入输出不能接反,接反烧漏电保护器脱扣线圈,电源接漏电保护器的电源侧(上端),漏电保护器负荷侧接负载,3P与4P的区别在于3P无零线,4P有零线。

    时间:2021-09-30 09:19:25

  • 万能转换开关如何接线,万能转换开关的接线实物图

    万能转换开关如何接线,万能转换开关的接线实物图

    万能转换开关的接线实物图,左边是万能转换开关的接线图,右边是触点闭合表,往左旋转触点5-6、7-8、触点闭合,往右旋转触点5-6、3-4、触点闭合。

    时间:2021-09-15 10:29:46

  • 隔离开关控制改进接线的方案图解

    隔离开关控制改进接线的方案图解

    隔离开关控制改进接线的方案,隔离开关控制闭锁回路改进原理,采用电磁锁防误的隔离开关闭锁接线,改进后单母线馈线隔离开关闭锁接线,以及改进接线的优点。

    时间:2021-07-12 08:18:31

  • 空气开关与插座中火线、零线与地线的接线图

    空气开关与插座中火线、零线与地线的接线图

    有关空气开关、插座中火线、零线与地线的接线图,断路器(简称“空开”)的接线图,左零右火的空开接线图,漏电保护器上的火线和零线的连接的接法。

    时间:2020-01-30 13:03:12

  • 家用漏电断路器接线图实例图解(多图)

    家用漏电断路器接线图实例图解(多图)

    家用漏电断路器接线图实例图解,学习下漏电开关的接线方法,经过漏保用电的必须是零线和火线两根,其他单根线不得借用漏保的零线或火线,否则漏保跳闸,漏电保护器接线图示例。

    时间:2019-10-30 14:34:09

  • 漏电断路器的接线方式

    漏电断路器的接线方式

    漏电断路器的接线方法,在漏电断路器的包装盒中都有说明,并有接线图、介绍了接线方法的。

    时间:2019-09-05 13:52:18

  • 家用空气开关怎么接线?家用空气开关接线图

    家用空气开关接线图

    有关家用空气开关的接线图,家用空气开关是如何接线的,一起来了解下。

    时间:2019-08-29 08:46:18