断路器电气跳跃闭锁电路,跳跃闭锁回路的电路分析

来源:电工天下时间:2017-02-17 08:08:10 作者:老电工手机版>>
【断路器电气跳跃闭锁电路,跳跃闭锁回路的电路分析】

1、跳跃闭锁回路的电路分析

电气跳跃闭锁回路通常是由跳跃闭锁继电器实现的。图1是适用于具有一个跳闸线圈的断路器的跳跃闭锁回路接线图。

跳跃闭锁继电器TBJ具有一个电流启动线圈TBJ/I、一个电压保持线圈TBJ/U,2对动合触点TBJ1,TBJ4和2对动断触点TBJ2,TBJ3,TBJ/I接于断路器的跳闸线圈回路,TBJ/U接于断路器的合闸回路,TBJ1作电流自保持用,TBJ2 ,TBJ3并联后串入合闸回路。
图1 电气跳跃闭锁接线图
当跳闸继电器TJ动作启动跳闸时,TBJ/I励磁,TBJ动作,TBJ1闭合将跳闸命令保持,直到断路器断开,同时TBJ2,TBJ3断开合闸回路,TBJ4闭合,准备好TBJ的电压自保持回路。若在断路器未断开之前,即TBJ未返回之前手合继电器触点SHJ或自动重合闸触点ZHJ闭合,则TBJ经已经闭合的TBJ4和SHJ或ZHJ自保持,即TBJ2,TBJ3继续处于断开状态,保证断路器不会合闸,达到跳跃闭锁的目的。

2、跳跃闭锁继电器的技术要求

2.1 电流启动值

根据电力工业部1984年反事故措施和电力系统二次回路设计规程的规定,跳跃闭锁继电器的电流启动值应与断路器的跳闸电流配合,其电流启动值不得大于断路器跳闸电流的50%,即跳闸时跳闸回路的电流应大于TBJ启动电流的2倍,保证TBJ电流的可靠系数大于2。

2.2 电流线圈的电压降

根据上述规定,跳跃闭锁继电器的电流线圈的电压降应小于操作回路额定电压的5%。

2.3 电压动作值

按照规程的规定,跳跃闭锁继电器的电压动作值应不大于操作回路额定直流电压的70%,保证操作直流电源电压在规定范围内波动时,TBJ可靠动作;同时TBJ电压动作值应不小于操作回路额定直流电压的50%,以保证操作直流电源回路接地时,TBJ不误动作。

2.4 触点性能

TBJ的触点性能应与继电保护装置中出口中间继电器的触点性能相同,电力行业标准规定[1 >,继电保护装置中出口中间继电器的触点性能应符合下列要求:返回特性,返回值≥额定值的10%(对于干簧继电器,要求返回值≥额定值的70%) ;闭合容量,直流回路220V ,5A;机械寿命,不带负载时,动作105次;接触电阻,用毫欧计测量时≤0.1Ω; 用数字万用表测量时≤0.5Ω;用电流电压法测量时≤0.1Ω。 2.5 绝缘性能 a. 同一组触点断开时,能承受工频1000V电压,时间1min ; b. 无电气联系的各导电部分之间,能承受工频2000V电压,时间1min ; c. 所有导电部分对安装架之间,能承受工频2000V电压,时间1min。

3、
跳跃闭锁继电器启动回路的构成

3.1 改变继电器电流线圈的参数

通常选用具有电流型动作线圈的电流型继电器作为跳跃闭锁继电器TBJ,其电流线圈电流动作值按断路器跳闸电流选取,以保证继电器的动作灵敏度。针对这种要求设计的继电器电流动作值规定为标称额定值的30%~50% ,只要选取继电器电流与断路器电流一致,就能满足继电器灵敏度的要求。 选用电流型继电器作为跳跃闭锁继电器TBJ的优点是跳跃闭锁回路接线简单,可以通过合闸位置继电器HWJ对TBJ的电流线圈进行监视,在运行过程中,如果TBJ断线,则HWJ会发出异常告警信号,以便及时处理。其缺点是当断路器跳闸电流改变时,必须更换相应电流规格的继电器,比较麻烦。

3.2 继电器线圈与并联支路
 
 为减少因断路器参数改变而引起更换跳跃闭锁继电器TBJ参数的工作量,有关技术人员和制造单位一直在寻求一种适用于各种规格断路器的办法,其中,采用电压型继电器在继电器的电压线圈并联分流支路法正逐步被人们认识。其并联支路可分别由电阻、二极管或稳压管电路构成,下面分别介绍由电压型继电器与电阻、二极管、稳压管并联支路构成的跳跃闭锁继电器电流启动回路(如图2(a)(b)(c)所示) 。
图2 TBJ的电流启动回路接线图
(1)由继电器电压线圈与电阻并联支路构成 如图2(a) ,继电器J/I的电流启动值为0.07~0.12A,线圈电阻为10Ω。并联电阻一般分为4组,可用连接片接入一只或数只电阻,调整分流大小,以改变继电器动作值,实现与断路器跳闸电流的匹配。采用这种回路应注意防止电阻断线,宜选用功率为8~10W的金属氧化膜电阻,这种电阻可靠性高。

 (2)由继电器电压线圈与二极管并联支路构成 如图2(b),继电器J/I的电流启动值为0.07~0.12A,线圈电阻为10Ω。并联的4只二极管两两串联后再并联在继电器线圈两端,且将2串的中点连接。这样接线可以保证当其中一只二极管开路时,回路正常工作,提高回路可靠性。同时2个支路可分担较大的电流,防止因电流过大引起二极管损坏。 经测试,按此接线,在通过电流为0.25~10A时,两端的电压为1.2~2.3V,继电器启动线圈中电流为0.12~0.23A,既可满足电压降小于额定电压的5%的要求,又能保证继电器的动作灵敏度要求。
 
 (3)由继电器电压线圈与稳压管并联支路构成 如图2(c),继电器J/I的电流启动值为0.07~0.12A,线圈电阻为10Ω。稳压管VS1,VS2 额定稳压电压为1.5V,额定电流为5A。2只稳压管并联可以提高回路的可靠性。测试表明该回路能够满足电压降小于额定电压的5%的要求,又能保证继电器的动作灵敏度要求。 上述由继电器线圈与并联支路构成的跳跃闭锁继电器的电流启动回路的不足之处是由于在继电器线圈2端增加了并联支路,无法对继电器的线圈进行监视,若继电器线圈断线将发生不正确动作。

 4、结论

电气回路构成的断路器跳跃闭锁装置仍被普遍使用。改变继电器电流线圈参数的方式由于接线简单、易于监视,是目前应用的主要方式;而由继电器线圈与并联支路构成跳跃闭锁继电器电流启动回路的方式,因为其易更换参数,也较受制造和运行人员欢迎,但由于电路较为复杂,且无法实现对继电器线圈的监视,故仍需进一步积累经验,谨慎使用。
相关文章
  • 断路器脱扣与跳闸有什么区别

    断路器脱扣与跳闸有什么区别

    有关断路器脱扣与跳闸的区别,断路器在合闸过程中,保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开为自由脱扣,跳闸则是线路故障,或电路过载,引起的断路器断开,称为跳闸。

    时间:2022-08-31 11:37:47

  • 低压断路器常见型号及断路器型号意义

    低压断路器常见型号及断路器型号意义

    低压断路器常见型号及断路器型号意义,国产断路器名称的第一部分字母D表示低压,第二部分字母Z表示塑壳式,W表示框架式,第三部分表示设计序号,第四部分表示壳架的电流值。最后部分是整定的额定电流。

    时间:2022-08-12 09:40:01

  • 断路器越级跳闸的常见问题分析

    断路器越级跳闸的常见问题分析

    有关断路器的使用知识,断路器在什么情况下出现越级跳闸,断路器在非正常情况下跳闸,将会导致电路不能正常运行,以下是断路器跳闸的条件,以及对越级跳闸的情况分析,供大家参考。

    时间:2022-07-05 06:07:51

  • 断路器上不同文字的含义说明

    断路器上不同文字的含义说明

    在断路器上会有各种文字标识,这些文字分别代表什么意思,比如NXM-250H/3300代表断路器的产品型号:壳架电流、分断能力和产品极数等,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-29 16:25:53

  • 断路器的主要保护作用

    断路器的主要保护作用

    在断路器中每一相主触头的负荷侧都连接有电磁脱扣器和热脱扣器,当电路中电流突然增大,如短路电流,电磁脱扣器中的线圈因电流突然增大,线圈的磁场增大,增大的磁场通过铁芯吸合衔铁,衔铁发生动作,带动杠杆向上动作,主触头在弹簧的作用下分断电路。

    时间:2022-06-20 08:46:00

  • 一文看懂单极断路器内部结构图

    一文看懂单极断路器内部结构图

    不同极数的断路器都由结构一样的单极断路器叠加起来组成,而单极断路器内部结构如下图所示:在单极断路器的内部结构安装有1上接线端子,2静触点片,3静触点,4灭弧罩,5动触点杆,6连接导线A,7电磁线圈,8连接导线B,9双金属片,10连接铜片,11下接线端子。

    时间:2022-06-20 08:39:12

  • 断路器能不能横向安装?

    断路器能不能横向安装?

    有网友咨询断路器能不能横向安装的问题,断路器可以横向安装,并且影响不大。但是,对于不能下进上出的断路器,一般要上进下出才行。断路器垂直倒装,断路器原负载端在上面,并作为电源端,断路器原电源端在下面,作为负载端。

    时间:2022-06-20 07:42:02

  • 断路器能否允许垂直安装?

    断路器能否允许垂直安装?

    在安装断路器时能不能垂直安装,这是一个不太好回答的问题,当断路器当无明确规定时,宜垂直安装,并且要求断路器的倾斜度不大于5°,一般规矩为上端接电源进线,下端为出线,向上板把为合闸。

    时间:2022-06-20 07:41:06

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有