一例漏电空气开关跳闸的原因分析

来源:电工天下时间:2021-09-16 06:31:06 作者:老电工手机版>>

在厨房中加了灯泡,送电时漏电开关跳闸,其它回路送电正常,厨房开关合闸就跳,经过排查灯泡的火线进过开关控制,零线直接压到公共零排上,零线没有接回厨房的开关回路,漏电开关检测到漏电电流,就会产生动作跳闸。

漏电空气开关跳闸的原因

如下图:

一例漏电空气开关跳闸的原因分析

零线怎么接才不会跳闸,先来了解下漏电开关的功能,漏电断路器分为两部分,一部分是断路器,一部分是漏电保护器。

一例漏电空气开关跳闸的原因分析

断路器部分的功能有三个:1.分断电路;2.过载保护;3.短路保护。漏电保护器有两大功能:1.显示漏电;2.漏电保护。其中印有字母T的按键,称为“测试按钮”,按下后会模拟漏电进行跳闸。建议每月检测一次,好习惯要坚持。

一例漏电空气开关跳闸的原因分析

另外一个按钮上印有字母R,称为“复位按钮”,复位按钮的功能有两个,一是显示漏电,二是防止电路故障未排除时误合闸。

显示漏电的方式:如果断路器是因漏电跳闸,则该按钮突出。防止误合闸的方式:如果该按钮突出后合闸推不动,只有按下该按钮才可以继续合闸。

相关文章
  • 断路器脱扣与跳闸有什么区别

    断路器脱扣与跳闸有什么区别

    有关断路器脱扣与跳闸的区别,断路器在合闸过程中,保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开为自由脱扣,跳闸则是线路故障,或电路过载,引起的断路器断开,称为跳闸。

    时间:2022-08-31 11:37:47

  • 空气开关常跳闸怎么办,空开跳闸的九大原因

    空气开关常跳闸怎么办,空开跳闸的九大原因

    有关空气开关跳闸的原因分析,这里总结了空开跳闸的九大原因,也是九种不同的空开跳闸故障与处理方法,需要的朋友参考下。

    时间:2022-08-31 11:37:43

  • 空开跳闸怎么查,空开跳闸故障的排查方法

    空开跳闸怎么查,空开跳闸故障的排查方法

    空开跳闸故障判断方法,遇到空开跳闸怎么办,空开跳闸怎么查,这里电工技术之家小编为大家收集了具体的排查方法,一起来了解下。

    时间:2022-08-31 11:37:37

  • 空开跳闸的原因有哪些,空气开关经常跳闸怎么办

    空开跳闸的原因有哪些,空气开关经常跳闸怎么办

    有关空气开关经常跳闸的原因分析,大功率电器同时工作会造成空气开关频繁跳闸,空气开关使用时间太久,也会导致空气开关经常跳闸,空开跳闸的常见原因总结。

    时间:2022-08-12 09:43:03

  • 断路器越级跳闸的常见问题分析

    断路器越级跳闸的常见问题分析

    有关断路器的使用知识,断路器在什么情况下出现越级跳闸,断路器在非正常情况下跳闸,将会导致电路不能正常运行,以下是断路器跳闸的条件,以及对越级跳闸的情况分析,供大家参考。

    时间:2022-07-05 06:07:51

  • 家用空开总跳闸的二种原因

    家用空开总跳闸的二种原因

    在家庭电路中空开的重要性,可以说是不言而喻的,如果家中空开总是跳闸,那么造成这类问题的原因不止一种,家用空开总跳闸的二种原因,一是过流跳闸,二是短路跳闸,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-22 16:01:05

  • 家里开关坏了一直跳闸怎么办

    家里开关坏了一直跳闸怎么办

    家里的控制开关总是跳闸,未必是开关坏了所导致的跳闸,很可能是线路或用电器岀现故障导致跳闸,当然不排除开关损坏的问题,家里开关坏了一直跳闸怎么办,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-19 12:41:13

  • 空气开关开一会就跳闸怎么回事

    空气开关开一会就跳闸怎么回事

    家庭用电有时会出现不同的故障现象,就会影响正常用电,应根据故障现象去寻找故障原因,以空气开关开一会就跳闸为例,其故障原因是什么,应该怎么来解决,下面具体来看下。

    时间:2022-06-17 11:27:28

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有