有关热继电器整定电流大小调节方法,什么是热继电器的整定电流,它是指热继电器长期不动作的电流,有关整定电流的调节,包括整定值的调节方法,复位方式调整方法,几种调节规律。

热继电器整定电流大小的调节方法

热继电器的整定电流是指热继电器长期不动作的电流,以下是整定电流的大小调节方法:

1、整定值的调节方法

转动整定值调节钮,钮的某一刻度对准热继电器外标示的“凹槽”标志。该刻度值即为热继电器的整定值,整定值应等丁电动机的额定电流值。

2、复位方式调整方法

用一字型改锥伸人热继电器侧下部的调节孔,调节复位方式调节螺钉,其调节规律为:

1)顺时针调节螺钉到底,为自动复位方式(切断电源一段时间后,动断触点自动闭合)。

2)逆时针调节螺钉,使螺钉旋出一定距离,为手动复位方式(必须按下复位按钮,动断触点才能闭合)。

热继电器发生过载保护多是因为电源、线路、负载等有故障。为确保排除故障后热继电器触点才能闭合,一般将复位方式设置为手动方式。

注意:热继电器作为断相保护使用时,对于星形联结的电动机,可选用一般的3级热继电器;对于三角形连接的电动机,应采用带断相保护装置的热继电器。

热继电器整定值调节钮上所标的最大刻度值近似等于热元件的额定电流。在更换完热继电器后,一定要进行整定值和复位方式的调整。