断路器的分类: 断路器从电压等级来分:低压断路器、高压断路器;
从电源性质分:交流断路器、直流断路器。
从结构和灭弧原理来分:空气断路器、油断路器、六氟化硫断路器、真空断路器、产气式断路器。
断路器的作用是当回路发生短路或过流故障时能迅速切断电源,防止故障扩大,同时也可以作为一般开关使用,实现电能的分配和控制。

1.按灭弧介质的不同分类

(1)油断路器: 指触头在变压器油(断路器油)中开断,利用变压器油(断路器油)作为灭弧介质的断路器。

(2)压缩空气断路器:以压缩空气作为灭弧介质和绝缘介质的断路器,弧所用的空气压力一般在1013~4052kPa (10~40atm)的范围内。

(3) SF6断路器:以SF6气体作为灭弧介质,或兼作绝缘介质的断路器。

(4)真空断路器:指触头在真空中开断,利用真空作为绝缘介质和灭弧介质的断路器,真空断路器需求的真空度在10-4 Pa以上。

另外,还有磁吹断路器、固体产气断路器等类型。

2.按装设地点的不同分类

(1)户外式:是指具有防风、雨、雪、污秽、凝露、冰及浓霜等性能,适于安装在露天使用的高压开关设备。
(2)户内式:是指不具有防风、雨、雪、污秽、凝露、冰及浓霜等性能,适于安装在建筑物内使用的高压开关设备。

3.按断路器的总体结构和其对地的绝缘方式不同分类

(1)绝缘子支持型(又称绝缘子支柱式、支柱式)。 这一类型断路器的结构特点是安置触头和灭弧室的容器(可以是金属筒也可以是绝缘筒)处于高电位,靠支持绝缘子对地绝缘,它可以用串联若干个开断元件和加高对地绝缘的方法组成更高电压等级的断路器。
(2)接地金属箱型(又称落地罐式、罐式)。其特点是触头和灭弧空装在接地金属箱中,导电回路由绝缘套管引入,对地绝缘由SF6气体承担。

4.按断路器在电力系统中工作位置的不同分类


(1)发电机断路器。 它主要用来切断发电机母线的短路故障。发电机断路器主要有3种类型:少油型、压缩空气型和SF。型。少油型用于短路电流较小的回路,另两种断路器的开断能力很强。

(2)输电断路器。 工作于35kV及以上的输电系统中的断路器,这类断路器要求能进行自动重合闸,而且由于系统稳窟的需要应有较短的开断时间和自动重合闸的无电流间隔时间(O~2s)。 此外输电断路器还要求有切断近区故障和空载长线的能力,如果是作为联络用断路器则还需要考虑失步开断能力。

(3)配电断路器。工作于35kV以下的配电系统中,其额定电压为6~lOkV,额定电流为200~1250A,额定开断电流小,从保证供电的可靠性出发。 这类断路器仍有自动重合闸要求,又因它对系统稳定的影响较小,自动重合闸的无电流间隔时间可以取得大些(0~5s),对开断时间的要求也可适当放宽。

5.按SF6高压断路器的灭弧室结构特点分类单压式SF6断路器
(1)定开距型。定开距灭弧室的构造是两个固定的金属喷嘴保持不变的开距,动触桥与绝缘材料制成的压气室一起运动,当动触桥金属离开喷嘴时,压气室内的高压力气体经电弧、喷嘴向外排出。
(2)变开距型。 GA1621变开距就是灭弧室内的触头开距,随压气室向下运动而逐渐加长,绝缘喷嘴通常采用聚四氟乙烯材料,

6.按照断路器所用操作能源能量形式的不同分类操动机构

(1)手动机构:指用人力合闸的机构。
(2)直流电磁机构:指靠直流螺管电磁铁合闸的机构。
(3)弹簧机构:指用事先由人力或电动机储能的弹簧合闸的机构。
(4)液匪机构:指以高压油推动活塞实现合闸与分闸的机构。
(5)液压弹簧机构:指用碟簧作为贮能介质、液压油作为传动介质。
(6)气动机构:指以压缩空气推动活塞使断路器分、合闸的机构。
(7)电动操动机构:用电子器件控制的电动机去直接操作断路器操动杆。

以下关于断路器种类的内容,来自百度知道,由电工天下小编收集整理。

断路器的分类有几种?

一般来说断路器有高压,低压和中压, 6-35KV 是中压,6KV以下是低压,35以上是高压,现在有超高压,就是500KV ,还有特高压1000KV。
一般低压断路器有塑壳和万能式断路器,中压有油断路器,真空断路器,SF6断路器,永磁断路器。

按产品极数分为二极(100A、160A、225A)、三极与四极. 四极产品中中性极(N极)的型式分四种: A型:N极不安装过电流脱扣器, 且N极始终接通, 不与其它三极一起合分; B型:N极不安装过电流脱扣器, 且N极与其它三极一起合分(N极先合后分); C型:N极安装过电流脱扣器, 且N极与其它三极一起合分(N极先合后分); D型:N极安装过电流脱扣器, 且N极始终接通, 不与其它三极一起合分。

按额定电流(A)分:NLM1-63为(6)、10、16、20、25、32、40、50、63A九极(6A规格无过载保护);NLM1-100为(10)、16、20、25、32、40、50、63、80、100A十极;NLM1-225为100、125、140、160、180、200、225A七极; NLM1-400为225、250、315、350、400A五极;NLM1-630为400、500、630A三极:〔带()为不推荐规格〕。

按接线方式分为板前接线、板后接线、插入式接线三种. 按过电流脱扣器型式分热动-电磁(复式)型、电磁(瞬时)型两种。

按断路器是否带附件分带附件和不带附件两种:附件分内部附件和外部附件:内部附件有分励脱扣器、欠电压脱扣器、辅助触头、报警触头四种, 外部附件有转动手柄操作机构、电动操作机构、联锁机构及辅助装置的接线端子排等.

【断路器的种类和选择】

选择确定针对某项具体应用的合适电路保护器件并不困难,但确实需要费一番思考。如果电气和电子设备在设计中采用了规格制定得偏松的电路保护器件,则设备将极易因功率冲击而遭到损坏并导致起火的灾难性后果,反之, ...

选择确定针对某项具体应用的合适电路保护器件并不困难,但确实需要费一番思考。如果电气和电子设备在设计中采用了规格制定得偏松的电路保护器件,则设备将极易因功率冲击而遭到损坏并导致起火的灾难性后果,反之,如果采用规格制定得偏严的电路保护器件,将会引起令人生厌的频繁跳闸现象。

目前的断路器主要有热断路器、磁断路器和通地漏泄断路器等几种。在选择断路器时,设计师不仅需要考虑以下的电路特性,还应当考虑包括断路器的安装位置以及外壳尺寸方面的限制条件。

● 施加的额定交流或直流电压
● 单相、多相和极点数目
● 适用的国家电气标准和安全管理机构标准
● 短路分断能力

热断路器

热断路器采用一个与电路串联的双金属片。电流在过载期间产生的热量会使双金属片变形,从而使断路器跳闸。与保险丝相比,热保护器有一个显著的优点,就是在跳闸后能够重新复位。它们还可以用作被保护设备的电源接通/关断开关。

随着温度的升高,热断路器的跳闸速度加快,并常常会在较低的电流电平下发生跳闸。当断路器和系统暴露于同一热源时,这一特性往往很有用处。

在这种情况下,保护电路能够跟踪设备在更高的温度下对于增强配线保护的需求。如果一个热断路器安装在与被保护设备分离的环境下,则变化的环境温度所造成的影响可以由一个补偿型热双金属片进行校正。例如,位于飞机座舱外面的断路器是温度补偿型的,这样其跳闸特性不会随飞行中常见的温度波动而发生变化。

此外,由于热断路器内部固有的闩锁机理,使其对冲击和振动极不敏感。目前,有些高性能的电路保护器件提供了专门针对极大冲击和振动环境的断路器。

需要进行热电路保护的应用包括家用电器、交通、船舶、配电盘、医疗设备、视听设备、电源和运动器械等。

磁断路器

磁断路器为大多数设计问题提供了精度和可靠性较高的成本效益型解决方案。

磁断路器的过流检测机理是只对被保护电路里的电流变化做出响应,由于其电流感应螺线管受环境温度变化的影响不大,因此磁断路器具有温度稳定性,不会像热断路器那样明显地受到环境温度变化的影响。

磁断路器没有预热阶段,因此不会减缓断路器对过载的响应速度,从过载结束到其复位之前没有冷却期。

可以从四个独立的方面对磁断路器的特性进行有针对性的调整:断路器所需的电路;跳闸点(以安培计);延迟时间(以秒计)和浪涌处理能力。对这些因素所做的调整对断路器短路分断能力的影响极小。

一般而言,目前有三种跳闸时间延迟曲线各不相同的磁断路器可供选择:慢速、中速和快速。当对级联电路和判别电路中的断路器进行匹配时,这些可供选择的曲线为设计师提供了很高的设计灵活性。

此外,对于常常需要承受巨大涌入电流的设备,还可以选择具备特殊涌入结构的磁断路器。但是,当设备位置不稳定时,由于磁断路器的跳闸次数会因螺线管的运动受重力的影响而发生变化,此时热断路器或许是一个比较好的选择。

磁断路器的应用领域涵盖了很多市场,比如电信、船舶、电器、工业自动化和控制以及医疗设备。

通地漏泄保护器

通地漏泄保护器(如Carling公司的SmartGuard系列)的工作方式与磁断路器相同,能够提供用户定制的过载和短路保护级。此外,它们采用创新电子技术进行检测并避免通地漏泄。

除了少量漏泄外,返回电源的电流与从电源流出的电流数值相等。如果经过通地漏泄保护器后,电源流出和返回的电流值之差超过了漏泄灵敏度的设定值,则保护器将跳闸,且LED指示灯点亮,向操作人员发出提示,从而具备了“智能化”的特点。

LED指示灯清楚地显示了由于通地漏泄所导致的跳闸。这种保护有助于避免严重的设备损坏和火灾。其应用包括电阻和阻抗加热系统、电信、剧场照明、船舶控制台、办公设备、医疗设备、工业自动化和控制以及UPS系统。

需要考虑的一些次要因素

在选择断路器时,我们不仅要关注断路器的延迟曲线等主要指标,还应重视它的很多次要功能,这些常容易被忽略的性能不仅能为一个良好的设计锦上添花,而且还能帮助工程师们为其应用设计精密的保护电路。

目前市面上有许多配备了各种可选功能的断路器,这些功能对于电路保护设计很有帮助。下面列出的是一些较为常见的功能。

辅助接点(辅助开关):它们是与主接点电隔离的接点,适用于报警和程序开关。辅助接点可用于向操作人员或控制系统告警,发出警报,或在重要应用中接通备用电源。

传动:传动器类型的选择不仅是出于美观的考虑。具有开关速度是通/断开关两倍的传动摇杆开关的断路器能够节约成本和电路板空间。推挽式传动器在遇到突发事件时最为稳定。

分流端子:传统断路器被认为是“串联跳闸”的,这是因为接点、电流感应元件和负载都是串联的。分流端子从主电路分出支路,这样可将次级负载接入。如果初级负载发生了短路或过载,断路器将跳闸并切断两个负载的电源。

与辅助接点不同,分流端子是接到位于开关接点和电流感应元件之间的断路器载流通路的,这意味着第二个负载不受过载或短路保护。可以采用一个独立的断路器来保护次级电路,否则该电路只可用于具有内置保护电路的设备。

复式控制(遥控跳闸或继电器跳闸):复式控制断路器将两个彼此电隔离的感应元件组合起来以实现多项功能。例如,复式控制断路器可利用遥控传动器或感应器来进行传统的过流保护以及电路断接。遥控跳闸是复式控制的一个例子,通常被称为“继电器跳闸”。

低压跳闸:这是断路器中一个独立的电压敏感元件,如果电压降到预定值以下,它将使主接点开路。具有低电压跳闸的开关断路器被广泛用于有线连接电器的通/断控制。安全管理部门要求这些电器在发生掉电时必须切断电源,以避免电源恢复时电器突然重新启动的危险。

自动跳闸:一个自动跳闸的断路器在故障期间不会一直保持闭合—因为开关装置不会因强行保持传动器接通而失效。在一个完全自动跳闸的设计中,当传动器被保持在“接通”位置时,主接点在发生故障之后将始终保持开路。一些被称为“循环自动跳闸”的断路器在故障期间不能强行保持接通状态,但如果传动器一直处在“接通”的位置,则它们将周期性地接通和断开。如果断路器安装在容易够得着的地方(即未封闭),则应采用自动跳闸断路器。

自动复位:对于断路器不易够着的应用来说,在冷却期后自动复位的断路器是一个良好的选择。此时若指定使用可自动再起动的设备,则发生危险的可能性很大。 

以上介绍了断路器的种类,断路器的分类标准,对于断路器知识的理解与掌握,对电工日常工作很有帮助,希望本节内容对大家有帮助。

相关文章
  • 真空断路器的技术标准_真空断路器的技术参数

    真空断路器的技术标准_真空断路器的技术参数

    有关真空断路器的技术标准,真空断路器的技术参数,真空断路器主要包含三大部分:真空灭弧室、电磁或弹簧操动机构、支架及其他部件,真空断路器的机械特性及对产品性能的影响因素。

    时间:2021-09-30 09:19:47

  • 如何选择中小型断路器,各类型断路器的选择方法

    如何选择中小型断路器,各类型断路器的选择方法

    有关断路器的选择方法,教大家如何选择中小型断路器,包括普通断路器的选择、配电用断路器的选择、电动机保护型断路器的选择、家用保护型断路器的选择、漏电断路器的选择等。

    时间:2020-07-07 15:24:26

  • 塑壳断路器的分类有哪些,塑壳断路器的基本分类

    塑壳断路器的分类有哪些,塑壳断路器的基本分类

    塑壳断路器的分类有哪些,塑壳断路器的基本分类。学习塑壳断路器的使用,自然离不开塑壳断路器的分类方法,塑壳断路器就是一种开关,掌握塑壳断路器的基本分类方法。

    时间:2020-07-06 15:43:19

  • 塑壳断路器有哪几种形式_塑壳断路器的型号分类

    塑壳断路器有哪几种形式_塑壳断路器的型号分类

    塑壳断路器有哪几种形式_塑壳断路器的型号分类塑壳断路器有几种型式,国内市场供应的塑壳断路器有六种型式,塑壳断路器的型号及分类方法是怎么样的,一起来了解下。

    时间:2020-07-06 15:26:35

  • 真空断路器的类型及开关柜内的设备分类

    真空断路器的类型及开关柜内的设备分类

    有关真空断路器的类型及开关柜内的设备分类,真空断路器按照极柱的安装方式分为极柱安装式与极柱固封式,开关柜分为计量柜,母联柜,断路器柜等。

    时间:2020-01-29 07:19:40

  • 怎么测量少油高压断路器的绝缘电阻,附测量方法与判断标准

    怎么测量少油高压断路器的绝缘电阻,附测量方法与判断标准

    在断路器的日常运行维护中,制定好断路器中绝缘电阻的测量计划,是保证断路器正常运行的关键一步,这里分享下少油高压断路器的绝缘电阻的测量方法、测量目的与判断标准,供各位电工朋友学习参考。

    时间:2020-01-12 20:29:27

  • 如何选择高压负荷开关?高压负荷开关的分类及选择

    如何选择高压负荷开关?高压负荷开关的分类及选择

    高压负荷开关的分类及选择方法,高压负荷开关按灭弧介质与安装地点的不同分类,负荷开关按额定电压、额定电流选择,以及按动、热稳定性进行校验的方法。

    时间:2019-11-06 21:48:48

  • 塑壳断路器的功能分类

    塑壳断路器的功能分类

    有关塑壳断路器的功能,断路器的分断能力指标,以及塑壳断路器的限流分断能力,短路保护与过载延时保护,断路器的隔离功能与漏电保护功能等。

    时间:2019-10-10 13:18:53

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有