空气开关不断跳闸的故障分析

来源:电工天下时间:2020-01-29 07:26:15 作者:老电工手机版>>

有关空气开关不断跳闸的故障分析,漏电保护器总跳闸,找物业更换即可,空气开关不断跳闸的故障问题,空开合上了几分钟就跳闸,外进线电压过高引起的跳闸,导致400A的开关跳闸的原因分析。

空气开关不断跳闸的问题

故障:有一个漏电保护器总跳闸,最后找物业换了一个,问题解决。原来的是32A的(够大的),换了个25A的。

家里的空气开关老是跳闸,跳了之后还能推上去,可是过一会或几个小时就又跳了。是家里的某一路电出了问题,还是空气开关出了什么问题?该选择多大的空气开关好?

业主王先生家里的电器有浴霸、热水器、电磁炉、洗衣机、抽油烟机,有几个灯等,目前使用的是DZ47-63 c16 230/400V的空气开关,但是家里的空气开关总是跳闸,针对这个案例,什么样的空气开关会较适合王先生家的情况?

王先生家中的空气开关在晚上家人冲凉或是节假日跳闸的概率大。所以在电源线足够大的情况下,建议选4平方的铜芯线,国标2.5有点勉强但也可以 (不是电热水器),至于漏电开关可以选30A的(如果是即热式热水器就得选40A以上具体参照热水器最大电流),同时注意,漏电开关自动跳闸次数太多的情况下(一个月超过10次以上)必须得更换大点的漏电开关(无故障跳闸),漏电开关使用超过5年后即使工作正常也必须更换。

以前还没有这种情况,大多是在负荷太大的时候偶尔跳一次,最近不知怎么搞的,每晚6点半左右总是定时跳闸,而且用电负荷根本不大.这是怎么回事呢?

有可能是欠电压保护在起作用。新的空气开关一般有四种自动保护:1 过载保护;2 电路短路保护; 3 漏电保护 ; 4 欠电压保护,而晚六点正是用电高峰,老旧房子的电压低于正常值的情况尤为突出。

有二种情况,跳触保器,那触保器的复位按钮会弹起,必须按下后才能合闸,这是由漏电引起,和开关没有关系。另一种情况是跳开关,不必按复位按钮,就能合闸。还有一个情况是沿有跳开关,就是没电,重新分合一下开关就有电了,这就是开关的内部触点出问题了,术语叫超行程不够(意思是在开关合上触点接触着后还要向触点方向压紧,有2至3毫米距离,这样就保证触点能紧密接触,达到良好的导通,防止触点发热)

空开合上了几分钟就跳闸(电表下面的接地保护)

一个朋友给我找到了原因!漏电保护器上面的接线孔, 有一个线住,没插在孔里。正好挨住了那个紧线住的贴片,所以螺丝上的再紧也是接触不良,一有大功率用电器工作,就掉了!

先检查空开上面的火线,看线住有没有都在卡片里!

算下你家空调,冰箱功率是多少,用空调和冰箱的总功率除以220看看电流是多少!就知道是不是空开小了!空开小了问题好解决,如果不是那估计要找专业人士帮你检查下线路了!

一般家庭的进户线是四个平方的。你的空气开关要不小了。要不就是你从总开关引到空调插座的电线太细,而空调的负载有太大。所以跳吧。

空开小了或老化了,换个25A或32A的空开就可以了。如果还跳,就一定要找个电工看看

我厂里。白天上班的时候 都不怎么跳闸..每到 夜晚凌晨的时候 总空开(不知道是 空开,,还是漏电开关..)老跳... 跳 了后推上去么又恢复正常。. 过个一两个钟头 又跳..怎么回事/? (内部的配电箱 的总闸 没跳 就外部的跳了..)哦还有..我厂里白天上班用电量大 ...晚上 没什么用电的 就一个1.5匹的空调还有个小型电冰箱,, 过载也改不会的...晚上跳的频率高出白天...这是什么原因呀 ?

你这个空开跳闸的原因不外乎下面几点,过负荷,有漏电的用电器或者线路,空开机构损坏。你可以用排除法查一下。

外进线电压过高引起的。为空开问题,换。

第一,开关有问题,第二,如果是空气开关就是线路过载了,如果是漏电开关那线路有漏的存在,第三,你检查线路接头处或接线端有没有松动的,尽快加固。

漏电保护器跳闸和空气开关跳闸性质不一样,你应该把这个先搞清楚!如你所说应该是漏电保护器跳闸,负荷开关应该不会,除非有人偷你的电。重点检查电气线路或是电器设备是否漏电。

我厂宿舍.配电柜里.总空气开关 400A有,分出7个 100A的空开.都是宿舍楼.用电.但是.这个 400A的空开时不时的跳闸 ,白天工人都上班.用电量很小. 还老是跳.那 100A的开头确不跳。

导致400A的开关跳闸的主要原因

1. 这个新开关根本就是坏的,可能性有,但是不大。

2. 三相不平衡,负载集中于某一相,这个可能性比上一个还小。

3. 是400A漏电保护开关,且线路漏电电流超过保护值。

4. 宿舍里有人使用质量不好的电器或者插排,这个很常见。

5. 开关接线松动,接头处温度过高,这个也是有可能的。

我这也是这个问题,二级小空开不见跳,从一级保护上跳

楼上的名位答案我都排除过,楼下的还有没有新的解释?晾出来大家学习一下

把零线不接 那400A的空开 直接接起来..就不跳了..一直没事

还能起到它保护的作用吗?

目有错滴..就相当于.空间开关了..没有了漏电保护功能 不过没事.快用一年了.也没有事..

也可能是个别火线漏电 把零线和火线颠倒下就可以了

我们厂的就是因为线头接触不好老跳

应该400安的总闸只带过载保护,各分路开关应该安装即有过载保护又有漏电保护的开关,这样如果哪一路有故障也好及时的排除。另外,拆除零线直接连接的办法千万不可取,一年多没出事是你的万幸,不过,一般情况下很少有出事的。

总开关是有漏电保护的 那么就应该在各个分路控制点上也要装上有漏电保护的开关 如果是底下有漏电的时候 他就会跳分路的漏电开关了 就不至于跳总开关了。

触点接处不良。看看线有没有黑点或其它。

因经常跳,造成开内部触点烧蚀,触点发热严重引起跳闸,可更换一个相同型号的空开

买的二手房,今年简单装修后入住,原装修电路没动,主要电器也没有增加,只是更换了电器,住了已二个月正常;这几天突然总空开老是跳闸,推上去可以用,一会又跳;把所有的支路空开断开,就是所有线路都不用电,总空开还是跳闸;请教高手:什么原因啊?急! 谢谢!

换个新的空开!还有跳那有可能是线路接触不好

一层楼六户人家 为什么我家的空开总是跳闸 以为空开坏了 换了新的还是一直跳闸 连一个烧水的热水器都带不。

首先,排除空开的问题了, 现在家用空开一般选用36A的. 初步估计你家电源线路老化的问题.接下来就要一步一步的排故. 建议你找个专业的电工师傅好一些.

先把空开的进线接上,负载线先别接,合上闸试试,如跳闸,就是空开的毛病。如不跳,在接上负载线(记住先把所有的插座都拔了),把灯打开,看跳不跳,如不跳,在一个一个的试插座,有跳闸,就查这个插座的线路。

要看看家中可能一起开的电器的功率总数是多少,然后除以220,得出电流数,再按照比次数高出30%的值购买空开,注意你家的进户线,如果空开选20a以上的,线径要保持4mm以上。

相关文章
  • 断路器脱扣与跳闸有什么区别

    断路器脱扣与跳闸有什么区别

    有关断路器脱扣与跳闸的区别,断路器在合闸过程中,保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开为自由脱扣,跳闸则是线路故障,或电路过载,引起的断路器断开,称为跳闸。

    时间:2022-08-31 11:37:47

  • 空气开关常跳闸怎么办,空开跳闸的九大原因

    空气开关常跳闸怎么办,空开跳闸的九大原因

    有关空气开关跳闸的原因分析,这里总结了空开跳闸的九大原因,也是九种不同的空开跳闸故障与处理方法,需要的朋友参考下。

    时间:2022-08-31 11:37:43

  • 空开跳闸怎么查,空开跳闸故障的排查方法

    空开跳闸怎么查,空开跳闸故障的排查方法

    空开跳闸故障判断方法,遇到空开跳闸怎么办,空开跳闸怎么查,这里电工技术之家小编为大家收集了具体的排查方法,一起来了解下。

    时间:2022-08-31 11:37:37

  • 空开跳闸的原因有哪些,空气开关经常跳闸怎么办

    空开跳闸的原因有哪些,空气开关经常跳闸怎么办

    有关空气开关经常跳闸的原因分析,大功率电器同时工作会造成空气开关频繁跳闸,空气开关使用时间太久,也会导致空气开关经常跳闸,空开跳闸的常见原因总结。

    时间:2022-08-12 09:43:03

  • 断路器越级跳闸的常见问题分析

    断路器越级跳闸的常见问题分析

    有关断路器的使用知识,断路器在什么情况下出现越级跳闸,断路器在非正常情况下跳闸,将会导致电路不能正常运行,以下是断路器跳闸的条件,以及对越级跳闸的情况分析,供大家参考。

    时间:2022-07-05 06:07:51

  • 家用空开总跳闸的二种原因

    家用空开总跳闸的二种原因

    在家庭电路中空开的重要性,可以说是不言而喻的,如果家中空开总是跳闸,那么造成这类问题的原因不止一种,家用空开总跳闸的二种原因,一是过流跳闸,二是短路跳闸,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-22 16:01:05

  • 家里开关坏了一直跳闸怎么办

    家里开关坏了一直跳闸怎么办

    家里的控制开关总是跳闸,未必是开关坏了所导致的跳闸,很可能是线路或用电器岀现故障导致跳闸,当然不排除开关损坏的问题,家里开关坏了一直跳闸怎么办,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-19 12:41:13

  • 空气开关开一会就跳闸怎么回事

    空气开关开一会就跳闸怎么回事

    家庭用电有时会出现不同的故障现象,就会影响正常用电,应根据故障现象去寻找故障原因,以空气开关开一会就跳闸为例,其故障原因是什么,应该怎么来解决,下面具体来看下。

    时间:2022-06-17 11:27:28

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有