断路器额定开断电流与额定断路关合电流是什么

来源:电工天下时间:2017-02-13 13:05:21 作者:老电工手机版>>

【断路器额定开断电流与额定断路关合电流是什么】

额定开断电流:它是表征断路器开断能力的参数。

在额定电压下,断路器能保证可靠开断的最大电流,称为额定开断电流,其单位用断路器触头分离瞬间短路电流周期分量有效值的千安数表示。当断路器在低于其额定电压的电网中工作时,其开断电流可以增大。

但受灭弧室机械强度的限制,开断电流有一最大值,称为极限开断电流。

额定关合电流:是表征断路器关合电流能力的参数。

断路器在接通电路时,电路中可能预伏有短路故障,此时断路器将关合很大的短路电流。这样,一方面由于短路电流的电动力减弱了合闸的操作力,另一方面由于触头尚未接触前发生击穿而产生电弧,可能使触头熔焊,从而使断路器造成损伤。

断路器能够可靠关合的电流最大峰值,称为额定关合电流。额定关合电流和动稳定电流在数值上是相等的,两者都等于额定开断电流的2.55倍。

【额定短路开断电流与额定短路关合电流】

额定开断电流:它是表征断路器开断能力的参数。在额定电压下,断路器能保证可靠开断的最大电流,称为额定开断电流,其单位用断路器触头分离瞬间短路电流周期分量有效值的千安数表示。当断路器在低于其额定电压的电网中工作时,其开断电流可以增大。但受灭弧室机械强度的限制,开断电流有一最大值,称为极限开断电流。

额定短路开断电流:是指开关极限断开电流的最大能力,辟如开关上表明额定短路开断电流20KA,表示20KA内的短路跳闸触头灭弧热元件动作等有效,超过这个绝限跳闸接头灭弧热元件动作不保证,会产生拉弧。

额定短路关合电流是指合闸时短路电流的绝限能力,辟如开关上表明额定短时关合电流(峰值) 50kA ,当外界线路短路时而你把闸合上去,这时开关受合闸短路电流而跳闸,如果这个瞬间短路电流没有超过50KA,触头灭弧有效。如果超过瞬间50KA触头灭弧不保证,就会拉弧或造成热元件失效等。

相关文章
  • 隔离开关的故障处理:隔离开关合不上或拉不开

    隔离开关的故障处理:隔离开关合不上或拉不开

    有关隔离开关的两种故障,倒闸操作过程中隔离开关合不上或拉不开,错误操作隔离开关,造成带负荷拉、合隔离开关等故障的处理方法。

    时间:2021-08-22 12:13:45

  • 断路器与漏电开关电流的温度系数图解

    断路器与漏电开关电流的温度系数图解

    有关断路器与漏电开关电流的温度系数,断路器和漏电开关使用过程中的基准温度为+30℃,当环境温度发生改变时,其额定电流值也会做出相应的修正。

    时间:2021-02-07 09:58:33

  • 普通断路器能否用于直流要看能否切断直流电流

    普通断路器能否用于直流要看能否切断直流电流

    普通断路器能否用于直流要看能否切断直流电流有关普通断路器能否用于直流的问题分析,普通断路器通常用于交流回路的通断,能不能用于直流呢,这要看普通断路器是否具备切断

    时间:2021-01-19 13:25:18

  • 高压直流断路器开断直流电流的方式

    高压直流断路器开断直流电流的方式

    高压直流断路器开断直流电流的方式主要有两种,叠加振荡电流法和电流转移法。

    时间:2020-07-06 15:19:01

  • 空开断路器上1p至4p的含义说明

    空开断路器上1p至4p的含义说明

    不同系列与类型的空开断路器上,会标明是1P的还是2P的,有些还会有3P、4P标志,那么空开断路器上1P、2P、3P、4P的含义是什么,电工天下小编带大家来了解下。

    时间:2020-01-02 11:15:36

  • 普通断路器与直流电流的通断问题

    普通断路器与直流电流的通断问题

    普通断路器与直流电流的通断问题,普通断路器用于交流回路的通断,是否可用于直流,在于能否切断直流电流,电弧引起的高温和烧蚀,是决定触头寿命的关键。

    时间:2019-12-03 09:31:04

  • 低压断路器脱扣器整定电流的选择与整定

    低压断路器脱扣器整定电流的选择与整定

    低压断路器脱扣器整定电流的选择与整定方法,低压断路器过流脱扣器的额定电流IN.OR不小于线路的计算电流I30,即IN.OR≥I30,瞬时过电流脱扣器动作电流的整定,短延时过流脱扣器动作电流和动作时间的整定等。

    时间:2019-10-10 13:36:10

  • 高压断路器的可靠合闸电压范围额定值是多少?

    高压断路器的可靠合闸电压范围额定值

    高压断路器的可靠合闸电压范围额定值是多少,高压断路器合闸、分闸线圈额定电压、电流参数一览表,断路器合闸最低动作电压在额定电压的30%-65%间,是指在此范围内断路器应可靠合闸。

    时间:2019-09-04 13:07:43

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有