断路器开关弹簧储能操作机构的组成与操作要点

来源:电工天下时间:2016-06-15 12:19:01 作者:老电工手机版>>

断路器开关弹簧储能操作机构的组成与操作要点

CD电磁操动机构:电磁操动机构是用电磁铁将电能转变为机械能来实现断路器分、合闸的一种动力机构。 
CT7、CT8弹簧储能操动机构:弹簧储能操动机构是利用弹簧的能量对开关实现分合操作,弹簧储能操动机构有利于交流操作的推广,而且也可采用直流电源操作,以保证合闸的可靠性。 
断路器开关弹簧储能操作机构
CT7型弹簧储能式电动操动机构:简称CT7弹簧机构。其中CT7–Ⅰ配SN10-10Ⅰ型少油断路器(2根合闸弹簧),CT7–Ⅱ配SN10-10Ⅱ型少油断路器(4根合闸弹簧)。
其储能电动机为HDZ—22型单相220V交直流串激整流子式电动机,额定功率433W,额定转数13200r/min,额定电压下储能时间小于10s,额定电压下电流小于5A,电动机工作电压范围为额定电压的85% - 110% 。 
CT8型弹簧储能式电动操动机构:
CT8和CT7型弹簧储能式操动机构的主要区别是,用手动储能时,CT7型是采用摇把储能,CT8型是采用压把储能;另外,在CT8型电气控制回路中,将电动机储能回路另加熔断器保护,还在合闸回路中串联了限位开关的常开接点SQ3。 
CD10型电磁操动机构:采用直流操作电源和直流合闸电源。
常用的型号有CD2(旧型)和 CD10(新型)。
CD10Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型分别用于操作SN10–10Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ少油断路器。
CD型操动机构正常情况下只采用电动合闸和电动分闸,为了进行操动机构的调整,设有一个手力合闸短柄,插上一段钢管往下压,经杠杆作用就可以进行合闸。
手力合闸速度缓慢,以便于细微观察合闸过程中各部件的动作情况。
与CT7、 CT8弹簧储能式电动操动机构相比,CD10有以下特点: 
① 没有储能回路及储能信号灯; 
② CD10的合闸线圈瞬时工作电流很大,所以要装设直流接触器KM,又称合闸接触器; 
③ CD10的二次回路分为操作回路与合闸回路,电源也分为操作电源和合闸电源。合闸回路的保护熔丝(FU3、FU4)应按合闸线圈额定电流的1/3–1/4来选择,而操作回路的保护熔丝(FU1、FU2)只要选3-5A即可。
相关文章
  • 断路器脱扣与跳闸有什么区别

    断路器脱扣与跳闸有什么区别

    有关断路器脱扣与跳闸的区别,断路器在合闸过程中,保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开为自由脱扣,跳闸则是线路故障,或电路过载,引起的断路器断开,称为跳闸。

    时间:2022-08-31 11:37:47

  • 空气开关常跳闸怎么办,空开跳闸的九大原因

    空气开关常跳闸怎么办,空开跳闸的九大原因

    有关空气开关跳闸的原因分析,这里总结了空开跳闸的九大原因,也是九种不同的空开跳闸故障与处理方法,需要的朋友参考下。

    时间:2022-08-31 11:37:43

  • 空开跳闸的原因有哪些,空气开关经常跳闸怎么办

    空开跳闸的原因有哪些,空气开关经常跳闸怎么办

    有关空气开关经常跳闸的原因分析,大功率电器同时工作会造成空气开关频繁跳闸,空气开关使用时间太久,也会导致空气开关经常跳闸,空开跳闸的常见原因总结。

    时间:2022-08-12 09:43:03

  • 低压断路器常见型号及断路器型号意义

    低压断路器常见型号及断路器型号意义

    低压断路器常见型号及断路器型号意义,国产断路器名称的第一部分字母D表示低压,第二部分字母Z表示塑壳式,W表示框架式,第三部分表示设计序号,第四部分表示壳架的电流值。最后部分是整定的额定电流。

    时间:2022-08-12 09:40:01

  • 断路器越级跳闸的常见问题分析

    断路器越级跳闸的常见问题分析

    有关断路器的使用知识,断路器在什么情况下出现越级跳闸,断路器在非正常情况下跳闸,将会导致电路不能正常运行,以下是断路器跳闸的条件,以及对越级跳闸的情况分析,供大家参考。

    时间:2022-07-05 06:07:51

  • 断路器上不同文字的含义说明

    断路器上不同文字的含义说明

    在断路器上会有各种文字标识,这些文字分别代表什么意思,比如NXM-250H/3300代表断路器的产品型号:壳架电流、分断能力和产品极数等,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-29 16:25:53

  • 断路器的主要保护作用

    断路器的主要保护作用

    在断路器中每一相主触头的负荷侧都连接有电磁脱扣器和热脱扣器,当电路中电流突然增大,如短路电流,电磁脱扣器中的线圈因电流突然增大,线圈的磁场增大,增大的磁场通过铁芯吸合衔铁,衔铁发生动作,带动杠杆向上动作,主触头在弹簧的作用下分断电路。

    时间:2022-06-20 08:46:00

  • 一文看懂单极断路器内部结构图

    一文看懂单极断路器内部结构图

    不同极数的断路器都由结构一样的单极断路器叠加起来组成,而单极断路器内部结构如下图所示:在单极断路器的内部结构安装有1上接线端子,2静触点片,3静触点,4灭弧罩,5动触点杆,6连接导线A,7电磁线圈,8连接导线B,9双金属片,10连接铜片,11下接线端子。

    时间:2022-06-20 08:39:12

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有