低压末级开关的整定值的计算方法

来源:电工天下时间:2019-07-11 10:54:14 作者:老电工手机版>>

如何来计算低压末级开关的整定值,包括配热脱扣和电磁脱扣器的选择,过载保护“L”投入整定值,瞬时短路保护“I”投入整定值等的计算方法。

一、低压末级开关的整定值

低压末级开关的整定值的计算方法

1、配热脱扣和电磁脱扣器(如TMD、TMA脱扣器)

1)热脱扣投入:整定值I1=1.1In,若因脱扣器配置限制可取最小脱扣电流,但此值不能与整定值相差过大。

2)磁脱扣投入:整定值I3=5In或10In,若因脱扣器配置限制可取最小脱扣电流,但此值不能与整定值相差过大。

2、配PR222DS/P和PR222DS/PD电子脱扣器

1)过载保护“L”投入整定值:电动机回路I1=6~8In,t1=(以电机能起动为准);非电动机回路I1=1.1In,t1= 3秒。

2)瞬时短路保护“I”投入整定值:电机回路I3=8~10 In,一般负荷回路I3=2.5In。

3)接地“G”投入整定值:三相电机回路I4=0.25~0.3In,三相非电机回路I4=1.5In,单相负荷回路I4=2.5In,时限0.2秒。

二、低压末级开关断路器的选择

低压末级开关,可选用ABB T系列配电型塑壳断路器。

保护可选用热磁脱扣器或电子脱扣器,实现可调长延时过流(L)、瞬时短路(I)、单相接地(G)保护功能;小负荷(5~10倍负荷磁脱扣电流<变压器低压侧单相接地电流)保护单元可选用不带接地保护功能的可调过负荷及可调磁脱扣器(如TMA、TMD)。

三、低压进线及母联开关

低压进线及母联采用ABB E系列框架式断路器,运行分断能力达65kA及以上,有利于更换和隔离。

保护或采用综合保护器,有利于继电保护整定及实现备用电源自动投入;

或则采用微处理型的过流保护装置(如PR121~123/P),实现可调长延时过流(L)、短延时速断(S)、单相接地(G)保护功能,备用电源自动投入则采用PLC实现。

低压进线及母联开关采用运行分断能力原则。

以上就是低压末级开关的整定值的计算方法,希望对大家有所帮助。

相关文章
  • 空气开关常跳闸怎么办,空开跳闸的九大原因

    空气开关常跳闸怎么办,空开跳闸的九大原因

    有关空气开关跳闸的原因分析,这里总结了空开跳闸的九大原因,也是九种不同的空开跳闸故障与处理方法,需要的朋友参考下。

    时间:2022-08-31 11:37:43

  • 空开跳闸的原因有哪些,空气开关经常跳闸怎么办

    空开跳闸的原因有哪些,空气开关经常跳闸怎么办

    有关空气开关经常跳闸的原因分析,大功率电器同时工作会造成空气开关频繁跳闸,空气开关使用时间太久,也会导致空气开关经常跳闸,空开跳闸的常见原因总结。

    时间:2022-08-12 09:43:03

  • 家里开关坏了一直跳闸怎么办

    家里开关坏了一直跳闸怎么办

    家里的控制开关总是跳闸,未必是开关坏了所导致的跳闸,很可能是线路或用电器岀现故障导致跳闸,当然不排除开关损坏的问题,家里开关坏了一直跳闸怎么办,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-19 12:41:13

  • 空气开关开一会就跳闸怎么回事

    空气开关开一会就跳闸怎么回事

    家庭用电有时会出现不同的故障现象,就会影响正常用电,应根据故障现象去寻找故障原因,以空气开关开一会就跳闸为例,其故障原因是什么,应该怎么来解决,下面具体来看下。

    时间:2022-06-17 11:27:28

  • 空气开关型号规格:家庭空开与工业空开型号大全

    空气开关型号规格:家庭空开与工业空开型号大全

    空气开关型号规格:家庭空开与工业空开型号大全,家庭用DZ系列空气开关的常见型号与规格,工业常见空气开关的型号规格,空开型号的含义,D代表动力,C代表照明。

    时间:2022-05-15 16:47:32

  • 空气开关反接很危险吗?

    空气开关反接很危险吗?

    有关空气开关的接线问题,空气开关反接很危险吗,当然了,空气开关不可以反着接线,那样会非常危险,空气开关反装,电弧不能及时熄灭,就会造成较大的故障,下面具体来了解下。

    时间:2022-05-10 18:17:14

  • 空气开关进线出线有电但入户没有电的故障排查方法

    空气开关进线出线有电但入户没有电的故障排查方法

    在线路接线操作时空气开关的进线有电,出线上也有电,但入户没有电,这类电气故障应该分段检查。所需工具只需测试电笔或用万用表,或者用土方法用220V校验电,下面具体来了解下。

    时间:2022-04-26 13:40:47

  • 空气开关进线与出线有电但入户没有电怎么办

    空气开关进线与出线有电但入户没有电怎么办

    造成进户线没有电的原因主要有:空气开关上方进线电源、空气开关上端接线、空气开关触点、空气开关下端接线、下端进户线等处存在接触不良现象,以及空开下端进户线断或未与负载连接正确、可靠等。

    时间:2022-04-26 13:38:20

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有