隔离开关接触部分过热怎么办?

来源:电工天下时间:2021-09-07 16:04:21 作者:老电工手机版>>

有关隔离开关接触部分过热的处理方法,隔离开关接触部分过热,一是隔离开关接触面氧化,接触电阻增大,二是隔离开关触头系统设计不合理,还有镀银层过早剥落、露铜等原因。

隔离开关接触部分过热的问题

隔离开关触头弹簧长期处于压紧或拉伸的工作状态会发生疲劳,随着运行时间的加长慢慢失去弹性,甚至会产生永久变形,造成接触不良,使电阻增大,接触部分发热。

隔离开关

隔离开关接触部分过热的原因:

1、隔离开关接触面氧化,使接触电阻增大。这时候要及时检查,用“0-0”号砂纸清除触头表面氧化层,打磨接触面,增大接触面,并涂上中性凡士林。隔离开关拉、合过程中会引起电弧,烧伤触头,使接触电阻增大。

2、隔离开关触头系统设计不合理,防污秽能力差、锈蚀、使用凡士林或导电膏等都会影响隔离开关的导电性能。

3、隔离开关导电杆或触指的镀银层的厚度、硬度及附着力不足是造成镀银层过早剥落、露铜而发热的原因之一,镀银层的附着力差和厚度不均,容易造成镀银层过早脱落露铜而导致过热,镀银层的硬度低也会造成耐磨性能差而过早出现露铜。对于高压隔离开关来说,其触头系统的镀银质量是关键技术指标,镀银层并非越厚越好,镀硬银提高镀银层的耐磨性能是关键。

4、隔离开关静触头与刀片接触面积太小,或过负荷运行。如果因为在运行过程中电动力或合刀闸过程中用力不当,造成刀片与静触头接触面积太小,要调整刀片与静触头的中心线,使其在一条中心线上,如果过负荷运行则要更换容量更大的隔离开关。

5、隔离开关合闸不到位或偏位所导致的接触不良,主要是传动系统调试不当的问题,如折叠式隔离开关传动系统调整不好,就会造成合闸后动静触头偏向一边接触而导致接触不良。

因此,高压隔离开关的安装和调试质量不但会影响动作可靠性,也会影响其导电性能。在合隔离开关时,操作后应仔细检查触头接触情况,如果合不到位要重新合,直到合到位。

相关文章
  • 一次系统元件之隔离开关图片及电气符号

    一次系统元件之隔离开关图片及电气符号

    一次系统元件之隔离开关图片及电气符号,如下图:一次系统元件:隔离开关。功能:用于隔离电源,将高压检修设备与带电设备断开,使其间有一明显可看见的断开点。

    时间:2022-01-16 05:16:28

  • 带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题

    带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题

    带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题,用分流线短接断路器 (开关)、隔离开关 (P 闸)等载流设备时,必须遵守以下规定,下面具体来看下。

    时间:2021-12-18 11:29:53

  • 隔离开关异常运行的五大故障类型

    隔离开关异常运行的五大故障类型

    隔离开关的异常运行五大故障类型,包括隔离开关触头过热,隔离开关绝缘子损坏或闪络,隔离开关拒绝分、合闸,隔离开关自动掉落合闸等故障的处理方法。

    时间:2021-09-07 16:04:35

  • 隔离开关的常见故障与检修方式

    隔离开关的常见故障与检修方式

    有关隔离开关的常见故障与检修方式,隔离开关的常见故障包括刀闸触头过热、刀闸瓷件外损或严重闪络、隔离开关刀闸拒绝拉合闸等,隔离开关的主要检修方式。

    时间:2021-09-07 16:04:27

  • 高压隔离开关如何手动操作?

    高压隔离开关如何手动操作?

    高压隔离开关手动操作的方法及注意事项,操作隔离开关前,需要检查断路器确实在分闸位置,合闸操作时迅速果断,合闸后应检查隔离开关的触头是否完全合入等。

    时间:2021-09-07 16:04:20

  • 错拉错合隔离开关怎么办,带负荷拉隔离开关的危害分析

    错拉错合隔离开关怎么办,带负荷拉隔离开关的危害分析

    带负荷拉隔离开关的危害,错拉隔离开关,会产生电弧,隔离开关已完全拉开,则不许再合上,带负荷拉隔离开关,将产生三相弧光短路事故,在拉合隔离开关时务必注意。

    时间:2021-09-07 16:04:18

  • 如何操作高压隔离开关,高压隔离开关与断路器操作注意事项

    如何操作高压隔离开关,高压隔离开关与断路器操作注意事项

    高压隔离开关的操作注意事项,高压隔离开关与断路器距离较远,隔离开关无法合闸操作,带有接地刀的高压隔离开关的检查,连杆机构保证在断路器处于合闸位置时,使隔离开关无法分闸等。

    时间:2021-09-07 16:04:16

  • 如何检修隔离开关,隔离开关的五大检修项目

    如何检修隔离开关,隔离开关的五大检修项目

    有关隔离开关的检修项目,检查隔离开关绝缘子是否完整,有无放电现象,检查活动部件的润滑情况,检查隔离开关的触头是否完好,检查附件是否齐全等。

    时间:2021-09-07 16:04:14

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有