单相电度表如何窃电?单相电表的窍电方法

来源:电工天下时间:2020-06-20 07:53:40 作者:老电工手机版>>

有关单相电度表的窍电方法与防范措施,窃电原理分析,窃电的目的,就是想无偿地获得电能,改变输入电度表的电流、电压、相位以及改变电度表的转速、齿轮变比等均可以达到窃电的目的。

单相电度表的窍电方法

长期以来,窃电问题一直困扰着供电部门,虽然供电部门已从多方面加强了防窃电措施,但由于窃电手段层出不穷,给反窃电工作带来很大难度,正所谓道高一尺,魔高一丈。

为此,很有必要对窃电的方式方法进行研究,以期更好地提高反窃电技术水平,彻底堵塞窃电漏洞。

1、窃电原理

窃电的目的,就是想无偿地获得电能,其手段是使计量电度表少计量甚至不计量。所以我们研究窃电必须从电度表的工作原理说起。

电度表是利用电压和电流线圈在铝盘上产生的涡流与交变磁通相互作用产生电磁力,使铝盘转动,同时引入制动力矩,使铝盘转速与负载功率成正比,通过轴向齿轮传动,由计度器积算出转盘转数而测定出电能。

故电度表主要结构是由电压线圈、电流线圈、转盘、转轴、制动磁铁、齿轮、计度器等组成。【单相电度表的窍电方法与防范措施】

由电度表的作用原理知,改变输入电度表的电流、电压、相位以及改变电度表的转速、齿轮变比等均可以达到窃电的目的。

下面分改变电度表的电气参数(电流、电压、相位)和机械参数(转速、齿轮变比)两方面对常用窃电方法进行剖析。

2、窃电方法剖析

2.1 改变电度表的电气参数法

2.1.1 短路电度表的电流线圈

这种作案方法通常是在电度表内部或外部用导线将电流线圈短接,较隐蔽的做法是用准备好的两头带针的导线分别插入电流线圈的入出两端,使流入电度表的电流减小。

这种方法可以使电度表转速变慢而达到窃电的目的。

很多人认为这种方法可以使电度表停转,实际上不能,因为电度表电流线圈电阻很小,外部用导线短路后,短路导线只能分去流入电流线圈的部分电流,电度表照样会转,只是少计了短路导线分去的部分负荷。

故对这样的窃电方法仅靠观察电度表会不会转来判断用户有无窃电是不对的。

2.1.2 在电压线圈上串联分压电阻或断开电压线圈。

对于单相电度表,断开电度表的电压联接片是很容易的事,会造成电表不转,但很容易被发现。

如果用一个电阻串到电压线圈上,负荷端直接连出,所串电阻用绝缘胶布或绝缘套管套住,可以做到很隐蔽,其原理是使通入电压线圈的电压减小,达到少计量的目的。

2.1.3 调换输入电度表的零线与火线,使零线流入电度表的电流线圈。

这种窃电方法是在用电时,和邻居互换零线或另取一地线形成一地一火制,使自家电度表零线悬空,由于电流线圈悬空没有电流流过,故电度表不会转动。

当供电部门查电时,恢复自家电度表零线,电度表计量正常。

这种方法很容易在室内控制窃电与不窃电,供电人员很难查到真相。

窃电的关键是要使流入电度表的零线与火线调换。

2.1.4 使用辅助变压器。

窃电时用变压器二次输出大电流反向流入电度表的电流线圈,使电度表反转。

这种方法没有什么痕迹,窃电者只需在供电部门每月抄表前,使电度表反转,减少一定电度即可,当然这需要较专业的水平。

2.1.5 负荷端接移相器,调整电流和电压的电角度,使电度表反转(对三相电度表有效)。

2.2 改变电度表的机械参数法

2.2.1 在电度表上端钻一小孔,窃电时插入铁钉或其它物件,使电度表转盘卡死或增加反转动力矩,使电度表少计量。

2.2.2 调整制动磁铁,使制动力矩增大,电表转速变慢,从而达到窃电目的。

2.2.3 调整轴向齿轮与计度器齿轮之间的传递间隙

间隙调紧则使传递阻力增大,转盘卡阻、转速变慢,调大则使轴向齿轮与计度器齿轮传动不良,转盘虽然转动正常,但计度器齿轮时转时不转,使计度器计出电量减少。

这种窃电方法聪明之处是利用电度表的工作原理,以制造故障形式隐蔽窃电事实。【单相电度表的窍电方法与防范措施】

2.2.4 更换计数器齿轮变速比,使电度表计出电量成倍减少。这种方法是窃电者的秘密武器。

其具体做法,是用小容量电度表的计度器更换大容量电度表的计度器,这种被更换后的电度表计出的电量比实际用电量成倍减少。

比如,用5(10)安1800转/KWH的电度表计度器更换10(20)安900转/KWH的计度器,由于电度表的电流线圈和电压线圈没有变,那么铝盘转速不变,但计度器被更换后原900转计实际用电一度,变成了转1800转才计一度。计出电量比实际用电量少一半。

这种窃电方法的要点是要用同一厂家的电度表才能够互换计度器,否则机械尺寸无法对应。

同时要牺牲一个电度表作代价。操作时电度表盘面不要更换,则供电人员无法识别。这种窃电方法是以上所有窃电方法的最高手段,即使把电度表拿到校验室校验,也无法识别。

因为电流和电压线圈未变,电度表转盘转动正常,只是计度器齿轮转速变比被改变,电度表所计电度与实际用电量不成对应。

对现在计电度表转数校验电度准确度的校验方法无法测出其错误,即使拆开电度表也很难看出破绽。(电工天下 www.dgjs123.com)

目前,还没有文章公开揭露这种窃电方法。这种窃电方法具有极强的隐蔽性,校验仪无法校验其窃电性质,危害性最大。

除了上述的各种窃电行为,还有一种就是内外勾结窃电,这类窃电早在建国初期就有发生,现在也屡见不鲜,而且这种窃电数额不小,对供电企业威胁较大,很值得业内人士高度重示。

对改变输入电度表电流、电压大小或改变电度表电流电压线圈的窃电方法,供电人员只要加强外观检查、以及对怀疑用户的电度表进行校验,一般都能查出真相。

对于采用机械法窃电的用户,由于没有明显的窃电痕迹,很难查出真相,即使被发现,也可以借电度表本身机械故障而摆脱罪名。以前很少有文章披露这方面的窃电方法,故提醒供电人员对这样的窃电手段要特别防范。

综合以上的种种窃电方法,除2.1.4和2.1.5所提两种方法不需要动到电度表外,其它方法都需要动到电度表,甚至要拆开电度表才能实现窃电,这就使窃电者研究如何拆开电度表的铅封问题。

其实,只要稍动脑筋,拆开现有电度表的铅封并不难:用一字形小螺丝刀或针头扩松铅封封口较宽的一端,用力就可以拉出铅封线。

回装时,用合适大小的针扩大铅封孔,使原抽出的线可以从原位穿回即可。

装好后,用两边平滑的钳或其它工具稍用力压紧,使线不能抽出,只要用力合适,不会伤害到原铅封面的标记字,可以做到看不出有被拆过的痕迹。

相关文章
  • 单相电表带多少瓦电器才会转动

    单相电表带多少瓦电器才会转动

    在使用单相电表时带多少瓦电器才会转,这与电表的精确度有关,具体参考如下:电表精确度分为7个等级:0.1级、0.2级、0.5级、1级、1.5级、2.5级、5级。等级越小代,精准度越高,常用的电能表主要是0.2S、0.5S及1级电表。

    时间:2022-07-30 06:10:27

  • 单相电能表防止窃电的常用方法

    单相电能表防止窃电的常用方法

    单相电能表防止窃电的常用方法,单相电能表接线端子处有一连片,该连片对单相电能表准确计量有十分重要的作用。该连片处于电能表接线端子处而难以密封,可以对电能表进行改装,以防止某些窃电行为的发生。

    时间:2022-01-04 06:23:59

  • 单相电表不会看度数,会看数字颜色就不难

    单相电表不会看度数,会看数字颜色就不难

    有关单相电表怎么看度数的问题,一块单相电能表上位会有多个数字显示,究竟如何从数字上看出用了多少度电,其实只要会看数字颜色就一点也不难,一起来了解下。

    时间:2020-08-10 11:23:32

  • 单相电能表的二种接线图,看懂单相电表的接线方法

    单相电能表的二种接线图,看懂单相电表的接线方法

    有关单相电能表的接线图,单相电表有二种接线方式,一是直接接入式,二是经电流互感器接入式,这里分享下单相电能表的二种接线图,供大家学习参考。

    时间:2020-08-10 11:21:50

  • 家用单相电表接线图及安装说明(图文)

    家用单相电表接线图及安装说明(图文)

    有关家电单相电表的接线图,电表电流不是越大或越小就好,要与耗电功率相对应,本文还介绍了家用单相电表的安装与使用方法。

    时间:2020-07-08 10:30:50

  • 单相电表偷电怎么接线?电表偷电接线图

    单相电表偷电怎么接线?电表偷电接线图

    有关单相电表怎么偷电的方法,单相电表偷电接线图,家用电表偷电的接线图,如何判断家里的电表没有被人偷电,可以考虑在用电高峰期把总电闸关掉,查看电表是否在转。

    时间:2020-07-08 10:30:46

  • 家用单相电表接线图原理图

    家用单相电表接线图原理图

    家用电子电表的接线图,家用单相电表的接线原理图,火线进出线路等,需要的朋友参考下。

    时间:2020-07-08 10:30:41

  • 电度表的接线图接线方法大全(单相电表与三相四线电表接线)

    电度表的接线图接线方法大全(单相电表与三相四线电表接线)

    电度表的接线图大全,了解机械式电度表的型号及其含义,并重点介绍了机械式三相四线电度表的读法、机械式三相四线制有功电度表的常用接法、机械式单相电度表的接法、机械式电度表的实物图片等。

    时间:2020-07-08 10:30:37

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有